PDA

Επιστροφή στο Forum : Ουδετερογείωση



nikos99
20-11-13, 20:40
Γειας σας φίλοι μου. Θα ήθελα να θέσω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Μετά την ουδερογείωση που κάνει η ΔΕΗ στην χελώνα , ο καταναλωτής πρέπει να ουδετερογειώσει μόνο στον κεντρικό του πίνακα ή είναι καλύτερο να ουδερετογειώσει όλους τους
επιμέρους πίνακες που χρησιμοποιεί (στην περίπτωση πολλών υποπινάκων). Εννοείται το παραπάνω καθαρά για λόγους ασφαλείας.

Μιλάμε για περιοχές με ουδετερογείωση φυσικά.

Ευχαριστώ.

xrhstosmp
20-11-13, 20:57
οποιος γειωνει τον ουδετερο μετα το μετρητη της δεη (εντος της εγκαταστασης του δηλαδη) γινετε αυτοματως δολοφονος καθως σε καταλληλες συνθηκες που δεν ειναι και πολυ σπανιο να επιτευχθουν ολα τα μεταλικα μερη της εγκαταστασης μπορει να αποκτισουν επικυνδυνα υψηλη ταση.
η γειωση του ουδετερου περαν του ενος σημειου -αυτο του μετρητη σε οικιακες καταναλωσεις- απαγορευεται ρητα και κατηγορηματικα.

gas_liosia
20-11-13, 21:14
Καλησπέρα και καλώς ήρθες Νίκο. Όπως πολύ σωστά σου απάντησε και ο Χρήστος παραπάνω, η ουδετερογείωση γίνεται μόνο από τη ΔΕΗ και από το ρολόι και μετά θεωρείς πάντα τον ουδέτερο και τη γείωση δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα. Οπότε σε όλους τους πίνακές σου ο κάθε ουδέτερος και η κάθε γείωση θα είναι σε δικές τους μπάρες ανεξάρτητα μεταξύ τους.

nikos99
20-11-13, 21:34
Χρήστο μιλάς για οικιακές καταναλώσεις. Ισχύει το ίδιο και για τις βιομηχανικές?

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

Dragonborn
20-11-13, 21:39
Αφού αναφερόμαστε σε TN-C-S, δείτε πρώτα το HD-384 παράγραφος 413.1.3.

Η σημαντικότερη απαίτηση είναι στο 413.1.3.2: "Όταν χρησιμοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος... δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αγωγός PEN (δηλαδή κοινός για γείωση & ουδέτερο) προς την πλευρά φορτίου της."

Δείτε όμως και την σημείωση μετά την 413.1.3.2, σχετικά με την απαγόρευση εγκαταστάσεων TN-C, καλύπτει την απάντηση του Χρήστου (xrhstosmp).

Το βασικο είναι να ορισθεί το σημείο μετάβασης από τοπολογία TN-C του ΔΕΔΔΗΕ σε TN-S του καταναλωτή, μετά από το σημείο αυτό δεν ξανασυνδέεται το N (ουδέτερος) με το PE (γείωση). Το σημείο αυτό μπορεί να είναι στο μετρητή ή σε άλλο σημείο, π.χ. κεντρικό πίνακα, όπου πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αξιόπιστη σύνδεση με την γείωση του κτιρίου.

xrhstosmp
20-11-13, 21:44
Χρήστο μιλάς για οικιακές καταναλώσεις. Ισχύει το ίδιο και για τις βιομηχανικές?

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
στις βιομηχανικες εγκαταστασεις φιλε νικο δεν υπαρχει μετρητης χαμηλης.ο μετρητης βρισκετε στη μεση ταση και ως εκ τουτου δεν ειναι ο μετρητης το σημειο γειωσης του ουδετερου.το σημειο συνδεσης του ουδετερου διαφερει απο εγκατασταση σε εγκατασταση αλλα συνηθως ειναι εντος του υποσταθμου.απο εκεινο το σημειο ,οπως ανεφερε και ο Κωστας ,και περα απαγορευεται να ξανα γειωθει ο ουδετερος.
αναφερθηκα στις οικιακες γιατι εκει το σημειο συνδεσης ειναι ο μετρητης.

el greco 1
20-11-13, 21:47
Νικο99 για πεs κατι αν θελειs εδω στο φορουμ πληροφοριακα φυσικα! ηλεκτρολογοs εισαι η χομπισταs?για να σε καλοδεκτουμε!ολοι εμειs cheers George.

Dragonborn
20-11-13, 21:48
Ισχύει το ίδιο και για τις βιομηχανικές? Υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ο διαχωρισμός PEN -> PE+N γίνεται σε δευτερεύοντες πίνακες. Δες HD-384, σχήμα 31-Β. Η πρακτική αυτή όμως αποφεύγεται από τους περισσότερους μηχανικούς, οι οποίοι προτιμούν να διανέμουν χωριστα PE και N.

Dragonborn
21-11-13, 08:46
Όπως θα έχετε διαπιστώσει από συζητήσεις στο forum, υπάρχουν μερικά σημεία στον HD-384 (IEC 60364) που δεν καθορίζουν μονοσήμαντα τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων. Ένα είναι λεπτομέρειες με γειώσεις, άλλο είναι το είδος των ρευματοδοτών, τρίτο η απαίτηση για ΔΔΡ/RCD. Προφανώς υπάρχουν μερικά ακόμα. Η σωστή λύση θα ήταν να εκδοθούν δυο πρότυπα του ΕΛΟΤ (όχι η συνήθης φάμπρικα με τις υπουργικές αποφάσεις) τα οποία να καλύπτουν τις λεπτομέρειες αυτές, χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με το HD-384 (αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός του εγγράφου εναρμόνισης, όπως ορίζεται από την CENELEC: http://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/harmonizeddocuments.html )

Π.χ.
* ΕΛΟΤ 2101-1: "Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών ΧΤ που τροφοδοτούνται από δημόσια δίκτυα ΧΤ - Μέρος 1: εγκαταστάσεις με ουδετέρωση"
* ΕΛΟΤ 2101-2: "Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών ΧΤ που τροφοδοτούνται από δημόσια δίκτυα ΧΤ - Μέρος 2: εγκαταστάσεις με άμεση γείωση"
* ΕΛΟΤ 2102: "Υποσταθμοί υποβιβασμού ΜΤ-ΧΤ για εγκαταστάσεις καταναλωτών που τροφοδοτούνται από δημόσια δίκτυα ΜΤ"