Μετά από πολυήμερη βροχόπτωση , που όλα λειτουργούσαν κανονικά , άνοιξα τον διακόπτη της ηλ/κής κουζίνας , η οποία δεν δούλευε . Επίσης 6 επιτοίχιες πρίζες , στην περιοχή της κουζίνας(*) , είτε δεν έδιναν καθόλου ρεύμα , είτε έδιναν λιγότερο ;;!! πχ το ενδεικτικό φωτάκι του καταψύκτη αναβόσβηνε , ενώ σε διαφορετική πρίζα δούλευε κανονικά . Μία ώρα αργότερα όλα δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά , (ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΊ;) . Δεν έχω ηλεκτρολογικές γνώσεις και το περιστατικό με έφερε στα όρια της τρέλλας !! Η παροχή είναι 3φασική . Έχω αντιμετωπίσει ξανά παραπλήσιο πρόβλημα στο παρελθόν . Στην περιοχή έχουμε συνεχείς πτώσεις και άμεσες επανασυνδέσεις , από την ΔΕΗ . Είναι πιθανόν , το πρόβλημα να προέρχεται από την πτώση της μίας φάσης και να επανέρχεται αυτόματα ; Αν ναι , αφορά δυσλειτουργία της εγκατάστασης ; Και πώς διορθώνεται ; Ή είναι καθαρά θέμα ΔΕΗ; Ευπρόσδεκτη , όποια ιδέα/συμβουλή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων . {* την ονομάζω«περιοχή της κουζίνας» , επειδή είναι ενσωματωμένη στο μονόχωρο Living Room}

info@kalarakis.com
02-12-13, 21:22
Αν έχεις τη μια φάση στη κουζίνα (πολύ πιθανό) να είχε πτώση τάσης η συγκεκριμένη φάση.
Τι σημαίνει το λιγότερο?
Στο πίνακα έχεις τρία λαμπάκια και τρεις γενικές ασφάλειες (μια για κάθε φάση)
κατέβασε μια μια την ασφάλεια κάθε φάσης να δεις αν οι πρίζες που λες είναι όλες στην ίδια φάση.
Πολύ πιθανόν να έχεις τις πρίζες σε 2 φάσεις
πολύ πιθανό να είχαν χαμηλότερη και 2 φάσεις και να επανήλθαν ή η μια να μην έχει καθόλου και η άλλη χαμηλή τάση πχ. 110V
Καλύτερο είναι να καλέσεις ηλεκτρολόγο να κοιτάξει την εγκατάσταση και να σου πει πιες πρίζες είναι σε πια φάση.
Οι ηλεκτρολόγοι έχουν και ειδικό όργανο που μπορούν να δουν γειώσεις φάσεις και που παρουσιάζεται το πρόβλημα
Αυτό το τελευταίο κοστίζει