PDA

Επιστροφή στο Forum : Επίλυση Πτώσης Τάσεως για Φωτισμό - Παράλληλη Σύνδεση



Σπυράκος
02-12-13, 08:25
Προσπαθώ να επιλύσω την πτώση τάσης σε 2 Μονοφασικά κυκλώματα φωτισμού ~230 Volt με τα εξής δεδομένα

Έχουμε 3 κολώνες σε κάθε κύκλωμα,πάνω στις οποίες εγκαθιστούμε 2 Προβολείς αλογόνου με ισχύ 150W ή με ισχύ 400 W. Δήλαδη σε κάθε κολώνα είτε 300 W ή 800 W. (Θα επιλύσουμε καί τις δυο εναλλακτικές).

1ο Κύκλωμα

Απόσταση Πίνακα με 1η Κολώνα --> 60 μέτρα
1η με 2η Κολώνα --> 40 μέτρα
2η με 3η Κολώνα --> 40 μέτρα

2ο Κύκλωμα

Απόσταση Πίνακα με 1η Κολώνα --> 10 μέτρα
1η με 2η Κολώνα --> 40 μέτρα
2η με 3η Κολώνα --> 40 μέτρα



Κλασικά Ι=Pκαταν./230

R = (0.0176 X 2 X Μήκος) / Διατομή αγωγού

και τέλος ΔV= R X I

Με ποια λογική θα επιλύσουμε εδώ την πτώση τάσης για να διαλέξουμε τον επιθυμητό αγωγό σε κάθε κομμάτι του κυκλώματος; Στην ουσία έχουμε 3 Ωμικούς Καταναλώτές συνδεμένους Παράλληλα.

Έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την αποδεκτή πτώση τάσης σε φωτισμό; Έως 1 % γνωρίζω οτι είναι. Μήπως έχει αλλάξει κάτι στα πρότυπα τα τελεύταία χρόνια.Και με ενδιαφέρει να είμαι σύμφωνος με τα πρότυπα.

Ευχαριστώ για κάθε συμβουλή σας.

xampos
02-12-13, 09:49
Σπύρο η πτώση τάσης παραμένει 1 % και δεν πρόκειτε να αλλάξει γιατί με γαγαλύτερη πτώση τάσης έχεισ εμφανή αποτελεσματα στη φωτεινότητα.

Σπυράκος
04-12-13, 07:09
Χαράλαμπε σ'ευχαριστώ,απλά επειδή διάβασα απο εδώ κι απο εκεί διάφορα λίγο διφορούμενα ως προς το θέμα αναρωτήθηκα μηπως με κάποιον νέο κανονισμό ΕΛΟΤ οι άλλους ευρωπαικούς έχει αλλάξει κάτι.

Ως προς τη διαδικασία επίλυσης του παραπάνω προβλήματος εύρεσης Πτώσης τάσης και διατομών ακόμα είμαι σε σκοτάδι.

Κάποια βοήθεια;

xampos
04-12-13, 13:15
Σπύρο είναι πολλά τα μέτρα οπότε λογικά θα χρειαστείς 4τ.χ απο τον πίνακα μέχρι το πρωτο φωτιστικό σημείο και μετα τα άλλα δυο με 2,5 τ.χ. για τον υπολογισμό κοίτα εδώ. (http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php)

vasilllis
04-12-13, 14:01
ΔU=2ρ(Il/s)

ρ ειδικη αντισταση
s διατομη αγωγου σε mm2
I ενταση σε Α
l μηκος σε μετρα
ΔU ταση
θα το βρεις ως προς την διατομη με δεδομενη οτι η επιτρεπτει διαφορα τασης θα ειναι 2,3V .
Το μηκος θα το υπολογισεις για καθε κολωνα ,το Ι θα ειναι το αθροισμα ολων των φορτιων που το διαρρεουν 300+300+300 ή 800+800.......

xrhstosmp
04-12-13, 22:27
Γιατι εχω την εντυπωση οτι με την ελευση του hd384 το 2004 η επιτρεπομενη πτωση τασεως εγινε 4% και για φωτισμο και για κινηση???

vasilllis
05-12-13, 09:13
Γιατι εχω την εντυπωση οτι με την ελευση του hd384 το 2004 η επιτρεπομενη πτωση τασεως εγινε 4% και για φωτισμο και για κινηση???

α ρε δασκαλε :biggrin:
525.1 Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά΅ε τη λειτουργία των συσκευών ή, ενδεχο΅ένως
ειδικών διατάξεων προστασίας, συνιστάται στην πράξη, η πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής
© ΕΛΟΤ ΕΛΟΤHD 384
85
εγκατάστασης΅έχρι το ση΅είο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να΅ην υπερβαίνει το4%
της ονο΅αστικής τάσης της εγκατάστασης. Προσωρινές συνθήκες, όπως΅εταβατικές τάσεις και
΅εταβολή τάσης λόγω αντικανονικής λειτουργίας΅πορούν να΅η λα΅βάνονται υπόψη.