Επιστροφή στο Forum : "Γέφυρα " σε 4-20ma αισθητηριο!



gsouf
01-02-15, 09:01
Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους , κάποιες φορές στην δουλεία μου μου χρειάζεται να γεφυρώσω ένα 4-20ma για να δούμε αν το σύστημα πίσω λειτουργεί κανονικά και σκεφτόμουν να φτιάξω ένα κυκλωματάκιμε ένα lm317 και ποντεσιόμετρο (πηγή ρεύματος) για να το βάζω στην θέση του αισθητήρα.
Καλά το σκέφτομαι η πρέπει να προσέξω και τίποτα άλλο?

σκέφτομαι να το βάλω σε ένα κουτάκι μαζί με ένα μιλιαμπερομετρο να το κάνω σαν οργανάκι!

kotsos___
01-02-15, 16:27
Καλή ιδέα!! Θα κάνω και γω ένα :001_smile:

54912

kotsos___
01-02-15, 16:35
Καλύτερα η 250 ωμ να αντικατασταθει με 470 ωμ τριμμερ για τη ρυθμιση του οργανου.
Απ οτι ειδα τωρα, το 7805 εχει και ibias περιπου 4mA άρα το τριμμερ κάπου στα 300 ωμ.
54913

gsmaster
01-02-15, 21:46
Πρέπει να προβλέψεις και την περίπτωση που το αισθητήριο είναι loop powered ή self powered.

diony
02-02-15, 00:58
Υπάρχουν και ειδικά όργανα που το κάνουν με ακρίβεια , αν φυσικά αξίζει τον κόπο να ξοδέψεις κάποια χρήματα , ανάλογα πόσο σου χρειάζεται η ακρίβεια
Είχα για χρόνια ένα , αλλά επώνυμο που μου είχε λύσει τα χέρια στην κυριολεξία , μπορούσε να μετρήσει
α) live κύκλωμα (εν σειρά)
β)να μετρήσει έξοδο 4-20ΜΑ παράλληλα (αφαιρώντας το φορτίο φυσικά)
γ)να στείλει 4-20ΜΑ προς οποιοδήποτε σύστημα για να το ελέγξεις ή να το καλιμπράρεις
με το πρώτο καλυμπράρισμα τα έβγαλε τα λεφτά του (αναλογική βάνα αέρος με 4-20ΜΑ έλεγχο και κόστος περίπου 2000 σημερινά ευρώ)
εδώ κάποια φτηνά
http://www.ebay.com/itm/121379570805?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

http://www.ebay.com/itm/HV300-4-20mA-0-10V-current-voltage-source-transmitter-signal-generator-/291147656391?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c9c0acc7



και φυσικά 0-10 βολτ για άλλες βιομηχανικές χρήσεις

gsouf
02-02-15, 01:19
Ευχαριστω για της απαντησεις , η ακριβεια γι μενα δεν ειναι και υοσο μεγαλο ζητημα δεν κανω βαθμονομηση απλα πιο πολυ να δω αν λειτουργει το πισω απο τον αισθητηρα κυκλωμα σαν διαγνωστικο δλδ και σε καποιες περιπτωσεις που μπορει να φταιει ο αισθητηρας να το βαζω πανω για να ξεκιναει η μηχανη οταν αυτο επιτρεπεται φυσικα απο την εφαρμογη!

Να πω αυτο τροφοδοτουμενα δεν μου εχουν τυχει προς το παρον μιας δουλευω σε συγκεκριμμενα μηχανηματα αλλα το εχω σκεφτει κι γω να βαλω μεσα μια μπαταρια και εναν διακοπτη να αλλαζω την εισοδο του λμ ποτε απο μπαταρια η απο loop βγαζω και σε μια τριτη μπορνα το - της μπαταριας και νομιζω ειμαστε οκ

katmadas
02-02-15, 09:30
Η καλυτερη προσεγγιση ειναι με μετατροπεα ταση σε ρευμα με εναν τελεστικο.

54917

gsouf
02-02-15, 11:44
Η καλυτερη προσεγγιση ειναι με μετατροπεα ταση σε ρευμα με εναν τελεστικο.

54917

όντος και μένα φαίνεται καλύτερο αλλά άν έιναι ο αισθητήρας loop powered πώς γίνεται είναι σωστό να μπλέξουν οι δύο πηγές?