Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : ups inverter



gg4a
12-06-14, 17:42
Καλησπερα θα ηθελα να κανω μια ερωτηση μπορει ενα υps να λειτουργησει σαν inverter απο 12 volt σε 220. Το θελω για να δουλεψει μια αντλια μισο ιππο 360watt.
Επισης η μπαταριες που θα συνδεσω παραλληλα πρεπει να ειναι τα ιδια αμπερ? Σε περιπτωση που συνδεσω στον φορτιστη του πανελ 110 αμπερ με 90 θα εχω προβλημα?
Ευχαριστω.

xsterg
12-06-14, 18:02
εξαρταται απο την ισχυ και τα χαρακτηριστικα του μοτερ. συνηθως τα μοτερ εχουν μεγαλο ρευμα εκκινησης. αυτο σημαινει η οτι θα γονατιζει η ταση με αποτελεσμα το μην ξεκιναει η να σου ξεπατωσει γρηγορα την μπαταρια.

leosedf
12-06-14, 18:03
Γίνεται με μετατροπές αλλά μετά από λίγο καιρό θα πάρει φωτιά.
Θα φορτίσουν και οι δυο αλλά καλύτερα να είναι ίδιες.

radiofonias
12-06-14, 18:08
Με ένα UPS 2000VA κατάφερα να δουλεύω μοτερ 720W για 2-3 λεπτά τη φορά, η μπαταρία ήταν μια Varta 12V/60Ah. Φυσικά μετά έκοβε την έξοδο λόγω βύθισης της τάσης της μπαταρίας.
Το δεύτερο ερώτημα σου δεν το κατάλαβα. Που θέλεις να δώσεις τα 90+ αμπέρ?

gg4a
12-06-14, 21:19
Ευχαρσιτω για της απαντησεις σας.

τι εννοεις οτι θα παρουν φωτια λογο διαφορετικων αμπερ?
η λογο συνδεσης του UPS την ανλτια?


radiofonias (http://www.hlektronika.gr/forum/member.php?u=43962)

Το δεύτερο ερώτημα σου δεν το κατάλαβα. Που θέλεις να δώσεις τα 90+ αμπέρ?
θα συνδεσω παραλληλα μια μπαταρια 110 ΑΗ μ εμια 90 ΑΗ.

radiofonias
12-06-14, 22:45
Οι δύο μπαταρίες που είναι διαφορετικές αποτελούν δυο διαφορετικά φορτία. Αν και οι μπαταρίες μολύβδου είναι ανθεκτικές εκτιμώ οτι θα έχεις πρόβλημα αργα η γρήγορα η μια θα υπερφορτίζεται. Πρέπει να είναι ίδιες, και ιδια μάρκα και μοντέλο. Επίσης τα 110Αh είναι μεγάλο φορτίο για το κύκλωμα φόρτισης του UPS. Πρακτικά μετά απο μια εκφόρτιση η μπαταρία αυτή θα σου ζητάει τουλάχιστον 10Αμπέρ ρεύμα φόρτισης για 12 ώρες .Αντέχει ο μετασχηματιστής του UPS? Αν έχει περιορισμό ρεύματος τοτε οκ απλά θα περιμένεις πολλές ώρες να φορτίσεις την μπαταρία αν όχι οπως είπε και ο Κωσταντίνος θα πάρει "φωτιά".

gg4a
13-06-14, 00:01
ok καταλαβα σχετικα με της μπαταριες.
Η μπαταρια θα φορτιζει απο τα πανελ κατευθειαν στους πολους της μπαταριας απο τον ρυθμιστη φορτισης.
Δεν θα ειναι στο ρευμα,θα αλλαξω και τον διακοπτη του με ενα χρονοδιακοπτη για να ανοιγει την αντλια και να ποτιζει.
το uPS θα to εχω σαν Inverter.
αυτο το ups εχω 51530
model F6H650yyUNV

rodopi
19-06-14, 00:21
Γίνεται με μετατροπές αλλά μετά από λίγο καιρό θα πάρει φωτιά.
Θα φορτίσουν και οι δυο αλλά καλύτερα να είναι ίδιες.

:ok:
:ok:

leosedf
19-06-14, 00:24
Σορυ αλλά αυτό το πολύμπριζο περιμένεις να λειτουργήσει σωστά?

Για δοκίμασε το για μια εβδομάδα να δούμε.