PDA

Επιστροφή στο Forum : Κομυτατερ



skipper1
25-08-14, 10:26
Σε κυκλωμα κομυτατερ μετραω 120V αναμεσα σε φαση-ουδετερο
Φυσικα η λάμπα δεν αναβει
Γιατι γινεται αυτό?

giorgos
25-08-14, 10:53
Μήπως εννοείς αλε-ρετούρ?Που τα μετράς στο ντουί της λάμπας?Γίνε λίγο ποιο κατανοητός

skipper1
25-08-14, 11:09
οχι ειναι κομιτατερ
στο ταβανι εχει τις δυο φασεις απο τον διακοπτη και τον ουδετερο, και στο διακοπτη τη φαση απο το κουτι διακλ και τις 2 φασεις προς το ντουι
μετραω στη κλεμα στο ταβανι 120V σε καθε φαση με ουδετερο
(αυτο εγινε μετα απο ενα τσαφ σε ανεμιστηρα οροφης που υπηρχε)

GR_KYROS
25-08-14, 12:01
Μήπως κάπου κρύβετε και ένας μετασχηματιστής η ρυθμιστής στροφών ??????

skipper1
25-08-14, 12:17
οχι δν υπαρχει κατι αλλο
μαλλον θα πρεπει να ανοιξω κουτια κ ποιος σκαβει?

info@kalarakis.com
25-08-14, 12:46
Ο ανεμιστήρας πως ρύθμιζε τις στροφές?

αλπινιστης
25-08-14, 12:48
Μετρα ταση αναμεσα στον ουδετερο και οποια κοντινη γειωση εχεις....

skipper1
25-08-14, 13:00
o ανεμιστηρας ηταν απο τους κλασσικους δωματιου με τα δυο σχοινια που κρεμονται
το ενα για τις ταχυτητες κ το αλλο για το φως

GR_KYROS
25-08-14, 13:09
Μετράς 120v και η λάμπα δεν ανάβει καθόλου ?

skipper1
25-08-14, 13:39
Μετράς 120v και η λάμπα δεν ανάβει καθόλου ?

ναι
το σπιτι ειναι 45ετιας και...

GR_KYROS
25-08-14, 13:49
Ξέχνα το πολύμετρο και με μια λάμπα πυράκτωσης δες εάν έρχεται η φάση παροχής στον διακόπτη, εάν όχι πας προς τον πίνακα, εάν ναι προχωράς προς την κλέμα….

skipper1
25-08-14, 13:58
αυτο που εχω κανει ειναι να δω με το δοκιμαστικο οτι ανάβει εντονα στο διακοπτη αλλά στη κλεμα ειναι ισχνο

δεν ειχα καλωδιο να δω με λάμπα τι κανει

GR_KYROS
25-08-14, 14:08
Τι να σου πω
Στην περίπτωση σου μόνο με λάμπα με προεκτάσεις μπορείς να κάνεις σωστό έλεγχο…

xrhstosmp
25-08-14, 14:24
προφανως μετα το "τσαφ" του ανεμιστηρα κοπηκε καπου ενας ουδετερος. με ενα απλο πολυμετρο ηλεκτρονικων δεν προκειτε να κανεις σωστη μετρηση,εκτος αν τοποθετησεις παραλληλα στους ακροδεκτες ενα φορτιο π.χ μια λαμπα οπως ειπε ο προλαλησαντας.

αλπινιστης
25-08-14, 15:29
Μετρα ταση αναμεσα στον ουδετερο και οποια κοντινη γειωση εχεις....
Θα την κανεις την μετρηση????:confused1:

skipper1
25-08-14, 15:31
δηλαδη να παρακαμψω ''τον διακοπτη και τις φασεις προς τη κλεμα'' κ να συνδεσω μια λάμπα στη φάση που ερχεται στο διακότη απ το κουτι κ στον ουδετερο στο ταβάνι?

γιατι αν συνδεσω λαμπα πάνω στη κλεμα στο ταβανι μεσω του διακοπτη δν αναβει, τι θα αλλάξει αν παρακαμψω το διακοπτη?

θελω να αποφυγω το ανοιγμα των κουτιων για ... ευνοητους λογους

(τη μετρηση θα τη κάνω οταν ... παω σπιτι)

ευχαριστω για τις απαντησεις

el greco 1
25-08-14, 19:44
πρεπει οποσδηποτε να ανοιχτει το κουτι γιατι απλα ο ουδετεροs ειναι κομμενοs μεσα!

kostas stathopoulos
25-08-14, 20:06
Να ρωτήσω κάτι επειδή δεν γνωρίζω? Αν είναι κομμένος ο ουδέτερος πως μετράει 120 volt?

klik
25-08-14, 20:52
Να ρωτήσω κάτι επειδή δεν γνωρίζω? Αν είναι κομμένος ο ουδέτερος πως μετράει 120 volt?
α) με καμένο πολύμετρο
β) αντί για απ'ευθείας στον ουδέτερο (αν έχει κοπεί), μετρά μέσω άλλης συσκευής που έχει ουδέτερο (πιθανά σβηστή λάμπα ίδιας ισχύος), οπότε έχει διαιρέτη τάσης με το 2. Οι λάμπες βέβαια δεν μπορεί να είναι πυρακτώσεως διότι θα ανάβαν στα 120V. .

kostas stathopoulos
25-08-14, 20:58
Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία.

vasilllis
25-08-14, 22:16
Να ρωτήσω κάτι επειδή δεν γνωρίζω? Αν είναι κομμένος ο ουδέτερος πως μετράει 120 volt?

και το κυριοτερο μετραει επαγωγικα ρευματα οπου μολις συνδεσει μια λαμπα θα δειξει 0 .

Αποστόλης1
25-08-14, 23:35
Τον γεφύρωσες τον διακόπτη ???????

skipper1
26-08-14, 18:13
Μετρησα την πριζα που ειναι κατω απο το διακοπτη κ την αλλη πριζα του δωματιου

φ-οδ=153v
Οδ-γειωση=40v
Φ-γειω=234v

Στη κλεμα δν χρειαστηκε να ανεβω
πρεπει να ανοιξω κουτι ε;

GR_KYROS
26-08-14, 19:16
Προτιμάς να σκάβεις και να ανοίγεις ιστορίες, από το να κάνεις σωστό έλεγχο με μια λάμπα…..
Ασφάλεια στον πίνακα κοίταξες ?
Στις πρίζες άμα συνδέσεις μια συσκευή δουλεύει ????????????

skipper1
26-08-14, 19:56
δηλαδη να παρακαμψω ''τον διακοπτη και τις φασεις προς τη κλεμα'' κ να συνδεσω μια λάμπα στη φάση που ερχεται στο διακότη απ το κουτι κ στον ουδετερο στο ταβάνι?
Στο προηγουμενο-διπλανο δωματιο που ειναι στην ιδια γραμμη δν υπαρχει προβλημα!

GR_KYROS
26-08-14, 20:04
[να παρακαμψω ''τον διακοπτη και τις φασεις προς τη κλεμα'' κ να συνδεσω μια λάμπα στη φάση που ερχεται στο διακότη απ το κουτι κ στον ουδετερο στο ταβάνι?]

Ναι Και στον ουδέτερο στις πρίζες….

Αλλά είσαι σίγουρος ότι οι ασφάλειες του πίνακα είναι οκ ?

Στις πρίζες άμα συνδέσεις μια συσκευή δουλεύει ????????????


Από ότι φαίνετε το δωμάτιο είναι εκτός…
Αλλά το κουτί διακλάδωσης θα ήταν το τελευταίο που θα έψαχνα εγώ…
Μετά τις δοκιμές με την λάμπα, θα πήγαινα στον πίνακα…

Εάν έχει ασφάλειες παλαιού τύπου, μπορεί να την έχει κάψει και το καρβούνιασμα να σου δίνει αυτές τις φαινομενικές ενδείξεις….
Έχω συναντήσει περιπτώσεις να έχει κάψει καλώδιο στην βάση της ασφάλειας η του διακόπτη πίνακα, πολύ πιθανό και στην περίπτωσή σου

Αλλά δεν ξέρω ποιος είσαι και τι ξέρεις από τέτοια, οπότε μήπως να φώναζες έναν ηλεκτρολόγο ?

skipper1
26-08-14, 22:24
Στην ουσια το τεστ με τη λαμπα δν εχει γινει?αφου εβαλα λαμπα στο ταβανι κ δν αναβει
Οι ασφαλειες ειναι οι κλασικοι μικροαυτοματοι οχι οι παλιες
Αν ειχε προβλημα η ασφαλεια γιατι το διπλανο δωματιο δουλευει?
Οι πριζες στο δωματιο του διακοπτη δν δουλεουν...μετραω 153V
Mετα απο το κουτι του διακοπτη εχει βγει εκτος η γραμμη ολη ... οτι εχει σχεση με ουδετερο....αρα αν ανοιξω το κουτι θα βρω μια ακρη
Το σκ θα ανοιξω πινακα κ κουτι κ θα δω
Ειμαι ηλγος αλλα ασχολουμαι με μελετες αλλα αυτα με τις μετρησεις τα εχω ξεχασει...κ συναδελφους που ρωτησα με κοιταγαν παραξενα
Τον πινακα τον εχω αλλαξει εγω

CybEng
27-08-14, 00:53
Μετρησα την πριζα που ειναι κατω απο το διακοπτη κ την αλλη πριζα του δωματιου

φ-οδ=153v
Οδ-γειωση=40v
Φ-γειω=234v

Στη κλεμα δν χρειαστηκε να ανεβω
πρεπει να ανοιξω κουτι ε;

Πρόβλημα ουδετέρου. Βρες που έχει κοπεί ή δεν κάνει σωστή επαφή.

skipper1
06-09-14, 19:31
Εντελει ανοιχτηκε το κουτι...ξαναβιδωθηκε ο ουδετερος...επανηλθε το φως...ηρεμησε η...μάμα!!!