καλησπερα σας
θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με το ΔΔΕ , βλεποντας τον παλιο τριφασικο πινακα του σπιτιου μου διαπιστωνω οτι ο δδε ειναι κατεβασμενος αλλα η εγκατασταση λειτουργει κανονικα
,ενεργοποιω τον δδε και παραμενει ως εχει , αλλα οταν αναβω τον θερμοσιφωνα τοτε πεφτει , και οταν δοκιμαζς το μπουτον παλι πεφτει , και ανοιξα τον τον πινακα και ειδα οτι ο ηλεκτρολογος πρεπει να εχει κανει βλακειες και δεν μπορω να καταλαβω γιατι να το κανει αυτο , παρατηρω οτι καταρχην οι 3 λυχνιες δεν λειτουργουν και βλεπω οτι εχει βαλει φαση πανω φαση κατω (μπορει να μην το εκανε επιτηδες επειδη μερικα τον ουδετερο τον εχουν αριστερα και μερικα δεξια ) στην συνεχεια παιρνει 3 καλωδια απο την μια φαση πανω και τα τα κουμπωνει στν φαση κατω (απο το 5 παιρνει 3 καλωδια και τα βαζει στο 6) στην συνεχεια γεφυρωνει το 4 με το 6
τι μαλακιες ειναι αυτες ?????
please help 52252

lepouras
26-07-14, 21:18
μπορεί να χάλασε η επαφή του ρελε στην συγκεκριμένη και να έκανε την εξυπνάδα. μπορεί να έχεις μονοφασικό και να κάναν αλχημείες. μπορεί. μπορεί κλπ. βγάλε και μια ποιο μακριά να δούμε και παραπέρα. αν δεν το κατέχεις το άθλημα φώναξε ηλεκτρολόγο που εμπιστεύεσαι να δει τη συνέβη στο φτιάξει.

Μιχάλης_13
26-07-14, 21:28
52254το πιθανοτερο ειναι να εχει προβλημα το ρελε γιατι δεν γινετε με το τεστ να μην πεφτει σωστα ?? αλλα ειναι πολυ παλιο το σπιτι και ο ηλεκτρολογος γιατι να κανει πατεντα ??
πως γινεται να το κανει μονοφασικο?? εχει κατι φθαρμενα καλωδια αλλα με ρελε ON αναβει λυχνια θερμοσυφωνα και οι λυχνιες γιατι δεν αναβουν , ειτε Οn ρελε ειτε off

nestoras
26-07-14, 22:00
αν δεν το κατέχεις το άθλημα φώναξε ηλεκτρολόγο που εμπιστεύεσαι να δει τη συνέβη στο φτιάξει.

+1000

Από τη στιγμή που το έχεις πάρει ήδη χαμπάρι αν δεν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για να επέμβεις στον πίνακα ή να κάνεις τις κατάλληλες μετρήσεις για να καταλάβεις τι φταίει, φώναξε έναν ηλεκτρόλογο της εμπιστοσύνης σου για να βγάλει άκρη. Μπορεί απλά να χρειάζεται αντικατάσταση το ρελέ διαφυγής.

Πάντως από τη φωτογραφία έχω την αίσθηση ότι κάποια κομμάτια της εγκατάστασης δεν περνάνε καν από τον ΔΔΕ (υποθέτοντας ότι τα παροχικά είναι αυτά που κατεβαίνουν στο δεξί μέρος του πίνακα).

george Mp
26-07-14, 22:17
Το οτι δεν αναβουν τα λαμπακια ειναι το λιγοτερο (μπορει να ειναι και καμενα), η μεσαια ασφαλεια δειχνει μαυρισμενη και απο το δδε(μαλλον δεν δουλευει και αυτος) δεν περνανε ολα τα φορτια, βρες κανενα ηλεκτρολογο σωστο να σου φτιαξει τον πινακα.

