PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα στην εΞωτερική μονάδα κλιματιστικού



TheKostis
08-08-15, 13:59
Έχω ένα κλιματιστικό dynacool και το πρόβλημα του είναι πως ενώ ανοίγει η εσωτερική μονάδα και δουλεύει δεν βγάζει κρύο αέρα ενώ όλλες οι ρυθμίσεις είναι οκ. βλ. στις φοτο.

5895458955

Το βεντιλατέρ στην εξωτερική μονάδα δεν γυρνάει.
Καποιες φορές όταν ανάβω το κλιματιστικό, το βεντιλατέρ της εξωτερικής μονάδας γυρνάει και όταν το κλεινω και το ξανα ανοίγω δεν γυρνάει.
Ακόμα κάποιες φορές ανοίγω το κλιματιστικό, δουλεύει το βεντιλατέρ τις εξωτερικής μονάδας και μετά από λίγο σταματά.

Έχει καεί μήπως το πυνίο του κινητήρα? Αλλά γιατί τότε κάποιες φορές δουλεύει το βεντιλατέρ?
Μήπως λοιπόν έχει καεί κάποιος πυκνωτής?

Ευχαριστώ προκαταβολικά!!!

elektronio
08-08-15, 15:56
Σχεδόν σίγουρα θέλει αλλαγή ο πυκνωτής του κινητήρα. Είναι ένας μεγαλούτσικος μερικά μF χωρίς πολικότητα θα τον βρεις συνδεδεμένο με τα καλώδια του κινητήρα.
Σχετικά με τις τυχαίες εκκινήσεις μερικές φορές ο αέρας γυρίζει την έλικα του ανεμιστήρα και αυτό τον βοηθάει να εκκινήσει.

leosedf
08-08-15, 16:07
www.howtofixit.gr