PDA

Επιστροφή στο Forum : Προβλημα με PLC



likourgos
23-07-15, 09:10
Καλημερα,οταν σε ενα PLC( Siemens simatic s7300) αναβοσβηνουν οι λυχνιες και δεν υπακουει σε καμμια εντολη που μπορει να εγκειται το προβλημα? Για την ακριβεια αναβοσβηνουν οι λυχνιες SF, BF, MAINT, DC5V, FRCE, RUN, STOP. Πιο συγκεκριμενα, το SCADA μου βγαζει σφαλμα οτι χαθηκε η επικοινωνια με τον συγκεκριμενο πινακα που εχει το PLC

gsouf
23-07-15, 11:05
Συνήθως στην τροφοδοσία τσέκαρε το τροφοδοτικό σου άμα το βάλεις σε στοπ σταματάνε να αναβοσβήνουν?

likourgos
23-07-15, 13:24
το ιδιο πραγμα κανει και στο STOP.

gsouf
23-07-15, 14:14
Κανονικά το φλασαρισμα δείχνει ότι η cpu παρουσιάζει εσωτερικό σφάλμα αν σου δίνει την δυνατότητα κάνει ένα cold restart η καλύτερα επαναπρογραμμάτισε , επίσης τσέκαρε να το ξεκινήσεις χωρίς την eeprom(αν έχεις) να δείς τι κάνει!

electron
23-07-15, 14:24
Πάντως έτσι όπως περιγράφει το πρόβλημα ο Λυκούργος, μάλλον πρόβλημα με την cpu υπάρχει. Λυκούργο μπορείς online στο πρόγραμμα του plc μπορείς να μπεις;

el greco 1
23-07-15, 17:21
εκανεs upload το buffer?αν ναι τι λεει?

likourgos
23-07-15, 19:15
Δεν εχω εμπειρια σε προγρανματισμο plc. Θα δοκιμασω cold restart και εκκινηση χωρις την eeprom. Στο προγραμμα του plc δεν εχω δοκιαμσει να μπω,αλλα φανταζομαι οτι εχω την δυνατοτητα. Τωρα για το buffer, αν μου ελεγες και τον τροπο να κανω θα σου απαντουσα και τι λεει :-P :-D

Fixxxer
23-07-15, 19:48
εκανεs upload το buffer?αν ναι τι λεει?


Ας δει πρωτα το buffer τι σφαλματα εχει βγαλει...
Ισως βρει και την αιτια αν την εχει καταγραψει γιατι νομιζω δειχνει τα 10 τελευταια...

el greco 1
23-07-15, 20:04
ασ διαβασει και εδω για να καταλαβει τι του λεμε.https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/cpu-315-all-led-blinking/82098/?page=0&pageSize=10

likourgos
23-07-15, 20:40
αν καταλαβα καλα το προβλημα πιθανον να ειναι θελει update το firmware. Θα δοκιμασω αυριο να δω πρωτα το diagnostic buffer. Ευχαριστω πολυ