Γεια σας,ήθελα να ρωτήσω μήπως ξέρει κανείς τι ακριβώς γίνετε μέσα σε εναν Μ/Σ της ΔΕΗ.
Δηλαδή όχι ακριβώς την αρχή λειτουργίας αλλά πως γίνετε η σύνδεση της μέσης τάσης πανω στον Μ/Σ και πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται με τον ουδέτερο.
Η αναχώρηση απο την μεριά της χαμηλής τάσης προς τον καταναλωτή περιλαμβάνει τρεις φάσεις και εναν αγωγό ουδετέρου,ο οποίος πως ακριβώς δημιουργείτε?
Ξέρω οτι τον γειώνουν πριν τον φέρουν στον καταναλωτή αλλά τι ακριβώς κάνει η ΔΕΗ στον Μ/Σ και "δημιουργεί" θα λέγαμε τον ουδέτερο?
Οταν λένε οτι γειώνουν τον κοινό κόμβο του αστέρα του Μ/Σ αυτό στην πράξη τι ακριβώς σημαίνει?
Ευχαριστω....

george Mp
03-08-15, 18:26
Ο κομβος που λες ειναι η ενωση απο τα τρια τυλιγματα των φασεων(το καθε τυλιγμα εχει δυο ακρα, το ενα ακρο ειναι η φαση και το αλλο ακρο ενωνεται στον κομβο), αυτος ειναι ο ουδετερος και γειωνοντας τον χρησημοποιουμε τη γη σαν αγωγο για τη γειωση προστασιας.

lepouras
03-08-15, 19:29
από όσο γνωρίζω. από την μεριά της μέσης τάσης η σύνδεση είναι τρίγωνο. και από την μεριά της χαμηλής γίνετε αστέρα. οπότε στον κοινό κόμβο του αστέρα γίνετε η σύνδεση του ουδετέρου - γείωσης.

vasilllis
03-08-15, 20:53
ριξε μια ματια εδω http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C123/487/3182,12833/
και αν θες εχει και συνεχεια.
Τον ουδετερο που σχηματιζεται τωρα τον γειωνει για δυο λογους.
για να υπαρχει κυκλωμα μεταξυ καποιας φασης με την γη σε περιπτωση επαφης φασης με γη.Ετσι θα υπαρξει βραχυκυκλωμα.
Για να διατηρει ο ουδετερος μηδενικη ταση ,

Δημήτρηςκα
05-08-15, 09:46
Η λογική ειναι αυτή που είπε ο Lepouras να προσθέσω τη ψύξη του ΜΣ που γίνεται με λάδι.

lepouras
05-08-15, 09:54
σε ιδιωτικούς υποσταθμούς κυρίως υπάρχουν και ξηρού τύπου.