Επιστροφή στο Forum : KOYBENTA (για 3φασικό υποπίνακα)



nopos
12-05-11, 19:06
Καλησπέρα παίδες

Έχουμε ένα 3φασικο πίνακα και 10 μέτρα παραπέρα θα πρέπει να φτιάξουμε ενα υποπίνακα για να τροφοδοτήσουμε 3 καταναλώσεις μονοφασικές από 2500watt
η κάθε μια .

A. Στελνουμε ενα 5πολικο καλώδιο? και αν ναι τι διατομής???(φορτία με κοινο ουδετερο?)
Β. Στελνουμε τρια 3πολικα καλωδιο 3χ2,5 ?(φορτία με χωριστο ουδετερο?)


Περιμένω απαντήσεις-γνώμες και και αιτιολογία αυτών!!!

-nikos-
12-05-11, 19:27
5 επι 1,5 η 5 επι 2,5 καλυτερα.
τρεις φασεις-γειωση-ουδετερος,,,συνολο 5

granazhs
12-05-11, 19:43
Καλησπερα,
Στελνεις στον ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ενα 5χ4(τρεις φασεις+ουδετερο +γειωση)κ το ασφαλιζεις με 3χ20Α.
Απο εκει τωρα στελνεις απο ενα 3χ2.5(φαση +ουδετερο+γειωση)σε καθε καταναλωση κ ασφαλιζεις με 1χ16Α την καθε καταναλωση.

Υ.Γ. Σου λεω για 5Χ4 για να μοιραστουν τα φορτια αντιστοιχα σε καθε φαση.
Συμβουλη:Μην κατεβεις στις διατομες γιατι θα λιωσουν ολα.

FILMAN
13-05-11, 09:33
Και πώς γίνετα ρε φίλε να μην λιώσει το 2.5 που πάει στα φαρτία αλλά να λιώσει το 2.5 που πάει στον υποπίνακα;

nopos
16-05-11, 18:54
Κανένας άλλος την γνώμη του?

lepouras
17-05-11, 01:41
άμα στείλεις 3 γραμμές από 3*2,5 δεν χρειάζεται υποπίνακας. άμα βάλεις υποπινακα μπορείς να βάλεις από 5*2,5 και επάνω. πρόταση είναι ότι από την στιγμή που βάζεις υποπινακα καλύτερα βάλε μεγαλύτερη παροχή να έχεις το πλεονέκτημα της επέκτασης.5*4 ή 5*6 . άμα χρειαστείς και κάποια γραμμή ακομα να μπορείς να προσθέσεις. εσύ διαλέγεις κοστολογείς και φτιάχνεις.

mike_gr
19-05-11, 19:03
οι τρεις καταναλωσεις εχουν χονδρικα 2500W/220V=11.3A εκαστο,
δηλαδη το καλωδιο που θα στειλεις για τον υποπινακα πρεπει να αντεχει 3Χ12Α=36Α,
αν βαλεις τριπλο θες 3Χ10mm (φαση-ουδετερο-γειωση)
αν βαλεις πενταπλο με 5Χ1.5mm (3 φασεις-ουδετερο-γειωση)εισαι ενταξει γιατι θα μοιρασεις τις καταναλωσεις (γραφεις οτι ειναι 3,οποτε μια καταναλωση ανα φαση),
εγω θα εβαζα 5Χ2.5mm (εχουμε μεγιστη επιτρεπομενη 21Α) με 3Χ16Α ασφαλειοδιακοπτη στο κεντρικο πινακα,
παντως ο κυριος πινακας θα πρεπει να ειναι μεγαλυτερος απο τον υποπινακα (διατομες-ασφαλειες κτλ),ο υποπινακας να ειναι μονο για αυτες τις καταναλωσεις,
εξετασε και την γνωμη του Γιαννη (lepouras) για κατευθειαν γραμμη απο τον κεντρικο

