καλησπέρα σας
έχω μια αποθήκη στην οποία έρχεται 3φασικο γιατί έχω 2 ψυγεία και κάτι άλλα μηχανήματα
χτες ξαφνικά έπεφτε το ρελε .. κάλεσα τον ηλεκτρολόγο και μου είπε ότι λόγο βραχυκυκλώματος του ψυγείου μου ριχνε τον ρελέ
η απορία μου είναι η εξής:
όταν βγάλαμε το ψυγείο εκτός λειτουργίας δούλευαν όλα κανονικά δεν έπεφτε οπότε μια χαρά
γιατί τότε το ρελε είναι προβληματικό ? ενώ δούλευαν τόσες συσκευές και έπεφτε μονάχα όταν έβαζα το ψυγείο που είχε πρόβλημα?
ρωτάω γιατί μου ζήτησε για αλλαγή ρελέ 140 ευρώ , μην την πατήσω και γενικά για να μάθω
ευχαριστώ ....

katsigiannis
02-09-14, 14:26
Αν και δεν ξερω και πολλα απο το τριφασικο ρευμα, μηπως υπαρχει διαρροη στο ψυγειο σου και σου ριχνει το ρελαι;

Χρήστος2011
02-09-14, 14:30
ναι αυτό μου είπε και αυτός απλά η απορία μου είναι γιατί να αλλάξω το ρελέ και έινια χαλασμένο αφού όταν το βάζω με τα άλλα ψυγεία δεν πέφτει ??? επίσης μου έιπε ότι επειδή όταν το είδα το σήκωσα 2-3 φορές τον χάλασα γιατί δεν έκανε .. γιατί αυτό ?? να μάθουμε και κάτι αφού θα τα πληρώσω που θα τα πληρώσω

dog80
02-09-14, 18:47
Οι οικιακοί ΔΔΕ έχουν όριο τα 30ma. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν ρελέ με μεγαλύτερο όριο ωστε να μήν πέφτουν με μικροδιαρροές. Μήπως αυτό σου είπε ο ηλεκτρολόγος?

Χρήστος2011
02-09-14, 20:18
λοιπόν..μου είπε ότι είχε πρόβλημα το ρελε αλλά επειδή το ανέβασα 2-3 φορές για να δοκιμάσω τί φταίει τον κατέστρεψα έτσι ..και το ερώτημα - απορία μου είναι η εξής:
αφού καταστράφηκε το ρελέ γιατί όταν δεν βάζω το ψυγείο που έχει πρόβλημα δεν πέφτει και λειτουργεί κανονικά??

bababoulas
02-09-14, 21:05
λοιπόν..μου είπε ότι είχε πρόβλημα το ρελε αλλά επειδή το ανέβασα 2-3 φορές για να δοκιμάσω τί φταίει τον κατέστρεψα έτσι ..
Δεν νομίζω να τον κατέστρεψες... Αυτό που το στηρίζει ο ηλεκτρολόγος? που φώναξες;; Με οπτικό έλεγχο;; Δεν οπλίζει πλέον;; Το μέτρησε όπως απαιτεί η διαδικασία με ειδικό όργανο;;Φαντάζομαι πως όχι....
Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τις επαφές του να σηκώνουμε όλα τα φορτία (ειδικά αν είναι μεγάλα και πολλά) σε περίπτωση που πέφτει
με αυτόν...αλλά δεν νομίζω με δύο επανοπλίσεις που έκανες όπως λες να τον χάλασες..



..και το ερώτημα - απορία μου είναι η εξής:
αφού καταστράφηκε το ρελέ γιατί όταν δεν βάζω το ψυγείο που έχει πρόβλημα δεν πέφτει και λειτουργεί κανονικά??
Γιατί προφανώς δεν φταίει το ρελέ (ΔΔΕ) αλλά το ψυγείο που πιθανόν να έχει διαρροή..

Από κει και πέρα αν εννοούσε να στον αλλάξει με μεγαλύτερο π.χ. 300mA .. ή να σου κάνει κανένα by-pass (να στο παρακάμψει δηλαδή).. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ !!!!! Γιατί πολύ απλά δεν θα προστατεύεσαι από ηλεκτροπληξία....
Μήπως να φώναζες έναν τεχνικό για το ψυγείο ή αν έναν άλλο ηλεκτρολόγο;;

Χρήστος2011
02-09-14, 21:16
Σε ευχαριστώ φίλε Αργύρη
απλά η ανησυχία μου είναι για να μην πληρώσω κουστούμι νέο γιατί μου έιπε 140 ευρώ για το νέο ρελέ και απλά γιατί μυο έκανε εντύπωση πώς γίνεται να αχριστεύτηκε το ρελέ με 2-3 φορές που το όπλισα και έπεσε λόγω διαρροήσ ή βραχυκυκλώματος του ψυγείου
θα δούμε τί άλλο θα μου πει και αν έχω άλλη απορία θα στείλω
ευχαριστώ

xsterg
02-09-14, 21:27
δεν γινεται να καταστραφει με μερικες οπλισεις. επισκευασε το χαλασμενο ψυγειο σου.

