Επιστροφή στο Forum : Καίγεται η μπρίζα



Gmaras
31-08-14, 21:23
Καλησπέρα σε όλη την κοινότητα.

Αντιμετωπίζω εδω και λίγο καιρό το εξής πρόβλημα:
Η μπρίζα που βρίσκεται στο μπάνιο και συνδέεται το πλυντήριο, λιώνει το καφέ ακροδέκτη. Πριν καιρό είχα συνδέσει ενα σαν Τ για να μπορώ παράλληλα να χρησιμοποιήσω παράλληλα και την ξυριστική μηχανή και παρατήρησα ότι το Τ και η μπρίζα είχαν λιώσει και κόλλησαν μεταξύ τους. Θεώρησα ότι το πρόβλημα ήταν ίσως στην κακή ποιότητα κατασκευής του Τ ή να υπερφόρτωσα την γραμμή. Αντικατέστησα την μπρίζα με μια καινούργια και προχθές παρατήρησα πάλι το ίδιο πρόβλημα αλλά όχι στον ίδιο βαθμό.Να τονίσω ότι πλέον όταν δουλεύει το πλυντήριο δεν συνδέεται κάποια αλλή συσκευή,δεν έχω αλλάξει πλυντήριο ή κάποια επισκευή σε αυτό και ότι δουλεύε έτσι απροβλημάτιστα τουλάχιστον 12 χρόνια.

Επίσης το σπίτι δεν είναι και καινούργιο και φαντάζομαι ότι ο πίνακας δεν έχει ρελέ διαρροής (ηλεκτροπληξία). Προτείνεται να βάλω?


Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
Γιώργος

johnnyb
31-08-14, 21:40
Δεν βαζουμε το πλυντηριο σε Τ , πολυπριζα κλπ
Αν εγινε ενα το Τ με τη πριζα θα αρπαξε εστω και λιγο και το φις - καλωδιο του πλυντηριου. Επισης μπορει να αρπαξε ολη η γραμμη τροφοδοσιας και να θελει αλλαγη , οταν αλλαξες πριζα εκοψες τα λιωμενα ακρα των καλωδιων μεχρι να βρεις αν ειναι καλο το καλωδιο ποιο πανω και να το ξανασυνδεσεις? Φωναξε ηλεκτρολογο με την ευκαιρια να δει την εγκατασταση και να σου βαλει και ρελε αν χρειαζεται.

Sted
31-08-14, 21:44
Βαλε φωτος του πίνακα, της ασφάλειας για την γραμμή αυτή του πλυντηρίου, της νέας πριζας που έβαλες μήπως δούμε τίποτα.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

Prezonautis
31-08-14, 21:48
Σε πρώτη φάση πες μας αν τα καλώδια στην μπρίζα είναι διαμέτρου 2,5mm και αν μπορείς με ένα Πολύμερο να δεις τα volt που βγάζει.
Και εάν είναι καρβουνιασμένα.
Προσοχή με τα ρεύματα δεν παίζουμε αν δεν ξέρουμε.
Το μεγάλο πρόβλημα στα καινούργια τα σπίτια είναι ότι το μααααστοοοριιιι πέρνει ρεύμα από την τουαλέτα και δίνει σε καμιά 10 μπρίζες και δωμάτια μαζί..
Και ναι αν μπορείς βγάλε φωτογραφίες να δούμε τι δουλειά έκανε το μαστόρι.


Δεν βαζουμε το πλυντηριο σε Τ , πολυπριζα κλπ
Αν εγινε ενα το Τ με τη πριζα θα αρπαξε εστω και λιγο και το φις - καλωδιο του πλυντηριου. Επισης μπορει να αρπαξε ολη η γραμμη τροφοδοσιας και να θελει αλλαγη , οταν αλλαξες πριζα εκοψες τα λιωμενα ακρα των καλωδιων μεχρι να βρεις αν ειναι καλο το καλωδιο ποιο πανω? Φωναξε ηλεκτρολογο με την ευκαιρια να δει την εγκατασταση και να σου βαλει και ρελε αν χρειαζεται.

Τ μπορείς να βάλεις αλλά να είναι με @@..

