emeis
07-08-11, 23:20
Γειά σας.θα ήθελα την γνώμη σας και την βοήθειά σας σχετικά με το εξής:
με ποιά σειρά θα συνδέατε σε έναν οικιακό τριφασικό πίνακα τα παρακάτω:
γενικός διακόπτης κεντρικές ασφάλειες,επιτηρητής τάσης,ρελέ διαφυγής.
για κάποιο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μονοφασικό ρεύμα στον πίνακα
αλλά θα αλλάξει τελικά σε τριφασικό.
για να μην ανοίγω μετέπειτα τον πίνακα θα μπορούσα να τα κάνω μόνιμα απο την αρχή?
δηλαδή θα μπορούσα να βάλω τριφασικό επιτηρητή τάσης και να δουλέψει με μια φάση?
θα με βοηθούσε ένα σχεδιάκι ειδικά με τον επιτηρητή,και αν είναι δυνατόν με όλα που ανέφερα με την σειρά που εσείς κρίνετε σωστή.
σας ευχαριστώ.

antonisc
07-08-11, 23:56
γενικός διακόπτης κεντρικές ασφάλειες ρελέ διαφυγής. επιτηρητής τάσης

selectronic
08-08-11, 00:19
Όπως τα είπε ο Αντώνης.

Και δεν υπάρχει «η σειρά που κρίνετε σωστή», ΜΟΝΟ έτσι συνδέονται:wiink:


Για τον επιτηρητή πες μας τον τύπο του να δούμε

lepouras
08-08-11, 02:13
ο επιτηρητής αν είναι 3φ δεν θα μπορέσεις να τον συνδέσεις 1φ από όσο ξέρω. μάλλον θα τον αφήσεις για μετά.

emeis
08-08-11, 12:38
μάλιστα,..
για τον τύπο του επιτηρητή δεν ξέρω,.λέω να βάλω κάποιον της Hager.
θα ήθελα την γνώμη σας για τον λόγο οτι δεν έχω ξαναπεράσει επιτηρητή.(θα με βοηθούσε ένα σχέδιο)
βασικά το καλώδιο της παροχής που τράβηξα είναι τριφασικό 5Χ16
θα χρησιμοποιηθεί αρχικά μόνο η μια φάση,(σκέφτομαι για ενισχυμένο μονοφασικό)και μετέπειτα ίσως γίνει τριφασικό.

lepouras
08-08-11, 13:13
εγώ θα σου έλεγα ότι το ενισχυμένο μονοφασικό είναι υπέρ αρκετό για οικιακό( εκτός αν έχεις καμία βίλα). αν βάλεις τις χακγερ δεν μπορείς να βάλεις 3φ σε μονοφασικό διοτι ελέγχει και την μεταξύ φάση-φάση τάση. οπότε θα βλέπει συνέχεια σφάλμα.
αυτό που κάνουμε συνήθως αλλά ναι είναι πιο ακριβό βάζουμε ένα μονοφασικό για κάθε φάση. οπότε έχεις καλύτερες ρυθμίσεις που δεν τις έχει το 3φ και σε βολεύει εσένα διοτι βάζεις ένα τώρα και αν βάλεις 3φ ρολόι τότε προσθέτεις άλλα 2. σχέδιο δεν είναι πολύ απαραίτητο από την άποψη ότι έχει μια είσοδο 230βολτ για την λειτουργία του, άλλη μια για να ελέγχει την τάση που θέλεις 230 η χαμηλότερη ac ή dc και έχει έξοδο μια μεταγωγική επαφη. com no nc. οπότε μετά τον επιτηρητή τοποθετείς ένα ρελε ισχύος και το ελέγχεις με τον επιτηρητή. όταν η τάση ξεφεύγει από τα όρια που όρισες κόβει όλο το σπίτι η την φάση που θέλεις.
λογικό είναι ότι και τάση τροφοδοσίας και τάση έλεγχου παίρνεις πριν το ρελε ισχύος.

emeis
08-08-11, 14:25
νάσαι καλά Γιάννη και όλοι σας παιδιά.
ευχαριστώ.

j kalai
08-08-11, 22:14
Επειδη και εγω θελω να βαλω εναν επιτηρητη τασεως με ενα χρονικο ομως ωστε να μενει κλειστο το ρευμα για 2-3 λεπτα, εχω την εξης απορια.
Οι επαφες του ρελε σε κατασταση ηρεμιας θα ειναι ανοικτες.
Το πηνιο του ρελε θα αντεξει να λειτουργει μιας και θα εχει ρευμα συνεχεια ωστε να κραταει τις επαφες κλειστες?

FILMAN
10-08-11, 14:02
Βάλε ένα "αθόρυβο" ρελέ. Αυτά έχουν μαγνητικό κύκλωμα συνεχούς και είναι πιο κατάλληλα για συνεχή λειτουργία.