Επιστροφή στο Forum : Πτωση τασης σε σπιτι με καινουργια εγκατασταση και παλιο ρολοι



dant3
02-04-11, 16:46
Προσφατα καναμε ανακαινιση στο σπιτι και περασαμε καινουργια εγκατασταση.προς το παρον εχουμε το παλιο ρολοι,μεχρι να το αλλαξει η δεη(που μας ζητανε και 110Ε για να το μετακινησουν μισο μετρο και να μπει εξω απο την πορτα,γιατι μετακινηθηκε και αυτη) και εχω παρατηρησει πολλες πτωσεις τασης.στην αρχη παρατηρησα οτι τρεμοπαιζε το φως στο δωματιο μου ενω το ups του υπολογιστη ανοιγε πολλες φορες και εφτασα στο σημειο να νομιζω οτι χαλασε.μετα παρατηρησα οτι και τα αλλα φωτα τρεμοεπαιζαν ενω και ενα περιεργο θορυβο απο το ψυγειο(που ειναι καινουργιο) και οδηγηθηκα στις πτωσεις τασης.μετρησα με ενα πολυμετρο τωρα το μεσημερι και η ταση φτανει με το ζορι 190V.οταν δε ανοιξα και το κλιματιστικο αμεσως ανοιξε το ups του υπολογιστη.
τωρα,αυτο οφειλεται οντως στο παλιο ρολοι(και λογικα με την αντικατασταση του θα λυθει το θεμα) η ειναι κατι αλλο?
να σημειωσω οτι 3-4 φορες εχει πεσει ο γενικος(και το ρελε,δεν ξερω τι διαφορα εχουν να πω την αληθεια :001_tongue:) χωρις ιδιαιτερο φορτο(χαρακτηριστικα,την μια φορα ηταν ανοιχτα,ο υπολογιστης το σιδερο και η τηλεοραση).
Ευχαριστω!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
02-04-11, 17:11
Έχεις τριφασικό ρεύμα ? αν ναι έχεις πρόβλημα ουδέτερου εάν είναι μονοφασικό πάλει το ίδιο αλλά από την ΔΕΗ σταμάτα την λειτουργία όλων των συσκευών και φώναξε τον τεχνικό που σου έκανε την εγκατάσταση για Έλενο εάν είναι από αυτόν η την ΔΕΗ

nikman
02-04-11, 17:13
1)Θα παρεις εναν ηλεκτρολογο για να κανει ελεγχο τον ηλεκτρικο πινακα εαν δεν υπαρχη προβλημα εκει τοτε θα παρεις την ΔΕΗ για να κανει ελεγχο στο δικτυο 2)Η γενικη ασφαλεια καιγεται οταν υπαρχη βραχυκυκλωμα στην εγκατασταση σου 3)Το ρελαι πεφτει οταν εχει διαρροη η εγκατασταση σου 4)Η πτωση τασης δεν οφειλεται στον μετρητη της ΔΕΗ

dant3
02-04-11, 17:22
σε λιγακι θα ερθει ο ηλεκτρολογος που εχει κανει την εγκατασταση να ριξει μια ματια.οχι τιποτα αλλο μην κανει καμια ζημια σε κανα ψυγειο κτλ.αν υπαρχει θεμα με το ουδετερο πως το κοιταω?μονοφασικο ειναι το ρευμα.προβλημα στο δικτυο δεν νομιζω να ειναι γιατι μεχρι πριν γινει η ανακαινιση δεν ειχαμε τετοια(ειχαμε αλλο θεμα αλλα ηταν θεμα της εγκαταστασης και οχι δικτυου).

xampos
02-04-11, 17:52
μάλλον ο ηλεκτρολόγος δεν έχει σφίξει καμια βίδα καλά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
02-04-11, 17:57
Εάν είναι μονοφασική εγκατάσταση και μέτρησες τάσι 190 v η είναι κομμένος ουδέτερος σε κόμβο τις ΔΕΗ και όταν ανοίγεις μεγάλα φορτία όπως θερμοσίφωνα κουζίνα έχεις μεταβολή τις τάσης η υπάρχει περίπτωση κακής επαφής αγωγών η διαποπτικού υλικού με εσωτερικό πρόβλημα .θέλει έλεγχ

dant3
02-04-11, 18:05
θερμοσιφωνα δεν εχουμε,ζεστο νερο εχουμε με αεριο.και οταν επεφτε το ρελε η ο γενικος δεν ειχαμε κουζινα ανοιχτη.τωρα ηρθε ο ηλεκτρολογος και λεει οτι οφειλεται μαλλον στο ρολοι.ειναι απο τα παλια που δεν ειχαν και γειωση και δεν ειναι και βιδωμενο αλλα στον αερα γιατι δεν μας το εχουν φτιαξει(περιμενουμε να μας βαλουν το καινουργιο) για αυτο και μπορει να υπαρχει καμια διαρροη και εκει.το ουδετερο μπορω να το ελεγξω εγω αν εχει προβλημα?

