Λοιπον θελω να συνδεσω τριφασικο κινητηρα κλωβου 11kW U=380 I=21.6 cosφ=0.88 σε καλωδιο ΝΥΜ 140 μετρων σε θερμοκρασια περιβαλλοντος 40C
Πρεπει να υπολογισω ομως την διατομη..

SV1JRT
20-04-11, 14:06
Η μικρότερη διάμετροσ χαλκού που μπορείς να χρησημοποιήσεις είναι 20,5 χιλιοστά.

Για περισσότερες πληροφορίες δές εδώ:
http://wiki.xtronics.com/index.php/Wire-Gauge_Ampacity

vampiris
20-04-11, 23:14
Θα χρησιμοποιήσεις υποπίνακα στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο κινητήρας, δηλαδή θέλεις να υπολογίσεις το παροχικό καλώδιο; Το καλώδιο θα οδεύει σε εξωτερικό χώρο; Θα οδεύει μαζί με άλλα καλώδια; Για δώσε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εγκατάστασης!

zeke13
21-04-11, 00:18
Ναι το παροχικο καλωδιο θελω να υπολογισω.Το καλωδιο 8α ειναι μονο του σε σωληνα.Η γραμμη θα ειναι απο υποπινκα

vampiris
21-04-11, 12:38
Οποιαδήποτε απάντηση σε αυτό το ερώτημα από κάποιον που δεν είναι παρών στον χώρο της εγκατάστασης είναι λανθασμένη!!

Απλώς εγώ θα ήθελα να σου επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα πραγματάκια, για αυτό και σε ρώτησα ορισμένα πράγματα στο προηγούμενο μήνυμα! Υποτίθεται ότι ξέρεις, ως ηλεκτρολόγος, να κάνεις τα απλά βήματα για τον υπολογισμό του καλωδίου...

Πέρα από την θερμοκρασία του χώρου, την μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση του καλωδίου επηρεάζουν: α) Ο τρόπος εγκατάστασης (Αέρας - Έδαφος), β) Η μέθοδος εγκατάστασης (Α1 = Μονοπολικά Καλώδια μέσα σε μονωμένο σωλήνα μέσα σε θερμικά μονωμένο τοίχο, κ.τ.λ., κ.τ.λ.), γ) Η εγκατάστασή του μαζί με άλλους αγωγούς (η ομαδοποίηση), δηλαδή το πόσα καλώδια είναι μέσα σε μια σχάρα, πόση απόσταση έχουν μεταξύ τους και λοιπά. Σήμερα μπορεί να οδεύει μοναχό του αλλά αύριο με άλλα 50 καλώδια!, δ) Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του καλωδίου, το υλικό της μόνωσής του, κ.τ.λ..

Τα παραπάνω μπορεί να σου φανούν αστεία αλλά σε βάθος χρόνου και δεδομένης της μεγάλης απόστασης του καλωδίου να αποβούν καθοριστικά!

Εδώ είναι ένα site που θα σε βοηθήσει να υπολογίσεις ορισμένα από τα παραπάνω:
http://www.copper.org.gr/contents.asp?category=59

Να θυμάσαι ότι οι υπολογισμοί στο συγκεκριμένο site γίνονται με το νέο πρότυπο! Ο ΚΕΗΕ είχε άρθρο για την προσαύξηση του ονομαστικού ρεύματος κατά 25%, λόγω εκκίνησης κινητήρων! Αυτό δεν ισχύει με τον ΕΛΟΤ! Επίσης ήταν πιο αυστηρός στην μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση των καλωδίων! Σε συνδυασμό αυτά τα δύο οδηγούσαν σε μια υπερδιαστασιολόγηση του καλωδίου (εμένα δεν με "χάλασε" ποτέ αυτό)...

Αφού βρεις την διατομή και την ένταση του καλωδίου κάνεις τον έλεγχο για πτώση τάσης. Κατά ΚΕΗΕ 3% κατά ΕΛΟΤ 4%! Διάλεξε και πάρε...

Κάνε έναν μια προσπάθεια υπολογισμού, για να δούμε τα δεδομένα, τα λάθη και τις παραλείψεις σου!

Εάν τα παραπάνω σου φανούν υπερβολικά στείλε μου P.M για να σου δώσω ένα link από κάποιο άλλο forum όπου είχαμε μια παρόμοια συζήτηση!

zeke13
23-04-11, 12:57
Λοιπον καταρχας το ειδος καλωδιου ανηκει στην ομαδα 1 δηλαδη ορατες η χωνευτες εγκαταστασεις πολυπολικων αγωγων σε σωληνες κατα ΚΕΗΕ.Αρχικα υπολογιζω τη διατομη συμφωνα με το θερμικο ρευμα το οποιο ειναι 25% μεγαλυτερο του οναμστικου
Ith=25*21.6=27.00A επειδη ομως εχουμε 40 βαθμους θα εχουμε συντελεστη προςαυξησης 0.82(απο πινακα) δηλαδη It=27/0.82=
32.93 αρα η διατομη συμφωνα με την ομαδα 1(παλι απο πινακα) θα ειναι 6mm^2.Τωρα υπολογιζω τη διατομη απο πτωση τασης.Επειδη η διατομη ειναι μικρη θετω ψ=1/κ*Α οπου κ η αγωγημοτιτα για 40 βαθμους οπου θα ειναι κ=56{1-α(θ-20)}=52Ω^-1m .mm^2 οπου α=4.10^-3. αρα ψ=1/52.Α.Για πτωση τασης 3% ε/100=ΔU/U=lψ P/U^2 αρα Α=l*P/U^2*1/k*100/ε=7.76mm^2 αρα Α=10mm^2.Σημειωση P=PIZA3*380*21.6*0.88=12.51 KW

vampiris
25-04-11, 20:30
Αφού το έχει λυμένο ο Ντοκόπουλος, τι μας παιδεύεις; Μια χαρά είναι το 10αρι!! Λέω και εγώ αυτά τα Χ, Ψ και Ω κάπου τα έχω ξαναδεί...

Αν και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ για 4% πτώση τάσης, χωρίς ρεύμα εκκίνησης και σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 52-Κ2 κάνει και το 6αρι!

Πάντως εάν πράγματι θέλεις να το εγκαταστήσεις σε κάποιο βιομηχανικό χώρο καλά θα κάνεις να λάβεις υπόψη σου και τις άλλες παραμέτρους που ανέφερα!

BADDOG
23-06-11, 18:40
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΗΝΙΤΗΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ??????????????