PDA

Επιστροφή στο Forum : Συνδεση Ηλεκτροβανας καλοριφερ



wolverine
07-10-15, 20:07
Καλησπερα
Χαλασε η ηλεκτροβανα και πρεπει να την αλλαξω αλλα δεν ξερω τη συνδεση που πρεπει να γινει.

Λοιπον

Τωρα απο την εγκατεστημενη ηδη ηλεκτροβανα φευγουν τρια καλωδια
το 1 καφε συνδεεται με το μαυρο του θερμοστατη χωρου και παει κατω στο καυστηρα με ενα καφε παλι
το 1 πρασινοκιτρινο συνδεεται με το κοκκινο του θερμοστατη
το 1 μπλε συνδεεται με ενα γκρι του θερμοστατη

Τωρα η καινουργια ηλεκτροβανα εχει τεσσερα καλωδια

1 μαυρο που ειναι το open
1 μπλε που ειναι το ουδετερος
1 καφε που ειναι το close
και ενα κοκκινο που λεει ωμομετρητης.

Πως συνδεω την καινουργια ηλεκτροβανα στο συστημα αυτο"?

vasilllis
07-10-15, 20:59
Γιατι δεν φωναζεις ενα ηλεκτρολογο?
Μπορει νομιζεις κανεις να σου απαντησει ετσι οπως τα παραθετεις?

wolverine
07-10-15, 21:11
Φωναξα αλλα λεει δεν ξερει θελει καυστηρατζη
Πως να τα αναφερω για να γινουν πιο καθαρα εδω?

Παμε...
Τωρα απο την ηλεκτροβανα την ηδη εγκατεστημενη φευγουν τρια καλωδια.

το 1 καφε ηλεκτροβανας συνδεεται με δυο καλωδια - το μαυρο του θερμοστατη χωρου
-καφε που παει κατω στον πινακα του καυστηρα

το 1 πρασινοκιτρινο ηλεκτροβανας συνδεεται με το κοκκινο καλωδιο του θερμοστατη
το 1 μπλε ηλεκτροβανας συνδεεται με ενα γκρι καλωδιο του θερμοστατη
________________________________________________

Τωρα η καινουργια ηλεκτροβανα εχει τεσσερα καλωδια

1 μαυρο - open
1 μπλε - ουδετερος
1 καφε - close
και ενα κοκκινο που λεει ωμομετρητης.

Ειναι πιο καθαρα τωρα?

nestoras
07-10-15, 21:19
Πως να τα αναφερω για να γινουν πιο καθαρα?

Παμε...
Τωρα απο την ηλεκτροβανα την ηδη εγκατεστημενη φευγουν τρια καλωδια.

το 1 καφε ηλεκτροβανας συνδεεται με δυο καλωδια - το μαυρο του θερμοστατη χωρου
-καφε που παει κατω στον πινακα του καυστηρα

το 1 πρασινοκιτρινο ηλεκτροβανας συνδεεται με το κοκκινο καλωδιο του θερμοστατη
το 1 μπλε ηλεκτροβανας συνδεεται με ενα γκρι καλωδιο του θερμοστατη
________________________________________________

Τωρα η καινουργια ηλεκτροβανα εχει τεσσερα καλωδια

1 μαυρο - open
1 μπλε - ουδετερος
1 καφε - close
και ενα κοκκινο που λεει ωμομετρητης.

Ειναι πιο καθαρα τωρα?

Δυστυχώς η ιδιότητα/λειτουργία του κάθε καλωδίου δεν καθορίζεται από το χρώμα του...
Ακόμη και σε ποιο στάνταρ συνδεσμολογίες πολλοί τα συνδέουν όπως βολέψει.
Αυτό που θέλει να σου πει ο Βασίλης είναι ότι θα πρέπει να μας πεις ακριβώς τη λειτουργία
των καλωδίων και αν δεν ξέρεις τότε να βγάλεις φωτογραφίες από τις συνδέσεις και από manuals
τόσο της υπάρχουσας ηλεκτροβάνας όσο και της καινούριας για να βγάλει κάποιος άλλος άκρη.
Δε νομίζω να πάρει κανείς το ρίσκο να σου πει τι να συνδέσεις και που μόνο από τα χρώματα.

wow
07-10-15, 21:26
ωρομετρητης οχι ωμομετρητης

ποιος σου εδωσε την καινουρια βανα ? ειδε την παλια πρωτα ?

Μη δοκιμαζεις μονος σου θα την καψεις οπως πολλοι που δοκιμασαν την τυχη τους χωρις να ξερουν τα βασικα

Παρε ηλεκτρολογο που να εχει ιδεα αυτη τη φορα , θα τσεκαρει φαση, ουδετερο ,εντολες και θα τη συνδεσει

stinger
07-10-15, 23:13
Καλησπερα
Χαλασε η ηλεκτροβανα και πρεπει να την αλλαξω αλλα δεν ξερω τη συνδεση που πρεπει να γινει.

