Επιστροφή στο Forum : Μετρηση γειωσης
Απορια που ισως ακουγεται ηλιθια αλλα παραμενει απορια...
Σε μια ηλεκτρολογικη εγκατασταση θελουμε να μετρησουμε την ωμικη αντισταση της γειωσης (ως προς τη γη να υποθεσω).
Η μια ακρη του αγωγου μας (γειωση-πρασινοκιτρινος αγωγος) καταληγει στον πινακα-μπριζα-ρολοι μας. Aυτο ειναι το easy part. Η αλλη ακρη του οργανου μας που συνδεεται οεο :confused1:.
Επισης υπαρχει μια <φημη> πως μια πολυ καλη γειωση πχ > 1Ωμ δεν ειναι επιθυμητη και μπορει να προκαλεσει προβληματα. Υφισταται κατι τετοιο και αν ναι ποιο το θεμα που μπορει να προκυψει σε περιπτωση βραχυκυκλωματος ?
Απορια που ισως ακουγεται ηλιθια αλλα παραμενει απορια...
Σε μια ηλεκτρολογικη εγκατασταση θελουμε να μετρησουμε την ωμικη αντισταση της γειωσης (ως προς τη γη να υποθεσω).
Η μια ακρη του αγωγου μας (γειωση-πρασινοκιτρινος αγωγος) καταληγει στον πινακα-μπριζα-ρολοι μας. Aυτο ειναι το easy part. Η αλλη ακρη του οργανου μας που συνδεεται οεο :confused1:.
Επισης υπαρχει μια <φημη> πως μια πολυ καλη γειωση πχ > 1Ωμ δεν ειναι επιθυμητη και μπορει να προκαλεσει προβληματα. Υφισταται κατι τετοιο και αν ναι ποιο το θεμα που μπορει να προκυψει σε περιπτωση βραχυκυκλωματος ?
Δες εδώ (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=78938&p=683385&viewfull=1#post683385).
Προφανώς εννοείς αντίσταση γείωσης < 1Ω.
Το ρεύμα βραχυκύκλωσης προφανώς θα είναι μεγαλύτερο όταν ακουμπήσει η φάση πάνω στη γείωση όταν έχεις μικρότερη αντίσταση γείωσης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, επειδή τα ασφαλιστικά μέτρα (αυτοματάκια και τηκόμενες ασφάλειες) θα αναλάβουν να διακόψουν εγκαίρως το βραχυκύκλωμα πριν γίνει ζημιά στην εγκατάσταση.
Σκέψου για παράδειγμα εγκατάσταση χωρίς ΔΔΕ και να έχεις μία γείωση με τιμή 20Ω έναντι μίας με τιμή 1Ω.
Έχεις διαρροή που προκαλεί ρεύμα 3Α προς τη γείωση.
Οι ασφάλειες του πίνακα δε θα αντιληφθούν ποτέ τη διαρροή επειδή τα 3Α είναι πολύ κάτω από την ονομαστική τους τιμή (πχ 10 ή 16 Α).
Η τάση που θα έχει η συσκευή σου στο σασί της θα είναι στην πρώτη περίπτωση V1=20*3=75Volts ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα είναι V2=1*3=3Volts
Τα 3volts είναι εντελώς ακίνδυνα, τα 75 όμως όχι (θα τα καταλάβεις μια χαρά αν τα ακουμπήσεις!)
Παναγιωτη αρχικα να σε ευχαριστησω για τις πολυ αναλυτικες απαντησεις σου και στα δυο posts. Κατατοπιστικοτατος:001_smile:
Οσον αφορα το θεμα με την τιμη της γειωσης η απορια λυθηκε.
Παραμενει ομως η απορια για την μετρηση της γειωσης. Το ενα ακρο του αγωγου ειναι συνδεδεμενο σε βεργες μεσα στο εδαφος πχ η συνδεδεμενο με τον οπλισμο στα θεμελια του κτηριου.Το γειοσομετρο που θα χρησιμοποιησει καποιος για να μετρησει αυτον τον αγωγο που θα συνδεθει ???
Πρέπει να καρφώσεις εξωτερικά ηλεκτρόδια σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου και να μετρήσεις το βρόχο γείωσης (δες εδώ (http://hlektrologia.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%C E%B9%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B4/)).
χμμ, συνήθως οι κακές γειώσεις, σε τι τιμές αντίστασης κυμαίνονται εμπειρικά;
ενα ...συνηθισμενο νουμερο γειωσης με ηλεκτροδια ειναι τα 45 ωμ.οταν ....δεν υπαρχει ηλεκτροδιο και ο αγωγος γειωσης συνδεεται με την...ριζα της αμυγδαλιας στον κηπο (το εχω δει με τα ματακια μου) η αντισταση χτυπαει τελικη απο f16.
Οπότε αυτός που γειώνει στην ρίζα θα φάει μια αστρονομική σφαλιάρα σε βόλτ. Ο κίνδυνος για την ζωή του εξαρτάτε από το ρεύμα της διαρροής, σωστά;
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.