Καλησπέρα παιδιά.

Στον κήπο στο χωριό(Είναι μεγάλος χώρος με δυο σπίτια-Γύρω στα 4 στρέμματα χωράφι) έχω γύρω στα 30 φωτιστικά. Προς το παρόν δουλεύουν με ενα μετασχηματιστή απο 220 σε 42volt.
Όλοι οι λαμπτήρες είναι οικονομίας (γύρω στα 9 watt ο καθενας), είτε led σποτάκια (γύρω στα 5-6 watt το καθένα).

Πλέον όμως είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποικιλία απο 42volt λαμπτήρες, ειδικά led. Οπότε αποφάσισα να αλλάξω την τάση και να πάρω μετασχηματιστή 220-12volt.
Στο καινούριο σύστημα που θα φτιάξω θα έχω σίγουρα παντού led, το κάθε ενα θα είναι περίπου 3 watt, άρα συνολικά θα χρειάζομαι περίπου 100 watt.
Έχω κάποιες απορίες:
1.Μπορώ να κρατήσω τον παλιό μετασχηματιστή και να πάρω ενα μετασχηματιστή 42-12volt η δεν αξίζει?
2.Αν πάρω καινούριο μετασχηματιστή 12volt, τί πρέπει να προτιμήσω? Τους καινούριους (που είναι μικροί και σαν τροφοδοτικά laptop) ή του παλαιού τύπου?
3.Το καλώδιο που έχω βάλει απο το μετασχηματιστή μέχρι τα φωτιστικά είναι αρκετά χοντρό(θυμάμαι το είχα πάρει επίτηδες πιο χοντρό, γιατι μου το πρότειναν για να υπάρχει μικρότερη τάση ακόμα
και αν χρησιμοποιήσω χαμηλότερα volts. Δεν θυμάμαι ακριβώς διαστάσεις, θα τσεκάρω να σας πω αν χρειάζεται. Οι λάμπες είναι τοποθετημένες παράλληλα και η πιο μακρινή είναι περίπου στα 60 μέτρα
απο το μετασχηματιστή(Να πω οτι απο το μετασχηματιστή φεύγουν 4 καλώδια μήκους περίπου 50-60 μέτρα το καθένα). Αυτή η πτώσ τάσης πιστεύετε μπορεί να επηρεάσει τα led και να μη δουλεύουν?

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια παιδιά...

el greco 1
01-02-14, 19:19
μ/σ 230/12v ac200va χρειαζεσαι. απο τι στιγμη που υπαρχουν χοντρεs διατομεs στην αναχωριση δε υπαρχει προβλημα πτωσεωs τασηs στο τερμα.

midakos
01-02-14, 22:45
μ/σ 230/12v ac200va χρειαζεσαι. απο τι στιγμη που υπαρχουν χοντρεs διατομεs στην αναχωριση δε υπαρχει προβλημα πτωσεωs τασηs στο τερμα.

επίσης να προσθέσω ότι η πτώση τάσης είναι ανάλογη του ρεύματος. επειδή η κατανάλωση είναι μικρή ακόμη και στα 12V (μερικά A) δεν θα έχεις πρόβλημα.

Να εκφράσω κι εγώ μια απορία όμως, εφόσον έχεις 48V μ/σ δεν μπορείς να αλλάξεις την συνδεσμολογία, δηλαδή ανα 4 σε σειρά και μεταξύ τους οι 4άδες παράλληλα? βέβαια το πρόβλημα θα είναι όταν θα καίγεται η μια λάμπα δεν θα ανάβει η 4άδα, αλλά εφόσον μιλάμε για led το να καούν δεν νομίζω πως είναι τόσο συχνό φαινόμενο.

george Mp
01-02-14, 23:21
επίσης να προσθέσω ότι η πτώση τάσης είναι ανάλογη του ρεύματος. επειδή η κατανάλωση είναι μικρή ακόμη και στα 12V (μερικά A) δεν θα έχεις πρόβλημα.

Να εκφράσω κι εγώ μια απορία όμως, εφόσον έχεις 48V μ/σ δεν μπορείς να αλλάξεις την συνδεσμολογία, δηλαδή ανα 4 σε σειρά και μεταξύ τους οι 4άδες παράλληλα? βέβαια το πρόβλημα θα είναι όταν θα καίγεται η μια λάμπα δεν θα ανάβει η 4άδα, αλλά εφόσον μιλάμε για led το να καούν δεν νομίζω πως είναι τόσο συχνό φαινόμενο.Σωστο αυτο που λες μονο που θα γεμισει τον κηπο με καλωδια εκτος και βαζει τετραδες σε καθε σημειο.

lepouras
01-02-14, 23:42
αν έχεις 2.5 καρέ καλώδιο θα υπολογίσεις 0.7βολτ για κάθε Α στα 50 μέτρα.
αν έχεις 4άρι 0.44βολτ για κάθε Α
και αν έχεις 6άρι(που χλομό το βλέπω ) 0.29 ανά Α.

kavouras5
02-02-14, 15:40
Καλησπέρα παιδιά και ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.

Το καλώδιο που έχω είναι μαύρο εξωτερικά με διάμετρο 10,5mm.
Εσωτερικά απο το μαύρο έχει μια στρώση λευκού πλαστικού.
Έχει 3 κλώνους(καφέ,μαύρο,κίτρινο).
Είναι μονόκλωνο, απο χαλκό.
Η διάμετρος του κάθε κλώνου είναι περίπου 2mm (ο καθαρός χαλκός-μετρημενος με παχύμετρο).

Όταν λέμε ο μετασχηματιστής να είναι 200VA, σημαίνει η φαινομενική ισχύς και όχι η πραγματική, έτσι δεν είναι?
Έχετε να προτείνετε κάποιο link με κάποιο μετασχηματιστή ώστε να δω πως περίπου είναι?
Απ ό,τι καταλαβαίνω η πτώση τάσης θα είναι μικρή, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τα led.Τί λετέ κι εσέις?

lepouras
02-02-14, 16:27
Η διάμετρος του κάθε κλώνου είναι περίπου 2mm (ο καθαρός χαλκός-μετρημενος με παχύμετρο).


άρα είσαι μάλλον 2.5άρι οπότε.

αν έχεις 2.5 καρέ καλώδιο θα υπολογίσεις 0.7βολτ για κάθε Α στα 50 μέτρα.

kavouras5
07-02-14, 01:02
Παιδιά, η μέτρηση της τάσης που φτάνει στο κάθε led, μετριέται με το led συνδεδεμένο(αναμμένο) ή πρέπει να το αποσυνδέσω;
Και ποιά η θεωρητική εξήγηση;

lepouras
07-02-14, 03:52
η μέτρηση με συνδεδεμένα και αναμένα όλα όσα έχεις σε αυτή την γραμμή και θεωρητική εξήγηση είναι ο νόμος του Ωμ.
το μήκος του καλωδίου σου έχει κάποια αντίσταση ανάλογα την διατομή του. εσύ δίνεις μία τάση (πχ 12βολτ ) οπότε ανάλογα με τα αμπέρ που θέλεις να τραβήξεις στα άκρα του θα έχεις και την ανάλογη πτώση τάσης. όσο περισσότερα αμπέρ θα τραβάς τόσο θα πέφτει ή τάση στα άκρα του.
http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php


Δu=ρ*(2L/S)*I


ρ=0.0175Ωmm2


S= mm2


L=μήκος(μέτρα)



I=A


Δu=Volt

kavouras5
07-02-14, 10:54
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου για τις απαντήσεις!