PDA

Επιστροφή στο Forum : Αντικατάσταση Θερμοστάτη Siemens ΡΑΑ30.26 με Siemens RDD 100.1



Garfield
16-04-15, 19:42
Χάλασε ο Θερμοστάτης χώρου στο σπίτι (ανάβει και σβήνει όποτε θέλει)
και θέλω να τον αντικαταστήσω με Siemens RDD 100.1 (Ελπίζω να είναι καλή επιλογή).
Έχω Siemens ΡΑΑ30.26 με εντολή για μπόιλερ, (στο οποίο έχει αποσυνδεθεί η ηλεκτροβάνα),

Σχεδιάγραμμα που βρήκα: http://www.siemens.com/download?A6V10059959
και φωτογραφία της συνδεσμολογίας μου:

56473

Τώρα βρήκα την συνδεσμολογία για τον Siemens RDD 100.1 εδώ: http://gpnomikos.gr/ftp/Files/siemens_RDD100_1_Mounting_Instructions.pdf

Αν κατάλαβα καλά στον μηχανικό θερμοστάτη τα L & N είναι η τάση του δικτύου, το L50 είναι η εντολή για το ζεστό νερό, οπότε δεν το χρειάζομαι και το Υ1 είναι η εντολή για την ηλεκτροβάνα.
Οι γεφυρώσεις είναι για τα λαμπάκια ??
Στον νέο θερμοστάτη πρέπει να συνδέσω μόνο δύο καλώδια,
αυτό που είναι για την ηλεκτροβάνα το Υ1 (μηχανικό) που θα πάει στο Νx (ηλεκτρονικό) και το L (μηχανικό) που θα πάει στο Lx (ηλεκτρονικό).
Τα άλλα τα αφήνω στον αέρα ?? (μονωμένα φυσικά)?

Κατάλαβα καλά ??? ή θα έχω προβλήματα με αυτή τη συνδεσμολογία ???

anmits2008
16-04-15, 19:57
ακριβως φιλε μου...οπως το ειπες. μονο τα 2 αυτα καλωδια χρειαζετε ο καινουργιος σου θερμοστατης. τροφοδοσια παιρνει απο οτι βλεπω απο μπαταριες. τα υπολειπα μονωση και εισαι ετοιμος

Garfield
29-04-15, 11:26
Τελικά έκανα την παραπάνω συνδεσμολογία και δουλεύει κανονικά,
έκανα και έλεγχο με το πολύμετρο ώστε να δω πόσο ρεύμα διέρχεται στις επαφές Q11 - Q14 και είναι στα 20mA.