Gmaras
31-08-14, 22:03
Καταρχάς ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας,

Δεν βαζουμε το πλυντηριο σε Τ , πολυπριζα κλπ
Αν εγινε ενα το Τ με τη πριζα θα αρπαξε εστω και λιγο και το φις - καλωδιο του πλυντηριου. Επισης μπορει να αρπαξε ολη η γραμμη τροφοδοσιας και να θελει αλλαγη , οταν αλλαξες πριζα εκοψες τα λιωμενα ακρα των καλωδιων μεχρι να βρεις αν ειναι καλο το καλωδιο ποιο πανω και να το ξανασυνδεσεις? Φωναξε ηλεκτρολογο με την ευκαιρια να δει την εγκατασταση και να σου βαλει και ρελε αν χρειαζεται.
Τα άκρα δεν επηρεάστηκαν.Έλιωσε το πλαστικό κάλλυμα της μπρίζας με τον 1 ακροδέκτη απο το πολύμπριζο. Το καλώδιο του πληντηρίου δεν επηρεάστηκε καθόλου.


Βαλε φωτος του πίνακα, της ασφάλειας για την γραμμή αυτή του πλυντηρίου, της νέας πριζας που έβαλες μήπως δούμε τίποτα.


Επισυνάπτω φωτό του πίνακα και της μπρίζας
525855258652587 52588

edit: ο ηλεκτρολόγος που έκανε την εγκατάσταση είναι για πολύ κράξιμο,σε μια ασφάλεια έχει συνδέσει 2 δωμάτια και το μισό σαλόνι, στο ένα δωμάτιο δε η φάση είναι στο κιτρινοπράσινο καλώδιο που υποτίθεται είναι της γείωσης και ένας θεός ξέρει τι άλλο έχει κάνει..

ggr
31-08-14, 22:08
Το καλωδιο το εσφιξες πολυ καλα πανω στην καινουρια μπριζα που εβαλες? εχει μεγαλη σημασια γιατι αν ειναι χαλαρη η συνδεση με τον καιρο υπερθερμαινεται με αποτελεσμα να λιωνει το πλαστικο.

Prezonautis
31-08-14, 22:12
Γδάρε την φάση λίγο κούρεψε την λίγο και βαλέ το καλώδιο να μπει καλά μέσα στον ακροδέκτη και βίδωσε το δυνατά.
Και όλα καλά


Το καλωδιο το εσφιξες πολυ καλα πανω στην καινουρια μπριζα που εβαλες? εχει μεγαλη σημασια γιατι αν ειναι χαλαρη η συνδεση με τον καιρο υπερθερμαινεται με αποτελεσμα να λιωνει το πλαστικο.
Και να θυμάσε αυτά που λέει ο Γιώργος την επόμενη φορά που θα μαστορέψεις. :001_smile:

xrhstosmp
31-08-14, 22:22
εκτός από το ρελε διαρροής που λείπει (Απαράδεκτο),λείπει και το μονωτικο καλυμα της γενικής ασφάλειας. Κανονικά αυτό το σπίτι θέλει κόψιμο την παροχή από την κολωνα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς μας σοβαρις άνθρωπος να το κάνει. Τώρα το αν η πρίζα περνει μαζί με άλλες 10 ή άλλες 50,ήμονη της αν τα καλώδια της ασφαλιζονται με την κατάλληλη ασφάλεια για τη διατομή τους δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας απλά υπάρχει θέμα λειτουργικοτητας.
Edit αν η 20άρα ασφάλεια δίπλα από τη γενική δίνει στο φωτισμό-πρίζα WC κόψε το ρεύμα άμεσα.ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙΣ ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΠΊΤΙ.

Gmaras
31-08-14, 22:23
Το καλωδιο το εσφιξες πολυ καλα πανω στην καινουρια μπριζα που εβαλες? εχει μεγαλη σημασια γιατι αν ειναι χαλαρη η συνδεση με τον καιρο υπερθερμαινεται με αποτελεσμα να λιωνει το πλαστικο.


Τα καλώδια δεν τα πείραξα καθόλου,απλά αντικατέστησα το πλαστικό που φαίνεται στην 4η φωτό με ένα άλλο ίδιο.

Sted
31-08-14, 22:24
Κανε αυτο που λενε τα παιδιά, αν η ασφάλεια που βλεπω ειναι 20αρα θελει αλλαγμα για να εισαι οκ. Τωρα το καλωδιο δεν μπορω να δω τι ειναι ακριβως...

Την επομενη φορα ψαξε για Τ η πολυμπριζο που να αναφερουν (οπως γραφει η πρίζα στο εσωτερικο της) 16Α.

Διακοπτη διαρροης δεν εχει ο πινακας επίσης.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

Prezonautis
31-08-14, 22:28
Τα καλώδια δεν τα πείραξα καθόλου,απλά αντικατέστησα το πλαστικό που φαίνεται στην 4η φωτό με ένα άλλο ίδιο.

