PDA

Επιστροφή στο Forum : Είναι σωστός αυτός ο τρόπος σύνδεσης ραγοδιακόπτη?



dog80
06-04-15, 18:57
Αυτό είναι το κάτω μέρος ενός ραγοδιακόπτη Hager.

Τον διακόπτη τον είδα με τη θερμοκάμερα οτι ήταν στους 40 βαθμούς στο σημείο που φαίνεται καμμένο. Πήγα να το σφίξω με το κατσαβίδι και άρχισε να πετάει σπίθες.
56328

Ο ηλεκτρολόγος είχε συνδέσει τις γέφυρες (χτένια) στις βίδες στο σημείο Α και τις ενδεικτικές λυχνίες στα σημεία Β.

Είναι σωστός αυτός ο τρόπος σύνδεσης? Δέν θα έπρεπε να ήταν ανάποδα?

michaelcom
06-04-15, 20:18
μονο στο σημειο B συνδεεις καλωδια(χτενι κτλπ) το Α ειναι μονο και μονο για να βιδωνεις!

mpekanto
06-04-15, 20:35
Πιστευω η υπερθερμαση ειναι απο κακη συσφιξη!!!!!

el greco 1
06-04-15, 20:39
δυχαλωτα χτενια χρησημωπειησε η τυπου προκαs? γιατι τα δυχαλωτα στο σημειο β δεν μπαινουν.

lepouras
06-04-15, 20:44
η hager στα ραγο υλικά της έχει την δυνατότητα να συνδέεις τις μπάρες στα Α με χτένια τέτοιου τύπου

http://www.eibmarkt.com/productimages/ns0606725/zoom/hager-phasenschiene_1p_16qmm_12mod_gabel_kdn180a-kdn180a-3250613740986-ns0606725_02.jpg (http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eibmarkt.com%2Fen%2Fproducts% 2FHAGER-Phase-busbar-1-p-16mm-210mm-KDN180A.html&ei=QsUiVZiBCIboUs_0gagH&bvm=bv.89947451,d.d24&psig=AFQjCNGUFmGvlFnMCYS1JsFSoR7TUdzZqg&ust=1428427981863574)
http://www.eibmarkt.com/productimages/ns0606731/zoom/hager-kdn363a-phasenschiene_3p_10qmm_12mod_gabel-ns0606731_01.jpg (http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eibmarkt.com%2Fen%2Fproducts% 2FHAGER-Phase-busbar-3-p-10mm-210mm-KDN363A-1.html&ei=WcMiVfrxGYO1UY6MhMAM&bvm=bv.89947451,d.d24&psig=AFQjCNGUFmGvlFnMCYS1JsFSoR7TUdzZqg&ust=1428427981863574)
και στα Β με τέτοια.
http://www.electriciansupplies.com.au/shop/images/busbar%203%20phase%2018%20pole.jpg (http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.electriciansupplies.com.au%2F shop%2Findex.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26prod ucts_id%3D1112&ei=aMUiVYTXHsyvU5f8g7gL&bvm=bv.89947451,d.d24&psig=AFQjCNGUFmGvlFnMCYS1JsFSoR7TUdzZqg&ust=1428427981863574)
http://www.graybar.com/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1298929724720&ssbinary=true
http://www.skad.com.ua/images/1KB363A.jpg (http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.google.gr%2Furl%3Fsa%3Di%26rc t%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D% 26ved%3D0CAcQjRw%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sk ad.com.ua%252Fshina_soedinitelnaya_shtyrevaya__3_p olyusnaya_na_12_moduley__s_izolyaciey__10mm2__kb36 3a%252F%26ei%3DFcYiVaWmN8jvUJGIhJAE%26bvm%3Dbv.899 47451%2Cd.d24%26psig%3DAFQjCNGqiL9C8RPrvHa4CiRUZmU mVtXR9w%26ust%3D1428428681946333&ei=ocYiVaqbDsSBUZufgKgC&bvm=bv.89947451,d.d24&psig=AFQjCNGqiL9C8RPrvHa4CiRUZmUmVtXR9w&ust=1428428681946333)


μεταξύ του Α και Β υπάρχει εσωτερική σύνδεση που σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς και τα 2 ταυτόχρονα.
πχ στα Β ή τροφοδοσία και στα Α μέσω της μπάρας ή διανομή.
εσένα από ότι φαίνεται δεν έκανε σωστό σφίξιμο και γιαυτό είχες αυτό το αποτέλεσμα.
ο τρόπος που περιγράφω και προσφέρει είναι ασφαλέστερος και ευκολότερος από το να βάζεις και μπάρα και τροφοδοσία στην ίδια τρύπα αλλά όπως όλα τα πράγματα στην δουλειά μας πρέπει να τα κάνουμε σωστά. μόνα τους δεν κάνουν τίποτα.

dog80
06-04-15, 21:16
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, δέν ήξερα τα διχαλωτά χτένια.

Δέν ξέρω τί έχει βάλει ο ηλεκτρολόγος, θα πρέπει να το βγάλω για να δώ τί τύπου είναι