Επιστροφή στο Forum : Μονοφασικός ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής



salsas
20-04-15, 01:21
56569


Επί 35 συναπτά έτη χρησιμοποιώ σε μονοφασική εγκατάσταση αυτό τον ηλεκτρολογικό πίνακα βακελίτη που βλέπετε στη φωτό.
Όπως παρατηρείτε πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από τηκόμενες ασφάλειες χωρίς κάποιο ρελέ και παράλληλα η γείωση έχει συνδεθεί με τη σωλήνωση ύδρευσης του διαμερίσματος (καταλήγει σε ηλεκτρόδιο στο έδαφος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας τώρα τι βάθος έχει και τι αντίσταση θα σας γελάσω :001_huh:-δυστυχώς δε μπορω να θυμηθώ αν επίσης έρχεται γείωση από το ρολόϊ της ΔΕΗ, η πολυκατοικία έχει άδεια του 79).
Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα διαρροών αλλά σίγουρα πλέον με τα στανταρτ ασφαλείας να έχουν αλλάξει θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εγκατάσταση με κάτι ποιο σύγχρονο και ασφαλέστερο.

Αυτό που παρατηρώ όμως όταν ανάβω το θερμοσίφωνα είναι ότι η ασφάλειά του καίει τόσο πολύ που δε μπορείς να την αγγίξεις με γυμνό χέρι. Έκει έχει συνδεθεί αποκλειστικά θερμοσίφωνας δαπέδου/παταριου 80lt με αντίσταση 4000W. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Αντίθετα τη στιγμή που δουλεύει το θερμοσίφωνο η γενική ασφάλεια είναι σχεδόν χλιαρή. Δεν έχω παρατηρήσει το ίδιο πχ όταν δουλεύω το φούρνο της κουζίνας (ενεργειακή κλάση Α με κεραμικές εστίες) που επίσης είναι ελάχιστα χλιαρή κατά τη χρήση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν βάση όλης αυτής τη συμπεριφοράς που περιγράφω; Τα Αmps για θερμοσίφωνα και κουζίνα είναι κατάλληλα; Δυστυχώς δε γνωρίζω τι διατομή έχουν τα καλώδια σε όλη την εγκατάσταση γενικά.

Γενικά τι πίνακα χρειάζομαι και ποια είναι η διάταξη που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ηλεκτρολόγος για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση; Ένα αντικεραυνικό είναι απαραίτητο; Αν και γενικά δεν είχα ποτέ ζημιά από κεραυνό μέσα στην Αθήνα. Τι να υπολογίζω σε κόστος;

lepouras
20-04-15, 01:52
Για την ασφάλεια που ζεματά είναι κλασικό φαινόμενο και οφείλετε από κακή επαφή στο φυσίγγιο με την μήτρα.
Αν κάποιες φορές είχε καεί η ασφάλεια και την αλλάξαν χωρίς να σβήσουν τον διακόπτη τότε δημιουργείτε αρκ μέσα στην μήτρα με αποτέλεσμα να μην πατά καλά η ασφάλεια και παρότι δεν έχεις πρόβλημα τότε αυτή καίει.
Φυσικά με τον καιρό προκαλεί φθορά και στα καλώδια μέσα στον πίνακα με την καλύτερη περίπτωση την καταστροφή μέρος αυτόν και την χειρότερη να ακούσουν οι γείτονες τον ήχο των οχημάτων με τους κόκκινους φάρους:001_rolleyes:.
Το να αλλαχτεί ο πίνακας είναι ένα κόστος καμιά 100 ευρώ σε υλικά
(με βάση αυτά που έχεις τώρα σαν αριθμό ασφαλειών και ΔΔΕ) και μετά πόσα θα θέλει ο ηλεκτρολόγος για εργασία. Συνήθως από 50 εώς 100 ευρώ ανάλογα με τις ώρες που θα φάει.
Τώρα το θέμα γείωσης είναι θέμα που υπήρχε εκείνη την εποχή και έτσι φτιάχνονταν και είναι ποιο δύσκολο να στο πει κανείς σαν κόστος από το ιντερνετ. θέλει και μέτρηση το αποτέλεσμα.
Φυσικά και οι γραμμές σου θα πρέπει να ελεγχθούν για την κατάσταση που βρίσκονται. Από εκεί και πέρα τα αντικεραυνικά και ότι άλλο θέλεις καλό είναι να υπάρχουν.
Όχι τελείως απαραίτητα μέσα στην Αθήνα αλλά ούτε η ΔΕΗ μπορεί να σου εγγυηθεί ότι δεν θα συμβεί. Φυσικά για να βάλεις αντικεραυνικά η καλή γείωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση.