Γειά σας.θα ήθελα να ρωτήσω,όταν αλλάζουμε θέση στον πίνακα τα καλώδια(παροχικά 10mm,ηλ.κουζίνας 6mm,θερμ/να 4mm και όλα τα υπόλοιπα) με ποιόν τρόπο τα κλεμάρετε για να προσθέσετε και άλλα μέτρα? απλή κλέμα,κυπαρισσάκι,απλό στρίψιμο μεταξύ τους ή κατι άλλο? Επίσης τον πίνακα με τι υλικό τον στερεώνετε(πχ γύψος) σε σπίτι που κατοικείται και πρέπει να στεγνώσει σύντομα αλλά και να μην λερώσει πολύ.Σας ευχαριστώ.

midakos
24-03-15, 20:27
Γειά σας.θα ήθελα να ρωτήσω,όταν αλλάζουμε θέση στον πίνακα τα καλώδια(παροχικά 10mm,ηλ.κουζίνας 6mm,θερμ/να 4mm και όλα τα υπόλοιπα) με ποιόν τρόπο τα κλεμάρετε για να προσθέσετε και άλλα μέτρα? απλή κλέμα,κυπαρισσάκι,απλό στρίψιμο μεταξύ τους ή κατι άλλο? Επίσης τον πίνακα με τι υλικό τον στερεώνετε(πχ γύψος) σε σπίτι που κατοικείται και πρέπει να στεγνώσει σύντομα αλλά και να μην λερώσει πολύ.Σας ευχαριστώ.

Κλεμάρισμα θα κάνεις με απλές κλέμες, απλώς θα προσέξεις να είναι κατάλληλου μεγέθους για κάθε φορτίο, με ποιο μεγάλη αυτήν της παροχής, για να μην έχει προβλήματα με θερμοκρασίες κλπ.
Για την στερέωση εγώ προτιμώ γύψο καλλιτεχνίας, σου δίνει λίγο παραπάνω χρόνο να τον δουλέψεις, αλλά και πάλι θέλει γρήγορες κινήσεις αλλιώς τον έχασες. Τώρα απο πάνω αφού τον στερεώσεις, μπορείς να το κάνεις με στόκο που στεγνώνει πολύ πιο αργά και μπορείς να δουλέψεις τις λεπτομέρειες, αλλά και με γύψο να το κάνεις και μόλις στεγνώσει μια λείανση με γυαλόχαρτο, θα σαι κομπλέ.

alpha uk
24-03-15, 22:02
Συγνώμη αλλά καλώδια τέτοιων φορτίων θέλουνε crimping μέ τό κατάλληλο εργαλείο .Οι Κλέμενς κάνουν συστολή ,διαστολή μέ τήν θερμοκρασία, Καί αργά ή γρήγορα θά ελαττωθεί τό σφίξιμο μέ κακά αποτελέσματα

xrhstosmp
24-03-15, 22:32
εχω δει "στριψιματα" καμμενα,εχω δει κλεμμες (αμετρητες) καρβουνιασμενες,εχω δει καψ μια απο τα ιδια ,αλλα μεχρι τωρα κως ή σωληνακι-μουφα πρεσσαρισμενο δεν εχω δει ακομα να εχει δημιουργησει προβλημα.και μιλαμε και για αγωγους 120αριδες 185αριδες κλπ κλπ.
ΥΓ .για να λεω την πληρη αληθεια εχω δει καμμενο κως αλλα δεν εφταιγε το πρεσσαρισμα του αγωγου αλλα το σφιξιμο στον ακριδεκτη που ηταν χαλαρο.

Satcom
24-03-15, 23:03
Προφανώς ο dimos2δεν είναι ηλεκτρολόγος και θέλει να κάνει την δουλειά μόνος του και να γλυτώσεικάποια χρήματα.
Και προφανώς εγώ που ΔΕΝ θα του έδινα οδηγίες (δεν είμαι ηλεκτρολόγος οπότε δεν το βλέπωοικονομικά το θέμα) θα ήμουν κακός ε;

alpha uk
24-03-15, 23:13
Δέν νομίζω νά είναι θέμα καλού ή κάκου, ή φτηνού η ακριβού, Είναι θέμα σωστού ή λάθους

Fire Doger
25-03-15, 14:43
Tο σωστό δεν είναι να είναι ο πινακας στην θέση που είναι στο σχεδιο τις εγκαταστασης?
Για ποιο λογο να κάνουμε βόλτες τους πινακες και να μπαλωνουμε απο δω κ απο κεί? Αν θες αλλου πίνακα ποιο σωστο μου φαίνεται να στησεις καινούργιο μικρο πινακακι εκεί που θες. Αν γκρεμιζεις τον τοίχο που ηταν παλιά απ την αρχή ηταν λάθος...
Κατι τέτοια βλέπουν οι ηλεκτρολογοι κ καλά κανουν και χρεώνουν μετά!

dimos2
25-03-15, 16:20
Φίλε Satcom είμαι ηλεκτρολόγος και το θέμα το άνοιξα για να δω πώς δουλεύουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και να πάρω διάφορες γνώμες.
ΦίλεFire Doger πίστεψε οτι αυτό με την μετακίνηση του πίνακα σε αλλο κοντινό σημείο συμβαίνει σε πολλά σπίτια.Λόγο ανακαίνισης γκρεμίζουν τον τοίχο οπότε αλλάζει θέση και ο πίνακας.
Στο θέμα μας πιστεύω οτι το ασφαλέστερο είναι σωληνάκι πρεσαρισμένο όπως αναφέρθηκε παραπάνω.Στη κλέμα υπάρχει ο φόβος να λασκάρουν οι βίδες η και να τις σφήξεις πολύ και να κοπεί ο αγωγός χωρίς να το καταλάβεις.Σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας,παρακαλώ αν υπάρχουν και για άλλες.