PDA

Επιστροφή στο Forum : Ψάχνω ηλεκτρολόγο για αυτοματισμό merten



kikosn
26-03-15, 09:47
Είμαι επαρχία και υπάρχει ένας ηλεκτρολογικός πίνακας με αυτοματισμούς της merten.
Έχει μπλοκάρει και δεν ανάβει κανένα φως στο σπίτι.
Θέλω να επικοινωνήσω με έναν ηλεκτρολόγο που μπορεί να προγραμματίσει τα στοιχεία της merten για να λειτουργούν ξανά.
Στείλτε μου τηλέφωνο σε προσωπικό μήνυμα.

Ευχαριστώ πολύ.

lepouras
26-03-15, 10:27
το ΚΝΧ σύστημα έχεις?

kikosn
26-03-15, 11:28
το ΚΝΧ σύστημα έχεις?
έχω αυτά:

560865608756088

lepouras
27-03-15, 02:27
ναι το ΚΝΧ είναι. οπότε να πάθανε όλες οι μονάδες ρεσετ είναι σχεδόν αδύνατον. αν δεν δουλεύει τίποτα ξεκίνα από το τροφοδοτικό και προχώρα προς τις πρώτες μονάδες που τροφοδοτεί και δες αν πηγαίνει τάση. ο μόνος τρόπος για να κάνεις istabus να σταματήσει είναι να κόψεις την τροφοδοσία ή να έχει βραχυκυκλώσει κάπου το καλώδιο το bus. ο προγραμματισμός δεν είναι απλός. πρέπει πρώτα να ξανα σχεδιαστεί όλη η τοπολογία να ξανα συζητηθούν όλες οι εντολές που είχαν και να ξανα προγραμματιστούν από την αρχή αφού πρώτα φτιαχτεί το πρόγραμμα. πρέπει να καταγραφούν όλες οι μονάδες να κατεβούν τα δεδομένα τους στο πρόγραμμα(διότι από τα εκατομμύρια που υπάρχουν σιγά μην τα έχει κανείς φορτωμένα όλα) και να ξεκινήσει η διαδικασία να φτιαχτεί το πρόγραμμα.
πες λίγο τη πρόβλημα έχεις . δεν δουλεύει τίποτα? δεν δουλεύουν όλα? δουλεύουν αλλά χάνουν κάποια?

kikosn
27-03-15, 07:57
Δεν δουλεύει κανένα φως. Οι διακόπτες στους τοίχους δεν φωτίζονται ούτε λειτουργούν.
Μόνο οι πρίζες έχουν ρεύμα.

vasilllis
27-03-15, 08:33
ξεκιναμε απο τροφοδοτικο.

el greco 1
27-03-15, 19:09
μια διευκρινηση. αs πουμε οτι εχει καμμενο τροφοδοτικο το προγραμμα που εχει το εχει χασει και θελει παλι φορτωμα?δηλαδη αν τοποθετιθει καινουργιο τροφοδοτικο δεν θα δουλεψει?

lepouras
27-03-15, 20:09
μια διευκρινηση. αs πουμε οτι εχει καμμενο τροφοδοτικο το προγραμμα που εχει το εχει χασει και θελει παλι φορτωμα?δηλαδη αν τοποθετιθει καινουργιο τροφοδοτικο δεν θα δουλεψει?

όχι. δεν θα χαθεί. ναι θα δουλέψει.
το πρόγραμμα δεν αποθηκεύετε καν σε κεντρική μονάδα. αποθηκεύετε χωριστά σε κάθε διακόπτη, ρελέ, και γενικά σε κάθε εξάρτημα. και δεν είναι μνήμη που χρειάζεται ρεύμα ή μπαταρία.(eprom τις λένε?)και στο κάθε εξάρτημα αποθηκεύεται ή δουλειά που του ζητάς να κάνει. οπότε ότι σου χαλάσει απλά αυτό δεν θα στείλει την εντολή του.
πχ ο διακόπτης Α του σαλονιού που του έχεις αποθηκεύσει ότι θα ανάβει το φως του σαλονιού.
ο διακόπτης Β της εισόδου που του έχεις πει να ανάβει το φως της εισόδου ΚΑΙ του σαλονιού ο διακόπτης Γ της κρεβατοκάμαρας που του έχεις πει να ανάβει όλα τα φώτα του σπιτιού και να τα σβήνει φυσικά(πχ γιατί φοβάσαι για κλέφτες).
όποιος από τους 3 διακόπτες χαλάσει απλά δεν θα μπορείς να ανάβεις το φως από αυτόν.
πχ χάλασε ο Α θα μπορείς να ανάψει από τον Β ή τον Γ. φυσικά επειδή αυτοί οι διακόπτες στέλνουν την εντολή τους σε κάποιο εξάρτημα που ανάβει το φως στο σαλόνι (όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στα άλλα φώτα) οπότε αν χαλάσει το εξάρτημα από το φως στο σαλόνι.
ο διακόπτης Α δεν θα μπορεί να ανάψει το φως. φυσικά ούτε ο Β και Γ θα μπορεί αλλά ο Β που ανάβει και της εισόδου θα το ανάβει κανονικά και ο Γ που ανάβει τα πάντα θα τα ανάβει όλα εκτός φυσικά του σαλονιού.
συμπέρασμα.
εφόσον το πρόγραμμα αποθηκεύεται ξεχωριστά σε κάθε μονάδα και αποκλειστικά για την δουλειά που πρέπει να κάνει η κάθε μία και ΔΕΝ είναι σε μια κεντρική, είναι αδύνατον να να χάσουν όλες το πρόγραμμα ή να μπλοκάρει.
μόνο με ζημιά στο τροφοδοτικό μπορείς να το κόψεις.
σε μεγάλα συστήματα (σε αριθμό διευθύνσεων άνω τον 64) που έχουμε περισσότερα τροφοδοτικά θα χάσουμε αντίστοιχα μόνο την μεριά που τροφοδοτεί το χαλασμένο και όχι όλα.

el greco 1
27-03-15, 20:29
σε μια διακοπη δικτυου μερικων sec και επαναφορα του δικτιου πρεπει να καλεσειs παλι απο διακοπτη η εχουμε backup?

lepouras
27-03-15, 21:23
αν και τα είπαμε στο τηλέφωνο να το πω και εδώ να μην μείνει ξεκρέμαστη η ερώτηση.
μπορείς αν θέλεις από το πρόγραμμα να τους πεις να επανέλθουν στην τελευταία κατάσταση ή να επιστρέψουν στο σβηστά. φυσικά σε ένα σύστημα που έχει στοιχίσει 8-10+ (και πολύ παραπάνω)χιλιάρικα το να μην έχεις προστασίες στα τροφοδοτικά(αντικεραυνικά κλπ) ή ακόμα και UPS είναι τουλάχιστον χαζό.

el greco 1
27-03-15, 23:26
παλι μια γρηγορη αυτοματη ξεκαθαρη απαντηση απο εναν εθισμενο και παντα πληροφορημενο ογκολιθο του φορουμ.




:thumbup: