PDA

Επιστροφή στο Forum : Περι γειώσεων



gnt
25-07-11, 10:42
Καλημέρα

Επειδή θα μεταφερθει ενα ρολοι της ΔΕΗ πέρασα μια νέα γείωση. Έμπηξα μια ραυδο γείωσης στον κήπο και για να την μετρήσω πήρα μια μπαλαντέζα συνδεδεμένη στο υπόγειο και μέτρησα:
φάση-νέα γείωση (230V)
Φάση-Ουδέτερος (230V)
Ουδέτερος-νέα γείωση (0V).

Μετά μέτρησα από περιέργεια Φάση-Γείωση ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ και μέτρησα περίπου 100V!! Μετά Ουδέτερος-Γείωση μπαλαντέζας πάλι 100κάτι V. Και τέλος Γείωση μπαλαντέζας-νέα γείωση 106V! Υπάρχει κάπου διαρροή στην εγκατάσταση του υπογείου?

Να σημειώσω ότι η νέα γείωση δεν είναι συνδεδεμένη πουθενά εκτός από το έδαφος...

FILMAN
25-07-11, 11:20
Ναι, προφανώς κάτι δεν πάει καλά με την παλιά γείωση ή η πρίζα που έβαλες τη μπαλαντέζα δεν έχει καθόλου γείωση.

fm344
02-08-11, 11:45
καλημερα.
μετρισα φαση ουδετερο 230 ν,φαση γειωση 220 ν,ουδετερο γειωση 30ν.ειναι σωστα?αν υπαρχει rcd,πρεπει να ειναι κλειστο?και αν οχι,μετραμε με κλειστο το γενικο διακοπτη,η,ανοικτο?

stom
02-08-11, 12:38
Τι ειναι το rcd? radio cd?
Παντως 30 volt γειωση - ουδετερο μονο μια χαρα δεν ειναι.

FILMAN
02-08-11, 14:57
Το RCD είναι το ρελέ διαρροής. Όχι, δεν είναι καλές οι μετρήσεις. Μεταξύ ουδετέρου και γείωσης έπρεπε να μετράς βαριά - βαριά μερικά μόνο βολτ, ποτέ 30. Αν κατεβάσεις το ρελέ διαρροής ή το γενικό διακόπτη φυσικά δεν θα μπορέσεις να μετρήσεις διότι διακόπτεται η ηλεκτροδότηση. Εκτός αν μετράς πριν το ρελέ ή πριν το διακόπτη, οπότε είτε πάνω τα έχεις είτε κάτω οι μετρήσεις που θα πάρεις θα είναι ίδιες, εκτός πάλι αν έχεις πολύ χάλια γείωση...