Λοιπον

Τωρα απο την εγκατεστημενη ηδη ηλεκτροβανα φευγουν τρια καλωδια
το 1 καφε συνδεεται με το μαυρο του θερμοστατη χωρου και παει κατω στο καυστηρα με ενα καφε παλι
το 1 πρασινοκιτρινο συνδεεται με το κοκκινο του θερμοστατη
το 1 μπλε συνδεεται με ενα γκρι του θερμοστατη

Τωρα η καινουργια ηλεκτροβανα εχει τεσσερα καλωδια

1 μαυρο που ειναι το open
1 μπλε που ειναι το ουδετερος
1 καφε που ειναι το close
και ενα κοκκινο που λεει ωμομετρητης.

Πως συνδεω την καινουργια ηλεκτροβανα στο συστημα αυτο"?

το πρωτο σκελος που αφορα την παλια ηλεκτροβανα με σιγουρια δεν μπορει να στο απαντησει κανενας διοτι στις πιο πολλες περιπτωσεις που εχω δει ο καθε
εγκαταστατης εβαζε χρωματα καλωδιων οπως τον βολευε...π.χ για συνδεση θερμοστατη χωρου με καυστηρα συνηθως εβαζαν 3χ1.5 με καφε η μαυρο φαση, μπλε ουδετερο για την λυχνια και το πρασινο το εκαναν επιστροφη ρευματος προς τον καυστηρα..
οπως περιγραφεις την συνδεση της καταλαβαινω οτι το καφε-μπλε ειναι το μονιμο ρευμα και το πρασινοκιτρινο ειναι η εντολη απο τον θερμοστατη χωρου..

οσον αφορα την νεα ηλεκτροβανα τα χρωματα που αναφερεις ειναι
μπλε-καφε μονιμο ρευμα
μαυρο - εντολη απο θερμοστατη χωρου
κοκκινο - εντολη προς πινακα αυτονομιας π.χ ωρομετρητης
και υπαρχει και θεση για γειωση που εκει παει το πρασινοκιτρινο

επειδη υπαρχει ρευμα και ειναι κριμα να συνδεσεις κατι λαθος θα σου προτεινα να φωναξεις ηλεκτρολογο για να βρει την οδευση των ρευματων η με πολυμετρο αν γνωριζεις να βρεις πρωτα πως ειναι συνδεδεμενα τα ρευματα σου

FILMAN
08-10-15, 10:08
Το κόκκινο καλώδιο που φεύγει από τον θερμοστάτη τί είναι, NC επαφή για κλείσιμο βάνας; Αν όχι, τότε για να συνδέσεις την καινούρια βάνα πρέπει να τραβήξεις ένα ακόμα καλώδιο από τη βάνα προς τον θερμοστάτη, αν αυτός έχει επαφή NC. Αν δεν έχει, θα χρειαστεί εκεί που είναι η βάνα να βάλεις και ένα ρελέ.

vasilllis
13-10-15, 09:23
Ευχομαι να μην τον βρου ψημενο,στα υπογεια με τα κοφτακια στα χερια!!

lepouras
13-10-15, 09:46
σε δύσκολες εποχές το ψητό δεν πάει ποτέ χαμένο :lool:
το κακό είναι ότι δεν μπαίνουν και μετά μέσα να πουν και ένα <<οκ παιδιά πέτυχε και ζω >> δεν πειράζει καλή καρδιά.

vasilllis
13-10-15, 12:01
σε δύσκολες εποχές το ψητό δεν πάει ποτέ χαμένο :lool:
το κακό είναι ότι δεν μπαίνουν και μετά μέσα να πουν και ένα <<οκ παιδιά πέτυχε και ζω >> δεν πειράζει καλή καρδιά.
Ναι ρε φιλε.
Εντωμεταξυ λογω αναδουλειας εχουμε χασει και την χαρα της ολοκληρωσης (ενος εργου) και τι μας εχει μείνει ;η χαρα αυτη.
Κατι σαν αυνανισμος μπορουμε να τον πουμε,μας τον στερούνε και αυτον [emoji2]

f_chronis
13-10-15, 12:55
τουλάχιστον δώσε μάρκα - μοντέλο παλιάς και καινούριας και ότι στοιχείο γράφει πάνω η ηλεκτροβάνα. Επίσης υποθέτω ότι η νέα ηλεκτροβάνα θα έχει σχέδιο.

