Γεια σας έχω ενα πρόβλημα με αναλογικές εισόδους και εξόδους σε ένα s7300. όταν χρησιμοποιώ τιμές πχ mw2 και mw3 mw4 επηρεάζονται μεταξύ τους για να μην επηρεάζονται μετάξι τους θα πρεπει να χρησιμοποιώ τιμές μακρινές μεταξύ τους π.χ mw2 μετα mw5 mw8 mw11 κάπως ετσι . γιατι να γίνετε αυτό? ευχαριστω

auto_mitch
20-11-13, 20:09
Ιορδάνη καλησπέρα.
Όπως θα δεις και στο Hardware Configuration εκεί που έχεις βάλει cpu και κάρτες έχει έναν πίνακα αναλυτικό με το configuration του rack.
Στα αναλογικά σου σήματα θα δεις ότι υπάρχει μια αντιστοίχιση σε I Address και Q Address.
Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε Module: AI5/AO2 (5 αναλογικές εισόδους/2 Αναλογικές Εξόδους)
και I Address:752..761
και Q Address:752..755.
Από την αντιστοίχηση προκύπτει ότι
ΑΙ0=752..753, ΑΙ1=754..755, ΑΙ2=756..757, ΑΙ3=758..759, ΑΙ4=760..761
ΑQ0=752..753, ΑQ1=754..755
δηλαδή κάθε αναλογική είσοδος και έξοδος καταλαμβάνει 2 διευθύνσεις.
Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλεις να απεικονίσεις το ΑΙ0 στο MW0 τότε αυτό αποθηκεύεται στο ΜΒ0 και στο ΜΒ1
εάν εσύ πας και αποθηκεύσεις το ΑΙ1 στο MW1 τότε αυτό αποθηκεύεται στο ΜΒ1 και στο ΜΒ2 όμως αυτό είναι λάθος γιατί στο MB1 αποθηκεύονται δεδομένα από το ΑΙ0.
Για 5 ΑΙ έχουμε: ΑΙ0=MW0, ΑΙ1=MW2, ΑΙ3=MW4, ΑΙ4=MW6, ΑΙ5=MW8

iordanhs
28-11-13, 17:14
Ευχαριστω πολυ.

iordanhs
28-11-13, 20:36
Καλησπερα. και ένα ακόμα πρόβλημα έχω αν ήξερες να μου πεις. σε ένα πρόγραμμα στο configure έχει ένα ET200M και είναι συνδεμένο με profibus με την cpu. στα μπλοκ που έψαξα είχε εισόδους και εξόδους μονό από τής κάρτες που ηταν επανο στην cpu και δεν μπορώ να βρω με τίποτα που είναι στο πρόγραμμα οι είσοδοι και έξοδοι που ειναι απο της καρτες του et200m

auto_mitch
05-12-13, 00:10
Ιορδάνη καλησπέρα άργησα να σου απαντήσω γιατί τρέχω με την δουλειά
δες λίγο ΕΔΩ (http://users.telenet.be/pietervdb/EIV.JPG) για το configuration και πως ζητάμε τις εισόδους και πως γράφουμε στις εξόδους
αν έχεις καμία απορία πάλι εδώ είμαστε