PDA

Επιστροφή στο Forum : μετατροπη 4-20mA σε 0-10v και αντίστροφα πως γίνεται?



KINIGOS
04-01-14, 00:08
πως γίνεται η μετατροπή?έχω βαλβίδα που θέλει 0-10v για τον έλεγχο και το plc έχει έξοδο 4-20ma

leosedf
04-01-14, 00:24
Με διαιρέτη τάσης η τελεστικό ενισχυτή.
Το πρώτο είναι το πιο απλό.

Εdit.
Τώρα είδα ότι θέλεις να κάνεις το αντίθετο.

744
04-01-14, 00:33
Τα 4-20mA τα περνάς από μια π.χ. 250ωμ. Θα ἐχεις μετατροπή σε 1-5 Volt.

Μετά με ένα τελεστικό με DC ενίσχυση Χ2 θα έχεις 2-10 Volt.

Αν πρέπει να έχει 0-10 απαραίτητα, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσεις με offset στον τελεστικό το 1 volt (π.χ. στην αρνητική είσοδο) και να ενισχύσεις X2,5.

Τώρα δεν έχω σχεδιαστικό ή σκάννερ για να σου δώσω κύκλωμα αλλά είναι εύκολο να γίνει.

GR_KYROS
04-01-14, 09:58
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/4_20_mA_Input_and_5_V_Output_I_V_Switching_Circuit _of_LM324.html

http://www.wayjun.net/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=51&zenid=g9g0864vlm5v9dtp6aqakt24q0

http://www.prlog.org/12214391-4-20ma-to-0-10v-converter-ic-0-10v-to-4-20ma.html

http://www.wayjun.net/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=28

Dragonborn
04-01-14, 11:16
Πριν δοκιμάσεις να φτιάξεις ένα απλό κυκλωματάκι με τελεστικούς ενισχυτές, σκέψου λίγο το θέμα των γειώσεων και των τροφοδοτικών (βοηθάει να σχεδιάσεις ένα block διάγραμμα σε χαρτί). Τα κυκλώματα current loop 4-20 mA κανονικά έχουν και τους δυο ακροδέκτες "στο αέρα" (αγείωτους) ώστε να συνδέονται σε αλυσίδα περισσότερες από μια συσκευές. Αυτό μπορείς να το πετύχεις με διάφρορα τρυκ. Προτίμησε όμως να αγοράσεις ένα από τα έτοιμα modules με πλήρη απομόνωση.

Επίσης όταν το ρεύμα πέσει κάτων από 4 mA σημαίνει ότι έχει κοπεί το καλώδιο ή έχει αποσυνδεθεί κάποια κλέμμα ή ότι έχει κοπεί η τροφοδοσία στον μεταδότη, οπότε πρέπει να δίνει κάποιο alarm (π.χ. κόκκινο led).

picdev
04-01-14, 11:35
δεν ήξερα ότι υπήρχε current loop, όπως βλέπω έχει κάποιες στάνταρ προδιαγραφές.
είναι παλιά μόδα για αισθητήρια βιομηχανίας? το πλεονέκτημα του είναι η ανοχή στο θόρυβο

http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/I_App_Notes/Understanding_Current_Loops.pdf

Dragonborn
04-01-14, 11:56
Ναι, είναι παλιά τεχνική και η λογική της προέρχεται από τα προϋπάρχοντα πνευματικά συστήματα όπου η μετάδοση της πληροφορίας ήταν με πεπιεσμένο αέρα 3-15 psi.

Τα πλεονεκτήματα είναι αδιαφορία στην αντίσταση του καλωδίου, καλή απόρριψη θορύβου και δυνατότητα σχεδίασης συστημάτων fail-safe. Δηλαδή αν ο ελεκτης δεν βλέπει κανένα σήμα από τον μεταδότη (δηλαδή κάτω και από τα 4mA) τότε οδηγεί το ελεγχόμενο σύστημα σε μια ασφαλή κατάσταση και ενεργοποιεί κάποιο alarm.

picdev
04-01-14, 12:06
όταν λες προϋπάρχοντα πνευματικά ? δηλαδή υπήρχε μετάδοση πληροφορίας με πίεση αέρα? σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά?

Dragonborn
04-01-14, 12:14
Ναι, η πίεση του αέρα ήταν η τιμή της μέτρησης. Τα πρώτα πνευματικά συστήματα δεν είχαν καθόλου ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ή είχαν μόνο στο τελικό στοιχείο ελέγχου όπως έναν πνευματικά ελεγχόμενο ηλεκτρικό διακόπτη. Υπήρχαν ένα σωρό εξαρτήματα, όπως πνευματικοί ενισχυτές.

KINIGOS
04-01-14, 16:41
ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας και το χρόνο σας. θα εφαρμόσω την μέθοδο current loop.

lepouras
04-01-14, 18:54
...


...


....

να είστε καλά. έμαθα και έλυσα απορίες (όχι στο 100% αλλά σε αυτό φταίνε οι δικές μου ελλείψεις). Ευχαριστώ:thumbup1:

KINIGOS
04-01-14, 19:14
εχω μια ερώτηση ακόμα. ενα ποτενσιόμετρο πως θα το συνδέσω σε μια αναλογική είσοσο 4-20mA?
ο τύπος τησ αναλογικής κάρτασ είναι xne-8ai-u/i-4pt/ni είναι κάρτες της eaton. αν μπορεί κάποιοσ να με βοηθήσει

Dragonborn
04-01-14, 19:22
Φαντάζομαι ότι θέλεις απλώς να κάνεις μια γρήγορη δοκιμή. Θα συνδέσεις το ποτενσιόμετρο σαν ρεοστάτη, με βραχυκυκλωμένο το δρομένα με το ένα άκρο.

Από την θετική τροφοδοσία θα βάλεις σε σειρά μια αντίσταση R1, το ποτενσιόμετρο RV και τον θετικό ακροδέκτη της εισόδου. Θα υπολογίσεις την αντίσταση R1 ώστε σε σειρά με την αντίσταση εισόδου Rin του module (R1+Rin) να τραβάει από την πηγή 20 mA. Το ποτενσιόμετρο θα το υπολογίσεις ώστε με όλα μαζί (R1+RV+Rin) να τραβούν 4 mA ή λιγότερο.

KINIGOS
04-01-14, 19:47
Μηπωσ πρέπει να το συνδέσω σαν θερμόμετρο?γιατι το ποτενσιόμετρο είναι τοποθετημέμο στη συσκευή ήδη