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
02-04-11, 18:19
Αφού δεν είχες πρόβλημα πρώτα, είναι λίγο δύσκολο να είναι ουδέτερος όχι όμως απίθανο . Πρώτα πρέπει να ελέγξει για επαφές χαλαρές και διακοπτικό υλικό και μετά για ουδέτερο θα σου πω πως αλλά είναι παλαιό το ρολόι και δεν έχει γείωση δεν στέκει εάν δεν έχεις γείωση είναι άλλο θέμα και δεν μεταβάλει την τάσι .Μάλλον είναι πρόβλημα από τον ηλεκτρολόγο

thegodhimself
02-04-11, 18:22
Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) ενεργοποιείται μόνο αν εμφανιστεί μια επικίνδυνη διαρροή (πάνω από 30mA) στο τμήμα της εγκατάστασης που είναι συνδεμένο μετά από αυτόν.
Σε καμία περίπτωση ο αντιηλεκτοπληξιακός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν έχεις πρόβλημα στο ρολόι.
Επίσης δεν έχει καμία σχέση με βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις, δεν ενεργοποιείται από αυτές, μόνο από διαρροές.
Δηλαδή, έχεις κάποια διαρροή σε κάποια κατανάλωση στο σπίτι σου.

Σου καίγεται και η γενική ασφάλεια;

Ο Ηλεκτρολόγος που σου έκανε την εγκατάσταση έλεγξε το κύκλωμα με megger? Το megger είναι ένα ωμόμετρο που λειτουργεί σε (σχετικά) υψηλή τάση και μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές που δεν φαίνονται με απλό πολύμετρο. Κανονικά, αφού τελειώσει την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο με megger για να σιγουρέψει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

antonis_p
02-04-11, 18:51
Η πτώση τάσης είναι μετρήσιμη;

Πού την μετράς; μέσα στο σπίτι, πρίν/μετά τον πίνακα, στο ρολόι (ίσως έχει ένα διακόπτη εκεί) ;

dant3
02-04-11, 19:52
Η γενικη ασφαλεια δεν καιγεται.τωρα αν το ελεγξε με megger δεν εχω ιδεα...θα ρωτησω.πτωση τασης δεν την εχω μετρησει απλα με τα συμπτωματα που ειπα στην αρχη το διαπιστωσα και μετρησα και με το πολυμετρο και την χαμηλη ταση(τα 190V).οταν ηρθε ο ηλεκτρολογος και μετρησαμε,200v ειχε κεινη την στιγμη...
οποτε το πιο πιθανο το βλεπουμε να υπαρχει καποια διαρροη?

xrhstosmp
02-04-11, 20:03
Σου καίγεται και η γενική ασφάλεια;

Ο Ηλεκτρολόγος που σου έκανε την εγκατάσταση έλεγξε το κύκλωμα με megger? Το megger είναι ένα ωμόμετρο που λειτουργεί σε (σχετικά) υψηλή τάση και μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές που δεν φαίνονται με απλό πολύμετρο. Κανονικά, αφού τελειώσει την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο με megger για να σιγουρέψει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

εστω οτι δεν εχει ελεγξει την αντισταση μονωσης της εγκαταστασης ο ηλεκτρολογος. τι σχεση εχει αυτο με την πτωση τασης που εχει ο φιλος μας?
η πτωση τασης που παρατηρειτε μπορει να οφειλετε σε πολλους παραγοντες που δεν μπορουν να εντοπιστουν απο εδω. οπως εγραψε και ο φιλος δημητρης λαζαριδης εαν ειναι τριφασικη εγκατασταση ισως οφειλετε σε χαλαρη συνδεση ουδετερου.γενικα ολο αυτο στη συντιπτικη πλειοψηφια ειναι θεμα δεη και ειδικα ουδετερου δεη.

antonis_p
02-04-11, 21:23
Η γενικη ασφαλεια δεν καιγεται.τωρα αν το ελεγξε με megger δεν εχω ιδεα...θα ρωτησω.πτωση τασης δεν την εχω μετρησει απλα με τα συμπτωματα που ειπα στην αρχη το διαπιστωσα και μετρησα και με το πολυμετρο και την χαμηλη ταση(τα 190V).οταν ηρθε ο ηλεκτρολογος και μετρησαμε,200v ειχε κεινη την στιγμη...
οποτε το πιο πιθανο το βλεπουμε να υπαρχει καποια διαρροη?

όχι βέβαια!!!

αυτό που είπε ο Ξάμπος και ο Λαζαρίδης πρέπει να είναι.

JOUN
02-04-11, 21:44
εστω οτι δεν εχει ελεγξει την αντισταση μονωσης της εγκαταστασης ο ηλεκτρολογος. τι σχεση εχει αυτο με την πτωση τασης που εχει ο φιλος μας?