Τεμέτερον;

Gmaras
31-08-14, 22:28
εκτός από το ρελε διαρροής που λείπει (Απαράδεκτο),λείπει και το μονωτικο καλυμα της γενικής ασφάλειας. Κανονικά αυτό το σπίτι θέλει κόψιμο την παροχή από την κολωνα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς μας σοβαρις άνθρωπος να το κάνει. Τώρα το αν η πρίζα περνει μαζί με άλλες 10 ή άλλες 50,ήμονη της αν τα καλώδια της ασφαλιζονται με την κατάλληλη ασφάλεια για τη διατομή τους δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας απλά υπάρχει θέμα λειτουργικοτητας.

Αν εννοείς αυτό με το βελάκι που σημείωσα είναι ο διακόπτης για το θερμοσίφωνα όπου πρόσφατα κάηκε το λαμπάκι και το άνοιξα να δω αν μπορώ να το αντικαταστήσω.
Όσων αφορά το ρελέ είναι μεγάλη διαδικασία? Εννοώ θέλει σκαψίματα κλπ? Κόστος στο περίπου?

Prezonautis
31-08-14, 22:38
Αυριο πάρε τηλ έναν ηλεκτρολόγο.
Αν δεν έχεις εμπορία μην βάζεις χέρια στον πίνακα.

525895259052591

Gmaras
31-08-14, 22:49
Αυριο πάρε την έναν ηλεκτρολόγο.
Αν δεν έχεις εμπορία μην βάζεις χέρια στον πίνακα.

525895259052591

Τεμέτερον δεν είμαι.

Με κάνει εντύπωση πάντως τα σχόλια σας για τον πίνακα όπου μάλλον τον έχουν κάνει circo medrano και παρόλο που στο παρελθόν έχουν έρθει 2 ηλεκτρολόγοι στο σπίτι για άλλους λόγους , κανένας δεν είπε τίποτα για τον πίνακα..

Ευχαριστώ πάντως για τις κατατοπιστικές συμβουλές σας

COSTAS1
31-08-14, 23:17
καλησπερα σε ολους.

Ενδεικτικα και συντομα... Υπερθερμανση αγωγου σημαινει λαθος επιλογη ασφαλειας
Σφιξε καλα τους αγωγου Το ρελε διαφυγης δεν παιζει κανενα ρολο στην συγκεκριμενη περιπτωση

Popeye
01-09-14, 01:55
Αν το καλώδιο ειναι 2,5αρι η υπερθέρμανση-λιώσιμο του αγωγού δεν ειναι λόγω της ασφαλειας αλλά απο κακή επαφή του φις-πρίζα. Αυτο σημαίνει αλλαγή πρίζας, καλό σφίξιμο των καλωδίων της και την επόμενη φορά που θα τελειώσει το πλυντήριο, πιάσει το φις του να δεις αν ειναι ζεστό. Αν ναι, άλλαξε φις πλυντηρίου.

Καλό θα ηταν να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο και να σου βάλει ένα ρελε διαφυγής.

el greco 1
01-09-14, 07:31
εμενα το καλωδιο μου φαινεται οτι ειναι ευκαμπτο εναμισαρι και οχι δυομισαρι!

Τέσλα
01-09-14, 09:39
εμενα το καλωδιο μου φαινεται οτι ειναι ευκαμπτο εναμισαρι και οχι δυομισαρι!


και πολυκλωνο θα προσθεσω εγω (ετσι μου φαινεται)

Prezonautis
01-09-14, 09:53
Καλημέρα, το σίγουρο είναι ένα, Πρέπει να πάει κάποιος ηλεκτρολόγος να δει αν είναι 1.5αρι και να του βάλει μια ασφάλεια 10Α και αν είναι 2.5Α να βάλει μια 16αρα ασφάλεια και οπωσδήποτε να ξανά περάσει την πρίζα σωστά σφίγγοντας τα καλώδια και βάζοντας τα σωστά μέσα στις κλέμες.

Αν είναι 1.5αρι και σου βάλει 10Α ασφάλεια θα βάζεις μόνο πιστολάκι, γιανα βάλεις πλυντήριο θέλεις καινουργια παροχή να τραβήξει - ή να πάρει απο τον θερμοσύφονα αλλά δεν θα τα βάζεις μπρός και τα δύο μαζί, αν είναι 16Α θα βάζεις μόνο το πλυντήριο ή μόνο το πιστολάκι.

