Καλησπέρα,

Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα και θα ήθελα την βοήθειά σας.
Εχω 4 λάμπες αλογόνου 12V/35W η μία και 1 Μ/Τ ηλεκτρονικό 12V/150W, τις έχω συνδέσει παράλληλα (φεύγει ένα καλώδιο από τον Μ/Τ και πάει από λάμπα σε λάμπα).
Το πρόβλημα είναι ότι η πρώτη λάμπα φωτίζει πιο έντονα σε σχέση με την δεύτερη, η 2η πιο έντονα από την 3η και η 3η πιο έντονα από την 4η.
Mήπως πρέπει να κάνω διαφορετική συνδεσμολογία ή ακόμα και να πάρω 2ο Μ/Τ ώστε να τις βάλω ανά δύο ή και την καθεμία μόνη της με ξεχωριστό M/T?

Thanxxx...

bekawasg13
27-04-11, 02:22
εισαι σιγουρος οτι τις εχεισ συνδεσει παραλληλα???
εχω την εντυπωση οτι κανεις λαθος
να και ενα πολυ προχειρο σχημα να επιβεβαιωθουμε19850

andrewsweet4
27-04-11, 02:25
μηπως το καλωδιο που χρησιμοποιεις ειναι πολυ λεπτο και επειδη διαρρεεται απο πολυ ρευμα εμφανιζει αξιοσημειωτη πτωση τασης? δοκιμασε με ενα πιο χονδρο καλωδιο... επισης ειναι ολες οι λαμπες ακριβως ιδιες? οταν λες μ/τ ηλεκτρονικο τι εννοεις?

bekawasg13
27-04-11, 02:27
αν δεν κανω λαθος , στην συνδεση σε σειρα ισχυει ο νομος του Ωμ που ειναι ο εξης Rολ=R1+R2+R3+R4 και εχεις συνεχη εξασθενηση τασης.
βεβαια δεν παιρνω και ορκο... :p

soulhealer
27-04-11, 02:30
σχεδόν σίγουρο ότι έχει συνδέσει σε σειρά.. δοκίμασε παράλληλα μπας και δεις φως

andrewsweet4
27-04-11, 02:40
ρε παιδια αν τις ειχε σε σειρα τις λαμπες, απλα θε επαιρνε 12/4=3 βολτ η καθε μια και θα αναβαν πολυ λιγο (ή και καθολου), αλλα με την ιδια ενταση φωτηνοτητας ολες... κατι αλλο γινεται... (!!!υποθετωντας παντα οτι ολες οι λαμπες ειναι πανομιοτυπες!!!)

panosssvent19
27-04-11, 02:55
μηπως το καλωδιο που χρησιμοποιεις ειναι πολυ λεπτο και επειδη διαρρεεται απο πολυ ρευμα εμφανιζει αξιοσημειωτη πτωση τασης? δοκιμασε με ενα πιο χονδρο καλωδιο... επισης ειναι ολες οι λαμπες ακριβως ιδιες? οταν λες μ/τ ηλεκτρονικο τι εννοεις?
+1


ρε παιδια αν τις ειχε σε σειρα τις λαμπες, απλα θε επαιρνε 12/4=3 βολτ η καθε μια και θα αναβαν πολυ λιγο (ή και καθολου), αλλα με την ιδια ενταση φωτηνοτητας ολες... κατι αλλο γινεται... (!!!υποθετωντας παντα οτι ολες οι λαμπες ειναι πανομιοτυπες!!!)

+1

FILMAN
27-04-11, 09:48
Πολύ σωστός ο andrewsweet. Ρε παιδιά πού το είδατε ότι στην εν σειρά σύνδεση οι τάσεις θα είναι διαφορετικές και οι λάμπες θα ανάβουν με διαφορετική φωτεινότητα; Δηλαδή με το ίδιο ρεύμα (αφού από το ίδιο θα διαρρέονται) θα ανάβουν διαφορετικά;
Προφανώς ο φίλος μας τις έχει βάλει παράλληλα, αλλά τα καλώδια που έχει χρησιμοποιήσει είναι λεπτά ή/και μακριά. Οπότε θα πρέπει να τα αντικαταστήσει με άλλα πιο χοντρά (για το μήκος μάλλον δεν θα μπορεί να κάνει και πολλά αν οι λάμπες πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία). Εναλλακτικά, μπορεί να συνδέσει τις λάμπες σε σειρά. Έτσι θα ανάβουν όλες με την ίδια ένταση ανεξαρτήτως της πτώσης τάσεως στα καλώδια. Αλλά ο μ/ς που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να δίνει 48V, και επίσης αν καεί μια λάμπα θα σβήσουν όλες.

suicida
27-04-11, 13:58
Η συνδεσμολογία είναι με καλώδιο 2*1,5mm από λάμπα σε λάμπα με φουρκέτα. Απόσταση που τρέχει το καλώδιο περίπου 10μ και οι λάμπες είναι πανομοιότυπες

http://img14.imageshack.us/i/unledyx.png/

Μήπως να χρησιμοποιήσω ξεχωριστούς Μ/Τ 50W o καθένας ή δεν έχει νόημα?

FILMAN
27-04-11, 14:02
Μπορείς να βάλεις ξεχωριστούς μ/ς οπότε από το ήδη υπάρχον καλώδιο θα περνάνε 220. Αλλά μπορείς να το αφήσεις ως έχει, να βάλεις πιο χονδρά καλώδια και να μεταφέρεις τον μ/ς στη μέση της απόστασης.

suicida
27-04-11, 14:06
Η συνδεσμολογία που έχω ειναι http://img14.imageshack.us/i/unledyx.png/<br> (http://img14.imageshack.us/i/unledyx.png/)

FILMAN
27-04-11, 14:21
Κατάλαβα τι έχεις κάνει, φέρε τον μ/ς στη μέση και βάλε πιο χοντρά καλώδια...

suicida
27-04-11, 14:26
2*2.5mm είναι καλά? Επειδή είναι λίγο μπέρδεμα να αλλάξω όλα τα καλώδια, εάν βάλω 2 Μ/Τ, έναν ανά 2 λάμπες θα είναι καλύτερα? η να βάλω 4 να τελειώνω μία και καλή?

her
27-04-11, 14:39
Δεν χρειάζεσαι 4 Μ/Τ. πάρε μόνο ένα και μοίρασε τις λάμπες.

babys
27-04-11, 15:38
κοίτα αυτό που σου έγραψε ο andrewsweet4 << μηπως το καλωδιο που χρησιμοποιεις ειναι πολυ λεπτο και επειδη διαρρεεται απο πολυ ρευμα εμφανιζει αξιοσημειωτη πτωση τασης? δοκιμασε με ενα πιο χονδρο καλωδιο.>>

και μία λύση από μένα κάθε καλώδιο από της λάμπες να συνδέεται στον μετασχηματισθεί αν δεν έχει χόνδρο καλώδιο

vampiris
27-04-11, 18:45
Εδώ είναι συγκεντρωμένα πολλά από αυτά που σου είπαν και οι άλλοι:
1985619856

suicida
27-04-11, 23:32
Τελικά τις σύνδεσα κάθε μία με ξεχωριστώ καλώδιο στον Μ/Τ και πλέον όλα καλα.

Ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιμη βοήθειά σας.

FILMAN
28-04-11, 13:27
Ε, αυτή που είναι πιο μακριά από τον μ/ς δεν ανάβει πάλι λίγο χαμηλότερα από αυτή που είναι πιο κοντά;