PDA

Επιστροφή στο Forum : Απορία σχετικά με τα συστήματα γείωσηςς TN & TT



suicida
29-01-14, 16:42
Γεια χαρά,

Διάβαζα τον ΕΛΟΤ HD384 και θέλω μία διευκρίνηση όσο αναφορά τα συστήματα γείωσης ΤΝ & ΤΤ.

Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε φτιάξει σύστημα γείωσης (θεμελιακή, ράβδους, τύπου ε κλπ) στο οποίο καταλήγει μέσω ζυγού γείωσης το καλώδιο γείωσης του γενικού πίνακα και το καλώδιο του γειωτή. Στην περίπτωση ΤΝ φεύγει ένα καλώδιο από τον ζυγό και συνδέεται πριν το μετρητή με τον ουδέτερο της ΔΕΗ ενώ στην περίπτωση ΤΤ δεν χρειάζεται κάτι άλλο.

Σωστά το κατάλαβα?

Στην περίπτωση που δεν έχουμε θεμελιακή γείωση, οποιοςδήποτε άλλος τρόπος γείωσης πρέπει να τοποθετείται κοντά στο ρολόι της ΔΕΗ ή δεν παίζει ρόλο το μέρος?

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Dragonborn
03-02-14, 07:19
Στην περίπτωση ΤΝ φεύγει ένα καλώδιο από τον ζυγό και συνδέεται πριν το μετρητή με τον ουδέτερο της ΔΕΗ ενώ στην περίπτωση ΤΤ δεν χρειάζεται κάτι άλλο.Στην περίπτωση TN ο αγωγός γείωσης (PE - protective earth) συνδέεται σε κάποιο σημείο, και προφανώς πριν από το διακόπτη διαφυγής ρεύματος, με τον ουδέτερο της τροφοδοσίας. Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει το ακριβές σημείο ώστε να καλύπτει διάφορες περιπτώσεις.


Στην περίπτωση που δεν έχουμε θεμελιακή γείωση, οποιοςδήποτε άλλος τρόπος γείωσης πρέπει να τοποθετείται κοντά στο ρολόι της ΔΕΗ ή δεν παίζει ρόλο το μέρος?Βάσει του κανονισμου γενικά δεν παίζει ρόλο το σημείο, αρκεί να υπάρχει μια ενιαία γείωση. Επειδή όμως η ΔΕΗ (ο ΔΕΔΔΗΕ ακριβέστερα) απαιτεί γείωση στον μετρητή και επειδή ο μετρητής είναι γενικά σε ισόγειο ή υπόγειο, αυτό είναι και το πλέον κατάλληλο σημείο για την σύνδεση του καταναλωτή στην γείωση με τον τρίτο αγωγό τριπολικού καλωδίου.