Ένα πλυντήριο έχει περίπου max 2800W (δεν καίει συνέχεια 2800..) και ένα πιστολάκι 1500-2000W. 2800W+2000W=4800W I(A) = P(W)/ V(V)4800W/220Volt=21.8A αν έχεις 2.5μμ καλώδιο και 16Α είναι στα όρια.
Το πλυντήριο θέλει τουλάχιστον 2,5mm καλώδιο.

Αν κάνω λάθος πουθενά να με διορθώστεμε.

dog80
01-09-14, 11:22
και πολυκλωνο θα προσθεσω εγω (ετσι μου φαινεται)
Στη γλωσσα των ηλεκτρολογων, ευκαμτο = πολυκλωνο :D

ΣΤΕΛΙΟΣ Ε
01-09-14, 11:22
Αν η γραμμή είναι 1,5mm2 την ασφαλίζεις με μικροαυτόματο Β10 αμπέρ. Αν είναι 2,5mm2, τότε την ασφαλίζεις με μικροαυτόματο Β16 αμπέρ.

Gmaras
01-09-14, 11:26
Tο καλώδιο είναι πολύκλωνο και η διάμετρος του με παχύμετρο ειναι 3mm

Sted
01-09-14, 12:39
Οι πριζες ολες οι σουκο, δεν βγαινουν σε πανω απο 16Α, οποτε μεγαλυτερη αυτης της ασφαλειας δεν μπορει να βαλει, και 10αρι καλωδιο να εχει.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

pstratos
04-09-14, 23:38
Ερώτηση που με ταλανίζει δυο δεκαετίες τώρα. Αφού στο εναλλασόμενο ρεύμα οτι Αμπερ περνούν από την φάση τα αυτά περνούν -επιστρέφουν κατά τα μαστορια- από τον ουδέτερο, γιατί στο 99% των περιπτώσεων ζεσταίνεται ο πόλος της φάσης? Κανονικά θα έπρεπε να ζεσταινονται και οι δυο πολοι το ιδιο, όπως και να λιώνουν και παρεα όπως στην περιπτωση του φίλου

mixalis1988
05-09-14, 15:25
Η μπριζα του πλυντηρίου μου στο σπιτι είναι 1,5mm^2 αγωγος και 10Α ασφαλεια και δεν ειχα ποτε θεμα.Κατά την γνωμη μου ο φιλος πρεπει να παρει καινουριο ρευματοδοτη να βαλει ένα ρελε διαρροης στον πινακα και ένα καπακι μονωσης στην γενικη ασφαλεια όπως ειπαν και προηγούμενος οι υπολοιποι χρηστες του φορουμ.Καλο θα ηταν να ερθει ενας ηλεκτρολόγος να κανει τις δουλειες αυτές.

Prezonautis
05-09-14, 16:48
Φίλε μου Μιχάλη το τι πραγματικά αντέχουν τα καλώδια και για πόση ώρα το ξέρουμε καλά από πρώτο χέρι στα σπίτια μας οι ηλεκτρολόγοι, τώρα αν κάποιος κάνει μια ερώτηση δεν μπορείς να του απαντήσεις (έλα μωρέ βάλε 1,5μμ δεν έχει πρόβλημα αντέχει)... πρέπει να του πείς την σωστή διάμετρο καλωδίου και την σωστή αφάλεια.
Τα πλυντήρια έχουν 1900W αντίσταση δηλαδή τραβάνε περίπου 8Α βάλε και το μοτέρ + ηλεκτρονικά κ.λ.π πάμε στα ~12Α για παλιά μοντέλα μιλάω. άρα είσαι στα όρια και εσύ. :001_smile:

vasilllis
05-09-14, 19:09
Psstratos
Δεν είναι κατά τα μαστορια,κατά την φυσική είναι.αν είναι λασκα Ένας πολος το τε ποιος θα ζεσταθεί;ο λασκα η η φαση;

pstratos
06-09-14, 12:48
Λάσκα δεν είναι. Αλλά μπορεί ο ένας να μην κάνει τέλεια επαφή, έχοντας στραβώσει το έλασμα που ακουμπά στο φις

vasilllis
06-09-14, 14:58
Λάσκα δεν είναι. Αλλά μπορεί ο ένας να μην κάνει τέλεια επαφή, έχοντας στραβώσει το έλασμα που ακουμπά στο φις
:biggrin: ,ε το αποτελεσμα ιδιο δεν ειναι?