18-01-14, 09:17
Γεια σας και ευχαριστω προκαταβολικα για την βοηθεια.
Θελω να αλλαξω τον υδραργυρικο αυτοματο με εναν συνχρονο.Ειμαι μηχανολογος αλλα στα ηλεκτρολογικα εχω ενα θεμα.
Αυτος που ειχα ειναι ο εξης:
http://s9.postimg.org/h886p6ybv/2014_01_17_17_29_18.jpg (http://postimg.org/image/h886p6ybv/)
http://s12.postimg.org/vng8kz9t5/2014_01_17_17_36_00.jpg (http://postimg.org/image/vng8kz9t5/)

Και αυτος που πηρα μαζι με την συνδεσμολογια του ειναι:
http://s27.postimg.org/nerblhr9r/2014_01_18_06_59_56.jpg (http://postimg.org/image/nerblhr9r/)
http://s21.postimg.org/615k85cbn/2014_01_18_06_59_16.jpg (http://postimg.org/image/615k85cbn/)

Θα κανω την πρωτη συνδεσμολογια μιας και εχω 3καλωδια.
Θα ηθελα να μου πειτε αν η παρακατω ειναι σωστη,και αν οχι τι πρεπει να βαλω που και με σχεδιο αν ειναι ευκολο.
http://s29.postimg.org/xz2mq7alf/2014_01_18_06_59_56.jpg (http://postimg.org/image/xz2mq7alf/)

Ευχαριστω.

xampos
18-01-14, 10:19
Από ότι είδα έχεις 3 καλώδια .Αν ναι τότε στο α1 α2 θα δόσεις τροφοδοσία δηλαδή στο α1 ουδετερο και στο α2 φάση. Φάση θα δώσεισ και στο 13. το καλώδια που έρχετε από τις λάμπες (αυτό με το συμβολο χ μεσα σε κύκλο) θα το συνδέσεις στο 14 και το άλλο καλώδιο που σου μένει θα το συνδέσεις στο y1. επίσης ουδέτερο θα πρέπει να στειλεις ( αν δεν πάει ήδη) στις λαμπες αλλά και στα μπουτον.

dmpatanis
18-01-14, 10:52
Ευχαριστω πολυ.Οποτε το σωστο σχεδιο ειναι το παρακατω σωστα???

http://s27.postimg.org/svunnpqvj/2014_01_18_06_59_56.jpg (http://postimg.org/image/svunnpqvj/)

ezizu
18-01-14, 13:38
Βάση αυτών που σου έγραψε ο Χαράλαμπος (xampos) στο ποστ#2,(αλλά και βάση των σχεδίων που έχεις στο ποστ#1), θα πρέπει στο σχέδιο που έφτιαξες στο ποστ#3 να αλλάξεις μεταξύ τους τα καλώδια που πηγαίνουν στις επαφές Α1 και Α2.
Δηλαδή η φάση πρέπει να ενωθεί στην επαφή Α1 (εννοείται και στην 13 ταυτόχρονα, με γεφύρωμα ) και ο ουδέτερος στην επαφή Α2.

edit: Είναι λάθος αυτό που έγραψα. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχεις επιστροφή φάσης από τα μποτών και όχι στην δικιά σου περίπτωση που έχεις επιστροφή ουδέτερου.

xampos
18-01-14, 14:01
εκεί που λες 220 είναι η επιστροφή από τα μπουτον (τα οποία τροφοδοτουνται με ουδετερο και όχι με την φάση) τώρα γιατί λεεί 220 στο παλιο δεν μπορω να σου πω.

lepouras
18-01-14, 14:09
όχι Σήφη. αυτό που λες είναι όταν έχουμε επιστροφή φάσης από τα μπουτόν. με βάση τον παλιό αυτόματο έχει επιστροφή ουδετέρου οπότε το σχέδιο στο #3 είναι σωστό.

ezizu
18-01-14, 14:15
Ναι Γιάννη έχεις δίκιο,το είδα και τώρα μόλις θα το διώρθωνα.

thespyros
29-01-16, 09:16
συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=65100&page=2)

https://john52167.files.wordpress.com/2015/09/img_0016_thumb1.jpg?w=559&h=518