info@kalarakis.com
22-11-13, 17:29
Έχομε μια πλακέτα που έχει πάνω της ένα μετρητή παλμών 200/200ms 12V
Οι παλμοί έρχονται από μια συσκευή που ανάλογα με το τι θέλομε να κάνομε στέλνει στη πλακέτα από 1 έως 10 παλμούς
Όταν πατηθεί το πλήκτρο που είναι συνδεδεμένο στο σταρτ του Plc ελέγχου.
παίρνει μπροστά ενα μοτέρ (220) νερού και για Χ χρονικό διάστημα ανάλογα με τους παλμούς που έχει δεχτεί, μετά σταματά.
το πρόβλημα
μετά από μερικές φορές που θα πάρει το μοτέρ μπροστά η πλακέτα δείχνει να κάνει επανεκκίνηση γιατί δείχνει τα αρχικά μηνύματα ή και δεν δέχεται τους παλμούς.
τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει τους παλμούς
στη πλακέτα υπάρχει watchdog που την επαναφέρει αν κάτι "κολλήσει"
Το τσιπ που δέχεται τους παλμούς ειναι της ΑΤΜΕΛ 8535 και λειτουργεί με 5V και οι παλμοί είναι 12v Για το λόγο αυτό υπάρχει από το πιν του τσιπ μια δίοδος και μετά στα 12V μια pullup αντίσταση γιατί η έξοδος που συστήματος που στέλνει τους παλμούς είναι ανοικτού συλλέκτη Ο παλμός από 12V έρχεται στο 0V (μέσω της pull up και του ανοικτού συλλέκτη)
Έχομε κοιτάξει τη γείωση και δείχνει οκ.
Έχομε βάλει καλώδιο από το -- της πλακέτας στο -- του τροφοδοτικού του plc.
H πλακέτα έχει δικό της τροφοδοτικό σταθεροποιημένο 220/12 (έχει αλλαχτεί και αυτό)
γενικά έχομε αλλάξει τη πλακέτα το σύστημα που στέλνει τους παλμούς αλλά το πρόβλημα παραμένει.
δείχνει να έχει σχέση με το μοτερ του νερού όταν πάρει μπροστά
Όποια ιδέα η συμβουλή δεκτή
*****υπάρχουν και αλλα μηχανηματα τα ιδια που δεν εχουν προβλημα. μονο αυτό
Οι παλμοί έρχονται από μια συσκευή που ανάλογα με το τι θέλομε να κάνομε στέλνει στη πλακέτα από 1 έως 10 παλμούς
Όταν πατηθεί το πλήκτρο που είναι συνδεδεμένο στο σταρτ του Plc ελέγχου.
παίρνει μπροστά ενα μοτέρ (220) νερού και για Χ χρονικό διάστημα ανάλογα με τους παλμούς που έχει δεχτεί, μετά σταματά.
το πρόβλημα
μετά από μερικές φορές που θα πάρει το μοτέρ μπροστά η πλακέτα δείχνει να κάνει επανεκκίνηση γιατί δείχνει τα αρχικά μηνύματα ή και δεν δέχεται τους παλμούς.
τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει τους παλμούς
στη πλακέτα υπάρχει watchdog που την επαναφέρει αν κάτι "κολλήσει"
Το τσιπ που δέχεται τους παλμούς ειναι της ΑΤΜΕΛ 8535 και λειτουργεί με 5V και οι παλμοί είναι 12v Για το λόγο αυτό υπάρχει από το πιν του τσιπ μια δίοδος και μετά στα 12V μια pullup αντίσταση γιατί η έξοδος που συστήματος που στέλνει τους παλμούς είναι ανοικτού συλλέκτη Ο παλμός από 12V έρχεται στο 0V (μέσω της pull up και του ανοικτού συλλέκτη)
Έχομε κοιτάξει τη γείωση και δείχνει οκ.
Έχομε βάλει καλώδιο από το -- της πλακέτας στο -- του τροφοδοτικού του plc.
H πλακέτα έχει δικό της τροφοδοτικό σταθεροποιημένο 220/12 (έχει αλλαχτεί και αυτό)
γενικά έχομε αλλάξει τη πλακέτα το σύστημα που στέλνει τους παλμούς αλλά το πρόβλημα παραμένει.
δείχνει να έχει σχέση με το μοτερ του νερού όταν πάρει μπροστά
Όποια ιδέα η συμβουλή δεκτή
*****υπάρχουν και αλλα μηχανηματα τα ιδια που δεν εχουν προβλημα. μονο αυτό