Επιστροφή στο Forum : Τροφοδοσια θερμαντικου σωματος



joeiwannou
07-02-14, 16:05
Γεια σας
Θέλω να τροφοδοτήσω ένα ηλεκτρικό αερόθερμο σε δωμάτιο που έχει ~8 μέτρα από τον πίνακα.
Έχει δυο αντιστάσεις 1η 750w 2η 1200w.Θα χρησιμοποιώ μόνο την μια 750w.
Η ερώτηση είναι τι διατομής καλώδιο θα χρειαστώ και πόσα αμπέρ θα είναι η ασφάλεια ?
Το πρόβλημα είναι ότι ρίχνει την ασφάλεια 10Α η οποία τροφοδοτεί το μισό σπίτι.
Ευχαριστώ.

FILMAN
07-02-14, 16:24
Τη ρίχνει γιατί δουλεύει μαζί με άλλες συσκευές. Για φορτίο 750W σου αρκεί καλώδιο 0.75mm2 και ασφάλεια 4Α.

joeiwannou
07-02-14, 16:36
Σ ευχαριστω.

xsterg
07-02-14, 20:01
μου φαινεται μικρο. εγω θα ελεγα απο 1,5 και πανω.

lcharal
08-02-14, 09:02
Καλημέρα! Χρειάζεσαι καλώδιο 1,5 άρι, και ασφάλεια γραμμής στον πίνακα, αν αυτό εννοείς, 10Α.

sakisr
08-02-14, 14:45
Επειδη χρησιμοποιω κι εγω θερμαντικο σωμα ρευματος διαπιστωσα οτι στα οκτω μετρα μπαλαντεζα το 1,5 mm ειναι οκ.Το θεμα ειναι να εχει καλα φις και η μπριζα στο τοιχο αν ειναι δυνατον να ειναι πορσελανης.Ετσι οσο και να τραβηξει δεν θα υπαρξει προβλημα υπερθερμανσης.
Μια λυση ειναι να παρεις ρευμα απο τη μπριζα του πλυντηριου που συνηθως ειναι η πιο ενισχυμενη στα σπιτια.

joeiwannou
09-02-14, 13:26
Σας ευχαριστώ όλους .
Δια παν ενδεχόμενο σκέφτομαι να βάλω 1,5 άρι καλώδιο (ή και μεγαλύτερης διατομής) και ασφάλεια 10Α.
Με τα παραπάνω δεδομένα θα έχω πρόβλημα αν χρησιμοποιήσω ΜΟΝΟ την άλλη αντίσταση (1200w)?

watt
10-02-14, 12:23
Καλημερα.Θα πρεπει να τραβηξεις απο τον πινακα σου νεα γραμμη με 2,5 καλωδιο η οποια θα ασφαλιζεται με 10 αμπερ ασφαλεια ξεχωριστη φυσικα μονο για το αεροθερμο σου και δεν θα εχεις κανενα προβλημα[υπερθεμανσης καλωδιου η συχνο πεσιμο ασφαλειας]

FILMAN
10-02-14, 15:26
μου φαινεται μικρο. εγω θα ελεγα απο 1,5 και πανω.
Ρε παιδιά έγραψε:

Έχει δυο αντιστάσεις 1η 750w 2η 1200w. Θα χρησιμοποιώ μόνο την μια 750w.

Θα πρεπει να τραβηξεις απο τον πινακα σου νεα γραμμη με 2,5 καλωδιο η οποια θα ασφαλιζεται με 10 αμπερ ασφαλεια ξεχωριστη φυσικα μονο για το αεροθερμο σου και δεν θα εχεις κανενα προβλημα[υπερθεμανσης καλωδιου η συχνο πεσιμο ασφαλειας]
Ναι. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται απαραίτητα καλώδιο 2.5mm2, του αρκεί και 1.5mm2.


Δια παν ενδεχόμενο σκέφτομαι να βάλω 1,5 άρι καλώδιο (ή και μεγαλύτερης διατομής) και ασφάλεια 10Α. Με τα παραπάνω δεδομένα θα έχω πρόβλημα αν χρησιμοποιήσω ΜΟΝΟ την άλλη αντίσταση (1200w)?
Με τα παραπάνω δεδομένα δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσεις ακόμα και τις δυο αντιστάσεις μαζί. Όσο το επιτρέπουν βέβαια τα υπόλοιπα λειτουργούντα φορτία του σπιτιού σε συνδυασμό με την τιμή της γενικής ασφάλειας. Προσοχή σε όλες τις συνδέσεις - να είναι καθαρές (στιλπνά μέταλλα), και σφιχτές.

Α, και κάτι άλλο, η ασφάλεια που θα βάλεις για το αερόθερμο καλό είναι να έχει χαρακτηριστική Β.

watt
11-02-14, 11:40
FILMAN ειπα να βαλει 2,5 καλωδιο για να ειναι καλυμμενος 100% απο ολες τις αποψεις.Τωρα μπορει αργοτερα ο ανθρωπος να θελησει να βαλει ενα μεγαλυτερο σε ισχυ θερμαντικο σωμα οποτε η γραμμμη των 2,5χιλ.θα τον εχει καλυψει και δεν θα χρειαστει να ξηλωνει το 1,5[αν τελικα βαλει 1,5].Οπως επισης εννοειται οτι θα μπει και μεγαλυτερη ασφαλεια στον πινακα αν εχει μεγαλυτερη ισχυ[το υποτιθεμενο θερμαντικο]....Και οπως πολυ σωστα αναφερες ασφαλεια τυπου Β

MAIKLKF
11-02-14, 12:53
1200+750=1950 /220=8,72 Amp 10 Amp Ασφάλεια είσαι υπέρ πλήρη αυτόνομη και διατομή καλωδίου οριακά είσαι στο ο,75 καλύτερα στο 1,5