diony
26-07-14, 22:36
Με μία γρήγορη ματιά όπως λες και εσύ σου κάνει γέφυρα είσοδο έξοδο την Τρίτη φάση με τους γκρι – κίτρινους αγωγούς και σου γεφυρώνει από όσο μπορώ να δω τον ουδέτερο είσοδο έξοδο με ένα αγωγό ψιλό που ξεκινάει από το πάνω μέρος του ουδετέρου του ρελέ διαφυγής και καταλήγει στην κλέμμα ουδετέρου λίγο πιο πάνω αριστερά

diony
26-07-14, 22:45
αλλα οταν αναβω τον θερμοσιφωνα τοτε πεφτει ,
please help 52252



το ότι πέφτει το ρελέ διαφυγής με το θερμοσίφωνο , ή το θερμοσίφωνο έχει διαρροή με γείωση ή παίρνει από κάποια φάση εκτός της τρίτης που είναι γεφυρωμένη με αποτέλεσμα να χαλάει η ισορροπία του ρελέ και να πέφτει , ή και τα δύο μαζί

Μιχάλης_13
26-07-14, 22:48
george Mp εχεις δικαιο , μαλλον αυτο θα κανω αλλα επειδη εχω τελειωσει τει ηλεκτρολογιας αλλα δεν εχω σχετικη πειρα για αυτο προσπαθω να το ψαξω μονος , για αρχη θα αλλαξω ρελε και θα επιδιοθωσω τα καλωδια και βλεπουμε μετα

diony ....εχω ανεβασει εικονες ,,, ο προβληματισμος μου αφορα το γιατι ??? χιλιες φορες να μου ελεγε πρεπει να παρεις καινουριο ρελε παρα αυτο που κανει ,, στην ουσια δλδ ο δδε δεν μου προσφερει κατι στην συγκεκριμενη εγκατασταση

dog80
26-07-14, 22:50
52254το πιθανοτερο ειναι να εχει προβλημα το ρελε γιατι δεν γινετε με το τεστ να μην πεφτει σωστα ?? αλλα ειναι πολυ παλιο το σπιτι και ο ηλεκτρολογος γιατι να κανει πατεντα ??
πως γινεται να το κανει μονοφασικο?? εχει κατι φθαρμενα καλωδια αλλα με ρελε ON αναβει λυχνια θερμοσυφωνα και οι λυχνιες γιατι δεν αναβουν , ειτε Οn ρελε ειτε off
Το τεστ ειναι συνδεδεμενο στην πιο αριστερη φαση μονο. Αν για οποιοδηποτε λογο ειναι αυτη πεσμενη πχ καμμενη ασφαλεια, τοτε το μπουτον δεν θα ριχνει το ρελε.

Παρολα αυτα αν ειναι σωστα συνδεδεμενος και υπαρξει διαρροη απο τις αλλες δυο φασεις θα λειτουργησει κανονικα και ας μην λειτουργει το τεστ.

Μιχάλης_13
26-07-14, 22:58
μαλιστα ,,οποτε τον αλλαζω και βλεπουμε ,, χωρις γεφυρωματα και πατεντες ,, ειμαι σιγουρος οτι θα συμφωνουσαμε ολοι οτι ο πινακας θελει αντικατασταση ,, και μαλλον θα την κανω μονος μου
σας ευχαριστω πολυ παιδια για τον χρονο σας

diony
26-07-14, 23:05
για να μη παιδευτείς με τις γέφυρες προσπάθησε να βρεις ρελέ να έχει τον ουδέτερο αριστερά όπως το παλιό δε θυμάμαι τι παίζει με την κάθε μάρκα


edit εννοώ τις γέφυρες από γενικές ασφάλειες στο ρελέ και από το ρελέ προς τα υπόλοιπα κυκλώματα

Μιχάλης_13
26-07-14, 23:07
diony σωστος ,ο θερμοσυφωνας παιρνει απο το κοκκινο καλωδιο, ειναι αυτο διπλα που εχει αναψει το λαμπακι, οποτε αφου με το γεφυρωμα μου πεταει εξω τον δδε θα τον δοκιμασω χωρις το γεφωμα , αλλα εχει κανει και ενα αλλο γεφυρωμα μεταξυ 4 και 6 ,, τι μαλακιες κανουν και μου σπανε τα νευρα , εχει ερθει 2 -3 φορεσ ηλεκτρολογος γιατι αρχικα ειχαμε καποια προβληματα αλλα μαλλον αυτος τα εκανε αλλιςσ δεν εξηγουνται αυτα εκει μεσα

diony
26-07-14, 23:13
το 4 και 6 είναι η Τρίτη φάση που σου αναφέρω στο #6 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76983&p=665884&viewfull=1#post665884) ψάξε μπορεί να έχει και άλλα τέτοια

