Καλημέρα σε όλους. Έχω μια ερώτηση όσο αφορά τον τύπο και το μέγεθος της ασφάλειας ή ασφαλειοδιακόπτη(κάτι σαν αυτό http://www.amazon.com/Blue-Sea-Circuit-Breaker-Surface/dp/B005Y2BENQ/ref=sr_1_11?s=sporting-goods&ie=UTF8&qid=1343884964&sr=1-11&keywords=breaker+60A )
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση 35964Α1, Α2, Α3. Ακόμα εάν έχουν τοποθετηθεί στο σωστό μέρος;
http://www.hagerhellas.gr/index.php?scr=1024&id=1605
ποιοτικα.εχουν ολες οι εταιριες για dc, και ποιο φτηνα.
Βαλε διπολικα εκει που γεφυρωνεις τα πανελ(καθενα να εχει την δικη του διπολικη ασφαλεια).
Α2,Α3 επισης διπολικα.
Στις διπολικές ασφαλειοθήκες πόσα Amp φύσιγγες να βάλω σε Α1, Α2, Α3;
στο inverter 800w βαλε 63Α.
Το καθε πανελ 10Α ,Α2 αντεχει μεχρι 20Α (αρκει και τα καλωδια που θα βαλεις).
Επισης αλλη μια μετα το ιnverter 6A.
Φίλε Βασίλη ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες :001_smile:
αν καταλαβα καλα θελεις να βαλεις ασφαλειες ακριβως μετα τα πανελ? σε εκεινο το σημειο ειναι εντελως περιττες και δεν θα προστατεψουν τιποτα. τα φ/β πανελ ειναι πηγες ρευματος και ως εκ τουτου μπορεις αφοβα να βραχυκυκλωσεις τα καλωδια που βγαινουν απο τα πανελ χωρις να κατασταφει τιποτα. αρα οι ασφαλειες ειναι περιττες.
Μια διευκρίνηση όσο αφορά τις ασφάλειες φύσιγγες. Κατά την αγορά προέκυψε πρόβλημα. Υπάρχουν 1000v και 500v. Τι τύπο να επιλέξω ?
500.
xsterg. σε διαφορα σχηματικα εχω δει οτι βαζουν ασφαλεια. αν βραχυκυκλωσει ενα καλωδιο το πανελ δεν θα παθει τιποτα.τα υπολοιπα;
Σωστά Βασίλη έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα βάλω σε κάθε panel χωριστά. Εάν μπορέσω θα στείλω και Pic όταν τελειώσει η κατασκευή.