06-03-12, 18:37
Καλησπέρα σας κύριοι,μπορείτε να μου αναφέρετε εφαρμογές του συγκεκριμένου εξαρτήματος;
Σας ευχαριστώ.

Panοs
06-03-12, 18:42
Καλησπέρα σας κύριοι,μπορείτε να μου αναφέρετε εφαρμογές του συγκεκριμένου εξαρτήματος;
Σας ευχαριστώ.
γεια σου μαριε.τι ενοεις?στην μια μεριά περνει 220ac και στην άλλη βγάζει 220dc?

mariosinsuex
06-03-12, 18:50
Συγνώμη διόρθωση.....220vac/220vac
(Λάθος δικό μου).

Panοs
06-03-12, 18:59
είναι σπάνιο μια συσκευή να δουλεύει με 220dc. υπάρχουν κάποια μοτέρ που δουλεύουν με 220dc.... γράψε ώμος και κανένα στοιχειό παραπάνω (watt,amper)για παραδειγμα αυτα.http://www.alibaba.com/showroom/220v-dc-motor.html

mariosinsuex
06-03-12, 19:07
220vac/220vac/2A

-nikos-
06-03-12, 19:17
ποσες σπειρες εχει η πλευρα των 220 σηνηθως ???
[βαριεμε να διαβασω ευγενιδη]:001_smile:και εχω ξετιληξει το προτευων [χοντρο συρμα]
απο εναν για να τον κανω 220\220 η θα πρεπει να υπολογισω τις σπειρες των 220 βαση
του παχους του συρματος ??

Μαριε συγνωμη για την σφηνα

dalai
06-03-12, 19:24
εχει ειπωθει πολλες φορες η χρηση των μετ/στων ενα προς ενα (220 σε 220). Η κυριοτερη ιδιοτητα τους ειναι οτι αποκόπτουμε την ταση της εξοδου σε σχεση με την γη.Δηλαδη ολα τα καλωδια συνηθως αν τα αγγίξουμε θα μας χτυπησει ρευμα γιατι ,μια ποσοτητα θα διαρευσει προς τη γη. Στην εξοδο ομως αυτων των μετ/στων δεν θα μας χτυπησει ρευμα αν αγγιξουμε μονο το ενα απογυμνωμενο καλωδιο. μονο αν πιασουμε και τα 2 καλωδια θα μας χτυπησει ρευμα.Επισης δυσκολα θα εχεις διαροες αν πχ το καλωδιο ειναι φθαρμενο και σε εξοτερικο χωρο με νερα.
Ετσι λοιπον η πιο κλασικη του χρηση ειναι για φωτισμο κλπ σε εξωτερικους χωρους του σπιτιου, σε πισινες ,κλπ.Α..επισης και σε λαμπατους ενισχυτες

mixalis1988
06-03-12, 20:14
εχει ειπωθει πολλες φορες η χρηση των μετ/στων ενα προς ενα (220 σε 220). Η κυριοτερη ιδιοτητα τους ειναι οτι αποκόπτουμε την ταση της εξοδου σε σχεση με την γη.Δηλαδη ολα τα καλωδια συνηθως αν τα αγγίξουμε θα μας χτυπησει ρευμα γιατι ,μια ποσοτητα θα διαρευσει προς τη γη. Στην εξοδο ομως αυτων των μετ/στων δεν θα μας χτυπησει ρευμα αν αγγιξουμε μονο το ενα απογυμνωμενο καλωδιο. μονο αν πιασουμε και τα 2 καλωδια θα μας χτυπησει ρευμα.Επισης δυσκολα θα εχεις διαροες αν πχ το καλωδιο ειναι φθαρμενο και σε εξοτερικο χωρο με νερα.
Ετσι λοιπον η πιο κλασικη του χρηση ειναι για φωτισμο κλπ σε εξωτερικους χωρους του σπιτιου, σε πισινες ,κλπ.Α..επισης και σε λαμπατους ενισχυτες

Ειναι λιγο επικiνδυνο να χρησιμοποιησεις για εξωτερικο φωτισμο Μ/Τ 1:1.Καλυτερα να χρησιμοποιησεις Δ.Δ.Ε για την γραμμη του εξωτερικου φωτισμου η με χρηση SELV η PELV (χαμηλη ταση τροφοδοσιας κατω τοων 50volt AC).

FILMAN
07-03-12, 15:33
Πάντως η χρήση τέτοιων μ/ς είναι αναντικατάστατη όταν θέλουμε να πάρουμε μετρήσεις με γειωμένο όργανο (π.χ. παλμογράφο) σε κυκλώματα που συνδέονται άμεσα στο δίκτυο των 220V (π.χ. live τμήματα παλμοτροφοδοτικών).

Άλλες χρήσεις: Παραγωγή τάσης 440V~, περιορισμός ρεύματος βραχυκυκλώματος για δοκιμές συσκευών, σταθερή φάση και ουδέτερος άσχετα με τον τρόπο σύνδεσης του φις στην πρίζα.

Μην τους χρησιμοποιείτε ποτέ ως μέσο προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Μια (κατά λάθος) προσγείωση του ενός αγωγού της εξόδου τους θα κάνει τον άλλο αγωγό φάση χωρίς να σας ειδοποιήσει, και χωρίς να ρίξει καμιά ασφάλεια ή ρελέ διαρροής. Έτσι, όντες αμέριμνοι, ακουμπώντας έναν πια αγωγό θα πάθετε ηλεκτροπληξία, και δεν θα σας σώσει τίποτα.