Μιχάλης_13
26-07-14, 23:21
ok ,θα δω τι θα κανω , θα το κανω βημα βημα και μετα βλεπουμε για τυχον προβληματα ,ευχαριστω πολυ παντως

diony
26-07-14, 23:23
ξανακοιτώντας νομίζω πως και από την έξοδο των γενικών ασφαλειών δίνει απευθείας στις ασφάλειες των θερμοσυσσωρευτών αλλά αυτό είναι από τον αρχικό εγκαταστάτη και είναι ένα άλλο κεφάλαιο

ακριβώς , ξεκίνα όπως λες και συ και ο Θεός βοηθός

Μιχάλης_13
29-07-14, 23:01
καλησπερα και παλι , αλλαξα δδε αλλα και απλι τπτ , αρα δεν ειναι εκει το προβλημα ,, μηπως μπορει καποιος να μου εξηγησει γιατι γεφυρωνει ρε παιδια ??
εαν ο δδε ειναι κατεβασμενος με τις γεφυρωσεις που εχει κανει λειτουργουν μονο οι δυο απο τισ τρισ φασεις (με αποτελεσμα να πεφτει συνεχεια το ρελε(τριφασικο ρελε)),το προβλημα εντοπιζεται στο θερμοσυφωνα , πως μπορω να σiγουρευτω ?αλλα με αυτο που εχει κανει ο ηλεκτρολογος μου δουλευουν ολα τα φορτια στο σπιτι ,αρκει ο δδε να ειναι κατεβασμενος

diony
29-07-14, 23:44
Θα πρέπει να πάρεις τα πράγματα με τη σειρά
αν υποψιάζεσαι το θερμοσίφωνο , απομόνωσέ το από το κύκλωμα και μέτρησε το για διαρροή με γείωση στη μεγαλύτερη σκάλα του ωμομέτρου ή αν έχεις μέγγερ ακόμη καλλίτερα
ενας άλλος τρόπος αφου τελειώσεις με τό θερμοσίφωνο είναι να κάνεις την εξής μέτρηση
Με βγαλμένες τις γέφυρες που έχει το ρελέ 4+5+6 , βγαλμένη τη γέφυρα που κάνει είσοδο ρελέ με κλέμμα ουδετέρου και το ρελέ κατεβασμένο θα πρέπει μετρώντας μεταξύ κλέμμας ουδετέου και κλέμμας γείωσης στη μεγαλύτερη σκάλα του ωμομέτρου να σου δείξει άπειρο

Εννοείται θα έχεις κατεβάσει και το γενικό διακόπτη για ασφάλεια

Μιχάλης_13
29-07-14, 23:51
ok ,θα το δοκιμασω αυριο, μπορεις σε παρακαλω να μου πεις και κατι αλλο ?? πες με και ασχετο αλλα την ερωτηση θα την κανω , χωρισ φυσσιγκι μεσα η ασφαλεια μου δουλευει ?? περναει ρευμα δλδ απο την μια ακρι στην αλλη ? ?

diony
29-07-14, 23:53
Αυτή τη γέφυρα
52309

diony
30-07-14, 00:01
ok ,θα το δοκιμασω αυριο, μπορεις σε παρακαλω να μου πεις και κατι αλλο ?? πες με και ασχετο αλλα την ερωτηση θα την κανω , χωρισ φυσσιγκι μεσα η ασφαλεια μου δουλευει ?? περναει ρευμα δλδ απο την μια ακρι στην αλλη ? ?