lepouras
20-05-11, 01:31
Μια πρόταση που θέλω να κάνω σε όλους. Μεν οι κανονισμοί έχουν αλλάξει και πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τις γραμμές με βάση το μέγιστο ρεύμα αλλά αυτό δίνετε με βάση τις διάφορες προϋποθέσεις που μπορεί να είναι θερμοκρασία πλήθος αγωγών και άλλα.
Οπότε από την στιγμή που δεν γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις που θα εγκατασταθεί το καλώδιο, να δίνουμε προτάσεις εκ του ασφαλούς. π.χ. το 1,5 ξεκινά στα 13Α μέγιστη φόρτιση οπότε ασφαλίζετε με 10Α ασφάλεια άρα με 11,3Α θα έχουμε πρόβλημα στην ασφάλεια. προτείνουμε το 2,5 που ξεκινά με μέγιστο 17,5Α και 16Α ασφάλεια. η πρόταση μου ελπίζω να γίνετε κατανοητή και χωρίς πρόθεση να θίξω κανέναν . τα επόμενα 2 λινκ βοηθούν αυτό να γίνει κατανοητό.
http://www.copper.org.gr/contents.asp?id=287&category=32
http://www.copper.org.gr/contents.asp?id=288&category=32

FILMAN
20-05-11, 10:02
Γιάννη, οι 10Α ασφάλειες καμπύλης B - C - D δεν πέφτουν στα 11.3Α!

lepouras
20-05-11, 19:58
Φίλιππε ναι δεν πέφτει άμα η φόρτιση είναι για λίγη ώρα άμα είναι για κάποιες ώρες ίσως το θερμικό της να την ρίξει. Το θέμα μου όπως καταλαβαίνεις δεν είναι αν θα προτείνεις στο 1.5 την 10Α αλλά εφόσον δεν γνωρίζουμε τον χώρο τον τρόπο εγκατάστασης και τις συνθήκες που υπάρχουν στο χώρο να μην προτείνουμε την 16Α για το 1.5.
Ελπίζω να κατάλαβες το σκεπτικό μου.

FILMAN
23-05-11, 12:56
Φυσικά και δεν προτείνουμε την 16Α για το 1.5mm^2. Όσο για τη θερμική συμπεριφορά των ασφαλειών, αν δεις τα σχετικά διαγράμματα ρεύματος - χρόνου απόζευξης, θα δεις ότι μια 10Α θα αποζεύξει στα 11.3Α μόνο αν είναι Κ ή Ζ, αν είναι B - C - D δεν αποκόπτει ασχέτως χρόνου. Αλλά βέβαια πλησιάζουμε στο όριο.

lepouras
24-05-11, 01:25
συμφωνώ σε όλα. απλά το ανέφερα γιατί βλέπω κάποιες φορές να το αναφέρουν και είπα να το επισημάνω για να το αποφεύγουμε.

FILMAN
24-05-11, 10:13
Σωστός! :001_smile:

aalekos
24-05-11, 14:38
Καλό είναι να δώσεις στον υποπίνακα τρεις φάσεις για να μοιράσεις τα φορτία.Δεν υπάρχει λόγος να φωρτώσεις μόνο μιά φάση!
Αν έχεις περιθόρια από άποψη κόστους και μόνο,βάλε 5χ4^2mm από τον κυρίως πίνακα μέχρι τον υποπίνακα και ασφάλησέ το με 20Α ασφλάλεια.
Μετά δώσε σε κάθε φωρτίο ξεχωριστή φάση με 2,5^2mm και ασφαλισέ το με 16Α ασφάλεια.
Έτσι αν γιά κάποιο λόγο μετά τον υποπίνακα κάποια φάση υπερβεί τα 16Α θα πέση η ασφάλεια του υποπίνακα και όχι του κυρίως πίνακα,συν του ότι έχεις περιθώρια γιά να συνδέσεις κάτι επιπλέον στον υποπίνακα αν χρειαστεί.