vasilllis
02-09-14, 21:28
Σε ευχαριστώ φίλε Αργύρη
απλά η ανησυχία μου είναι για να μην πληρώσω κουστούμι νέο γιατί μου έιπε 140 ευρώ για το νέο ρελέ και απλά γιατί μυο έκανε εντύπωση πώς γίνεται να αχριστεύτηκε το ρελέ με 2-3 φορές που το όπλισα και έπεσε λόγω διαρροήσ ή βραχυκυκλώματος του ψυγείου
θα δούμε τί άλλο θα μου πει και αν έχω άλλη απορία θα στείλω
ευχαριστώ
Τι περιμενεις ρε Χρηστο να δεις?Αφου ο ιδιος καταλαβαινεις οτι κατι δεν παει καλα και σου δημιουργουνται αποριες,γυρευοντας πας για καινουργιο κουστουμακι?
Δες αν μπορεις να φτιαξεις το ψυγειο ,η φωναξε ενα μαστορα για αυτο.

nestoras
03-09-14, 00:18
Δεν νομίζω να τον κατέστρεψες... Αυτό που το στηρίζει ο ηλεκτρολόγος? που φώναξες;; Με οπτικό έλεγχο;; Δεν οπλίζει πλέον;; Το μέτρησε όπως απαιτεί η διαδικασία με ειδικό όργανο;;Φαντάζομαι πως όχι....
Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τις επαφές του να σηκώνουμε όλα τα φορτία (ειδικά αν είναι μεγάλα και πολλά) σε περίπτωση που πέφτει
με αυτόν...αλλά δεν νομίζω με δύο επανοπλίσεις που έκανες όπως λες να τον χάλασες..



Γιατί προφανώς δεν φταίει το ρελέ (ΔΔΕ) αλλά το ψυγείο που πιθανόν να έχει διαρροή..

Από κει και πέρα αν εννοούσε να στον αλλάξει με μεγαλύτερο π.χ. 300mA .. ή να σου κάνει κανένα by-pass (να στο παρακάμψει δηλαδή).. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ !!!!! Γιατί πολύ απλά δεν θα προστατεύεσαι από ηλεκτροπληξία....
Μήπως να φώναζες έναν τεχνικό για το ψυγείο ή αν έναν άλλο ηλεκτρολόγο;;

Σε βιομηχανικούς χώρους προβλέπεται η εγκατάσταση ρελέ διαφυγής στα 300mA. Επίσης, σε χώρους με ψυγεία προβλέπεται ακόμη και η παράκαμψη της γραμμής των ψυγείων από το ρελέ διαφυγής.

Στην προκειμένη περίπτωση αυτά θα έπρεπε να προβλεφθούν από τον μελετητή της εγκατάστασης κι όχι από εμάς εδώ.

Η δουλειά "ψιλοβρωμάει" λίγο. Αν ο ηλεκτρολόγος δε σου χρέωσε την επίσκεψη επειδή δε βρήκε βλάβη τότε προφανώς από κάπου θέλει να βγάλει τα "σπασμένα" του (βενζίνες, χρόνος κτλ). Κατά τη γνώμη μου, καλά θα ήταν να καλέσεις πρώτα κάποιον να σου ελέγξει το μάλλον προβληματικό ψυγείο και μετά να προχωρήσεις παραπέρα. Το ρελέ διαφυγής θα πρεπει να έχει πάνω ένα κουμπάκι "TEST". Έχεις δοκιμάσει να το πατήσεις για να δεις αν πέφτει το ρελέ; Κατά πάσα πιθανότητα αν πέφτει με το τεστ τότε το ρελέ σου δεν έχει πρόβλημα.

Αν ο τεχνικός που θα δει το ψυγείο αποφανθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή τότε να πάρεις κάποιον άλλο ηλεκτρολόγο να σου ελέγξει ξανά το ρελέ καθώς επίσης και τη γραμμή του ψυγείου από την αρχή μέχρι το τέλος.

xsterg
03-09-14, 02:47
ρωτα τον ιδιο. αυτος σου εδωσε αυτην την απαντηση.

Fixxxer
03-09-14, 15:55
Δε νομιζω να φταιει το ρελε, δοκιμασε ομως και καποια αλλη συσκευη αν γινεται σε αυτη την πριζα μηπως ειναι απο την εγκατασταση (λιγο απιθανο βεβαια) αλλα οπως σου ειπαν και οι αλλοι καλο θα ηταν να κοιταξεις το προβληματικο (μαλλον) ψυγειο...

Χρήστος2011
05-09-14, 20:24
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
έφερα ψυκτικό και η βλάβη όπως πολύ σωστά είπατε ήταν στν αντίσταση του ψυγείου
δεν κατάφερα να αποφύγω την αγορά του ρελέ,μου πρότεινε το freder knl1-63 ..το οποίο και μου εγκατέστησε
απλά πήγα το παλιό αλλού γιατί να δουν αν είναι ΟΚ ή όντως χαλασμένο (και επειδή ο μάγκας ηλεκτυρολόγος μου το ζήτησε κιόλας να το πάρει και καλά για να το έχει ) ... οπότε την ζημιά την γλιτώσαμε το κόστος όμως όχι
άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός
ευχαριστώ για την βοήθεια ......

Fixxxer
05-09-14, 20:45
Ωραιος ο ηλεκτρολογος τσεπωσε και τα λεφτα και το ρελε...
Νομιζω οτι δεν επρεπε να του το δωσεις...

xsterg
05-09-14, 23:04
δεν του το εδωσε ειπε. το δοκιμασε αλλου.

Fixxxer
05-09-14, 23:12
Εχεις δικιο, εκ παραδρομης το διαβασα λαθος...