Αφού κάνει γέφυρα στο ρελέ 4+5+6 μετά από τις γενικές ασφάλειες ,το ρεύμα από εκεί περνάει και δίνει στην εγκατάσταση ,πιθανό από την πρώτη φάση δεν συνδέει φορτία ή έχει και σε αυτήν γέφυρα και δε φαίνεται

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:05
οχ αυτο δεν το ειχα δει , εχει βαλει παντως 2 μπαρες ουδετερου ,αλλα εισαι σωστος , οποτε το βγαζω και βλεπουμε

diony
30-07-14, 00:06
Και καλό είναι όσο κάνεις δοκιμές έχε βγαλμένα από την πρίζα τηλεόραση υπολογιστή και άλλα παρόμοια

diony
30-07-14, 00:10
Καλή επιτυχία

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:11
εχω πολυπριζα σε αυτα και τα ειχα κλεισει , ευχαριστω για την συμβουλη

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:16
να εισαι καλα φιλε μου , θα δουμε αυριο , ελπιζω να τα καταφερω , θα σε κρατησω ενημερο, και κατι ακομα φιλε μου επειδη μενω αθηνα ,αττικη , στον αγιο στεφανο και πληροφορηθηκα οτι εκπεμπει η digea απο παρνηθα , πηρα μια εκσωτερικη κεραια 32 db , καλα εκανα ?? η θελω κατι καλυτερο ,εχω παρει και αποκοδικοποιητη αλλα δεν ειχα κεραια 35ευρω εκανε

diony
30-07-14, 00:17
εχει βαλει παντως 2 μπαρες ουδετερου ,


Δες μήπως από τη δεύτερη μπάρα ουδετέρου δίνει ουδέτερο μόνο στους θερμοσυσσωρευτές πριν το ρελε διαφυγής λόγω του ότι και τις 3 φάσεις τις δίνει και αυτές πρίν από το ρελλαί διαφυγής ,φαίνεται εύκολα νομίζω

diony
30-07-14, 00:21
Για την κεραία δεν μπορώ να σου πω και πολλά πράγματα δεν είμαι ειδικός πάντως σίγουρα με την ψηφιακή λήψη θα ησυχάσεις από πολλά πράγματα

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:24
οι θερμοσυσσωρευτες δεν με απασχολουν γτ δεν τους χρησιμοποιω εκτος αν αυτο εχει να κανει με τον δδε και δεν το καταλαβα

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:28
απο οτι βλεπω και εγω απο την φωτο , η μπαρα πανω δεξια του ουδετερου παει στους θερμοσυσσ. , αν εβγαζα και αυτο θα γινοταν κατι ?

diony
30-07-14, 00:30
Αν σου λειτουργήσουν καλά οκ απλά έχε το υπόψη σου και αυτό

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:34
δεν τους χρησιμοποιω καθολου ,νομιζω οτι τους εχει αποσυνδεση ο πατερασ μου

diony
30-07-14, 00:47
απο οτι βλεπω και εγω απο την φωτο , η μπαρα πανω δεξια του ουδετερου παει στους θερμοσυσσ. , αν εβγαζα και αυτο θα γινοταν κατι ?

Αν πάει στους θερμοσυσσωρευτές βεβαιώσου πως δεν γεφυρώνεται με την άλλη μπάρα του ουδετέρου ,δηλαδη κάνε ότι σου γράφω στο #17 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76983&p=666306&viewfull=1#post666306) και υπό τις ίδιες συνθήκες του #17 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76983&p=666306&viewfull=1#post666306) οι 2 μπαρες ουδετέρου να είναι μεταξύ τους μονωμένας

Μιχάλης_13
30-07-14, 00:52
οκκκκ ευχαριστω πολυ , καλο βραδυ να εχεις

diony
30-07-14, 00:59
καλο βραδυ και καλή επιτυχία

gas_liosia
30-07-14, 01:38
Μιχάλη, έχεις ανοίξει δύο θέματα για τον ίδιο λόγο και μας έχεις αποσυντονίσει. :biggrin:
Έχεις τσεκάρει αυτό που σου είπα στο άλλο θέμα; Άν έχεις δηλαδή τελικά μονοφασική παροχή;