PDA

Επιστροφή στο Forum : ερωτηση για καλλωδιο



lifeowner
20-03-15, 00:16
Καλησπερα εκανα μια μετατροπη και λογο χρονου χρησιμοποιησα ενα ειδη υπαρχον καλλωδιο το οποιο λεει οτι ειναι 0,5mm για να τροφοδοτησω 2 λαμπες χαλαζια .Υποτιθεται οτι ειναι 600watt η καθε μια .Το καλλωδιο αυτο αντεχει η να το αντικαταστησω με πιο χοντρο; :confused1:

μιλαω παντα για 230VAC

nestoras
20-03-15, 00:44
Καλησπερα εκανα μια μετατροπη και λογο χρονου χρησιμοποιησα ενα ειδη υπαρχον καλλωδιο το οποιο λεει οτι ειναι 0,5mm για να τροφοδοτησω 2 λαμπες χαλαζια .Υποτιθεται οτι ειναι 600watt η καθε μια .Το καλλωδιο αυτο αντεχει η να το αντικαταστησω με πιο χοντρο; :confused1:

μιλαω παντα για 230VAC

Πολύ καλά έκανες και ρώτησες!
Και τις δύο λάμπες από το ίδιο καλώδιο ή σε κάθεμια έχεις διαφορετικό κομμάτι;
Υπάρχει κομμάτι του καλωδίου που φορτίζεται και από τις δυο λάμπες;

Αν ναι τότε έχεις συνολική ισχύ 1200W, δηλαδή 1200/230=5,2Α

Σε γενικές γραμμές το 2x0,5 είναι για ρεύματα μέχρι 3Α (εξαρτάται και από τις συνθήκες εγκατάστασης αλλά και από τη θερμοκρασία).
Καλά θα κάνεις να αλλάξεις το καλώδιο και να βάλεις καλώδιο διατομής τουλάχιστον 1mm2 . Προσωπικά θα σου πρότεινα να βάλεις τουλάχιστον 1,5mm
κι αν είναι μόνιμη εγκατάσταση να κοιτάξεις να ρίξεις και μια ματιά στην ασφάλεια της γραμμής σου. Αν είναι μόνιμη εγκατάσταση τότε επιβάλλεται
να χρησιμοποιήσεις 1,5mm αν η ασφάλεια γραμμής είναι 10Α ή 2,5mm αν η ασφάλεια είναι 16Α αλλιώς θα πρέπει να αλλάξεις και την ασφάλεια σου
με μια μικρότερη!

aristidis540
20-03-15, 00:47
φίλε έχεις πάνω από 5Α κατανάλωσή,βάλε ένα 1.5ρι για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο,άσε που έχει και θερμοκρασία.(θέλει σιλικόνης κανονικά)

lifeowner
20-03-15, 01:13
βασικα ειναι σε θερμαστρα
ναι μεσα απο αυτο το καλωδιο αν θελω και τις δυο λαμπες περνανε θεωριτικα 5,2 αμπερ

το καλωδιο που χρησιμοποιησα ηταν σιλικονης,λεω απλως να περασω και ενα δευτερο μαζοι διπλα διπλα οποτε 3+3=6
απο την μανα του αλωστε ειχε 0,5mm για καθε λαμπα ξεχοριστα