Καμμια.
Αν και οι διαγνωσεις απο αποσταση σπανια πετυχαινουν,νομιζω οτι με το ξεβιδωμα και το "κρεμασμα" στον αερα της παλιας χελωνας καποια συνδεση που ηταν χαλαρη κουνηθηκε και κανει αυτα τα κολπα.

xampos
02-04-11, 22:09
Για δες μήπως σε καμια σύνδεση έχει και πιάσει και μόνωση από το καλώδιο μαζί.

dant3
03-04-11, 13:59
Θα κοιταξω οποτε τις συνδεσεις στο ρολοι.παντως ο ηλεκτρολογος ειχε ανοιξει την χελωνα γιατι βιδωσε μεχρι και εκει καινουργια καλωδια.οποτε δεν θα βιδωσε τιποτα καλα.ευχαριστω για την βοηθεια σας.

antonisc
04-04-11, 22:37
Πτώση τάσεως μεγάλο ποσοστό από κομμένο ουδέτερο η κακή σύσφιξη

ngt
19-04-11, 23:01
Λοιπον εδω και δυο μερες μετα απο τα ψιλο-βροχια και τη πτωση της θρεμοκρασιας που ειχαμε αρχισαμε να βλεπουμε οτι τα φωτα τρεμοπαιζαν με καταναλωσεις.

Σημερα το βραδυ παραεγινε το κακο αφου ανοιγε το ματι της κουζινας και επεφτε στο μισο η φωτεινοτητα της λαμπας του δωματιου. Τα ιδια και το απο κατω σπιτι που ειναι του παππου μου.
Πιανω πολυμετρο. 203 Volt χωρις φορτιο, με θερμοσιφωνα 183 !!
Καλουμε τεχνικο ΔΕΗ ερχεται ο μαστορας σε 30 λεπτα μας λεει να ανοιξουμε κουζινα και θερμοσιφωνα. Βλεπει κατω στο ρολοι 177V. Λεει στελνω σημα για να ερθουν.
Ερχονται σε 15 λεπτα περιπου. Τους λεω οτι διαβασα για τον ουδετερο απο το ιντερνετ, μου λεει ναι.. (απο αυτο εδω το θρεντ το διαβασα)
Ανεβαζουν το καλαθι, και αρχιζει να εξεταζει τις ενωσεις και προσπαθει να σφιξει τους σφικτηρες και τσεκαρει αν υπαρχει προβλημα. Ελεγε οτι δεν παιρνουν σφιξιμο αλλο.
Παρολαυτα πηγα επανω δοκιμασα καταναλωσεις ηταν ηδη πολυ καλα μονο και μονο που τα πειραξε.

Παει και στην αλλη ακρη του καλωδιου, παλι τιποτα απο σφιξιματα. (ηταν και καινουριο το καλωδιο απο αλλη βλαβη παλαιοτερα)
Τελικα κλεινω γενικο και αλλαζουν ενα σφικτηρα για παν ενδεχομενο και μου λενε αν ξαναγινει τιποτα παρτε μας τηλεφωνο.
Αποτελεσμα 223-224 Χωρις φορτιο. Με Θερμοσιφωνα και κουζινα 214V που μου ειπαν ειναι καλα.
Οποτε το προβλημα ηταν απο το σημειο που δειχνω με το βελακι μετα απο τις ψιλοβροχες και ηταν οντως ο ουδετερος.
http://i254.photobucket.com/albums/hh92/ngt_pics/deh.jpg

dant3
18-05-11, 22:20
Μας αλλαξαν το ρολοι και εβαλαν και το νυχτερινο και δυστυχως παλι τα ιδια...και η μια εγινε και οταν δεν υπηρχε απολυτως τιποτα ανοιχτο στο σπιτι(εγω απο το ups το καταλαβαινω).το ουδετερο που να το κοιταξω?στο πινακα η κατω?

aalekos
24-05-11, 15:07
Για να καταλάβεις αν έχει πρόβλημα ο ουδέτερος κάνεις τα εξής:
Αρχικά πας στον πίνακα κια μετράς μεταξύ φάσης και γείωσης γιά να σιγουρευτείς ότι έχεις σωστή γείωση.Πρέπει να δεις 230ν περίπου.
Αν όχι τότε πιθανόν να μην έχεις καλή γείωση.
Αν όλα παν καλά ως εδώ,βάζεις ένα φορτίο π.χ. ανάβεις το θερμοσίφωνα και μετράς στις κλέμες του πίνακα μεταξύ ουδεταίρου και γείωσης.Κανονικά πρέπει να δεις 0ν μιάς και ο ουδέταιρος είναι γειωμένος.Αν δεις οποιαδήποτε άλλη τιμή τάσης σημαίνει ότι έχει διακοπή ή κακή αγωγημότητα ο ουδέταιρος.