Επιστροφή στο Forum : Ερώτηση για ασφάλειες σε μικρό φωτοβολταικό σύστημα.



pkostas
02-08-12, 08:40
Καλημέρα σε όλους. Έχω μια ερώτηση όσο αφορά τον τύπο και το μέγεθος της ασφάλειας ή ασφαλειοδιακόπτη(κάτι σαν αυτό http://www.amazon.com/Blue-Sea-Circuit-Breaker-Surface/dp/B005Y2BENQ/ref=sr_1_11?s=sporting-goods&ie=UTF8&qid=1343884964&sr=1-11&keywords=breaker+60A )
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση 35964Α1, Α2, Α3. Ακόμα εάν έχουν τοποθετηθεί στο σωστό μέρος;

vasilllis
02-08-12, 09:01
http://www.hagerhellas.gr/index.php?scr=1024&id=1605

ποιοτικα.εχουν ολες οι εταιριες για dc, και ποιο φτηνα.
Βαλε διπολικα εκει που γεφυρωνεις τα πανελ(καθενα να εχει την δικη του διπολικη ασφαλεια).
Α2,Α3 επισης διπολικα.

pkostas
02-08-12, 10:50
Στις διπολικές ασφαλειοθήκες πόσα Amp φύσιγγες να βάλω σε Α1, Α2, Α3;

vasilllis
02-08-12, 15:13
στο inverter 800w βαλε 63Α.
Το καθε πανελ 10Α ,Α2 αντεχει μεχρι 20Α (αρκει και τα καλωδια που θα βαλεις).
Επισης αλλη μια μετα το ιnverter 6A.

pkostas
02-08-12, 15:36
Φίλε Βασίλη ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες :001_smile:

xsterg
02-08-12, 18:29
αν καταλαβα καλα θελεις να βαλεις ασφαλειες ακριβως μετα τα πανελ? σε εκεινο το σημειο ειναι εντελως περιττες και δεν θα προστατεψουν τιποτα. τα φ/β πανελ ειναι πηγες ρευματος και ως εκ τουτου μπορεις αφοβα να βραχυκυκλωσεις τα καλωδια που βγαινουν απο τα πανελ χωρις να κατασταφει τιποτα. αρα οι ασφαλειες ειναι περιττες.

pkostas
03-08-12, 16:16
Μια διευκρίνηση όσο αφορά τις ασφάλειες φύσιγγες. Κατά την αγορά προέκυψε πρόβλημα. Υπάρχουν 1000v και 500v. Τι τύπο να επιλέξω ?

vasilllis
03-08-12, 17:18
500.

xsterg. σε διαφορα σχηματικα εχω δει οτι βαζουν ασφαλεια. αν βραχυκυκλωσει ενα καλωδιο το πανελ δεν θα παθει τιποτα.τα υπολοιπα;

pkostas
14-08-12, 16:07
Σωστά Βασίλη έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα βάλω σε κάθε panel χωριστά. Εάν μπορέσω θα στείλω και Pic όταν τελειώσει η κατασκευή.