Καλημέρα σε όλους,

Θέλω να τοποθετήσω τον παραπάνω επιτηρητή τάσης. Η απορία μου είναι η εξής, ο ηλεκτρολόγος μου είπε ότι μπαίνει αμέσως μετά τον Γενικό διακόπτη παράλληλα, το ερώτημα αφορά την διατομή καλωδίου. Από το ρολόι της ΔΕΗ έρχονται 10mm καλώδια, ο επιτηρητής σύμφωνα με τη σελίδα του κατασκευαστή παίρνει max 6mm.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, μετά τον γενικό διακόπτη συνεχίζουμε με 6mm ανά φάση: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΔΔΕ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ? ή βάζουμε μόνο στον επιτηρητή 6mm και στο υπόλοιπο δίκτυο συνεχίζουμε με το 10mm.

Ελπίζώ να είμαι κατανοητός.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας....

cosecon
13-10-14, 15:05
Η συνδεσμολογία όπως παρακάτω:
53116
Μπαίνει παράλληλα, δεν κόβεις το υπάρχον να το παρεμβάλεις.
Αρά βάζεις ότι καλώδια θες, δεν παίρνουν φορτία.
Βέβαια αν ο επιτηρητής "διαβάσει" υπέρταση, θες και ένα ρελέ ισχύος για να κόβει ρεύμα.

info@kalarakis.com
13-10-14, 20:39
οπως λεει και ο coseon θα τον βάλεις παράλληλα με την φάση -φάσεις
και θα συνδέσεις πάνω σε αυτόν το ρελέ ισχύος (το πηνίο)
Όταν η τάση φύγει εκτός ορίων το ρελέ θα κόψει τις φάσεις
Μετά το γενικο διακόπτη

picdev
14-10-21, 21:49
για να μην ανοίγω νέο θέμα, έχω τον ψηφιακό επιτηρητή τάσης της hager, το θέμα είναι ότι ενώ έχει ρύθμιση για το πόσο ευαίσθητο είναι στο trigger , η επαναφορά είναι ακαριαία .
Όποτε σε γρήγορες βυθίσεις το ρελέ ταλαντώνεται , μηπως πρεπει να βάλω delay on για μερικά second ? μου κανει εντύπωση που δεν εχει τέτοια ρύθμιση