wolverine
13-10-15, 13:25
Εδω ειμαι παιδια σας διαβαζω..
Η συνδεση θα γινει στη διακλαδωση καλοριφερ σε καθε οροφο οπου ειναι οι ηλεκτροβανες.
Πηγα αγορασα πολυμετρο.Να ρωτησω ,στα καλωδια του θερμοστατη θα πρεπει να βρω καποια ταση?Υπαρχει τροπος δηλαδη να αναγνωρισω τα καλωδια του θερμοστατη με το πολυμετρο?

johnnyb
13-10-15, 20:07
Nαι θα βρεις 220V και πρεπει να γνωριζεις βασικα πραγματα για να ξεχωρισεις παροχη , εντολη κλπ , ειναι επικίνδυνο καλεσε ηλεκτρολογο που γνωριζει να στο συνδεσει

f_chronis
13-10-15, 20:24
Συμφωνω. Ξεκίνα από λιγότερο επικίνδυνα πράγματα για να μάθεις. Μπορείς το λιγότερο να κάνεις ζημιά στις ηλεκτροβάνες μέχρι να ξεκινήσεις φωτιά.

vasilllis
13-10-15, 22:05
Εδω ειμαι παιδια σας διαβαζω..
Η συνδεση θα γινει στη διακλαδωση καλοριφερ σε καθε οροφο οπου ειναι οι ηλεκτροβανες.
Πηγα αγορασα πολυμετρο.Να ρωτησω ,στα καλωδια του θερμοστατη θα πρεπει να βρω καποια ταση?Υπαρχει τροπος δηλαδη να αναγνωρισω τα καλωδια του θερμοστατη με το πολυμετρο?


εισαι και επιμονος :)
τραβα καμια φωτο απο τον λυμενο θερμοστατη ή καποια φωτο με τα στοιχεια της παλιας ΗΒ.

arion63
13-10-15, 22:30
φίλε καλησπέρα από τι κατάλαβα δεν ξέρεις το αντικείμενο ,πρώτον πως έλεγξες ότι η ηλεκτροβάνα είναι καμένη δεύτερον τι μάρκα είναι, στην εγκατάσταση έχεις την παροχή, εντολή του θερμοστάτη προς ηλεκτροβάνα και εντολή ηλεκτροβανας προς καυστήρα τι πινάκα έχεις,αν μένει η τελευταία βάνα ανοιχτή η όχι.τέλος πάντων αν ο θερμοστάτης είναι μηχανικός έχεις φάση ουδέτερο και επιστροφή προς ηλεκτροβάνα,η παροχή ηλεκτροβανας είναι κινεί με του θερμοστάτη , η επιστροφή του θερμοστάτη πάει στην ηλεκτροβάνα και τις ηλεκτροβανας στον πινάκα στο λεβητοστάσιο.Αυτό άμα δεν αφήνει τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή αλλιώς η σύνδεση αλαζει και πρόσεχε μην τα μπερδέψεις γιατί θα πας για νέα ηλεκτροβάνα

αντονιο
14-10-15, 13:38
είναι το ίδιο μπλέ με μπλέ αλλά το close είναι η σταθερή φάση και το μαύρο της νέας με μαύρο του θερμοστάτη και καφέ καυστήρα αν δεν έχεις πίνακα αυτονομίας και ωρομετρητές.

FILMAN
14-10-15, 15:03
Γιατί το close να είναι σταθερή φάση; Ας την ανοίξει (την καινούρια) να μας πει αν έχει ρελεδάκι μέσα.

αντονιο
15-10-15, 09:34
συμφωνώ Φίλιππε, οι ηλεκτροβάνες έχουν σταθερή φάση για να κλείνουν (μοτέρ)μέσο τερματικών διακοπτών εσωτερικά.

FILMAN
15-10-15, 09:51
Οι περισσότερες έτσι είναι, αλλά επειδή αυτή που πήρε λέει ότι στο ένα καλώδιο γράφει open και στο άλλο close θεωρώ πιθανό να μην παίρνει πουθενά μόνιμη φάση (αυτού του τύπου οι βάνες ήταν περισσότερο διαδεδομένες παλιότερα) και να απαιτεί σύνδεση με θερμοστάτη που έχει μεταγωγική επαφή οπότε δίνει εντολή ανοίγματος στο ένα καλώδιο και κλεισίματος στο άλλο.

αντονιο
15-10-15, 10:28
εγώ προσωπικά δεν έχω δει τέτοια ηλεκτροβάνα (με NO- NC).

JOUN
15-10-15, 20:57
Οι περισσότερες έτσι είναι, αλλά επειδή αυτή που πήρε λέει ότι στο ένα καλώδιο γράφει open και στο άλλο close θεωρώ πιθανό να μην παίρνει πουθενά μόνιμη φάση (αυτού του τύπου οι βάνες ήταν περισσότερο διαδεδομένες παλιότερα) και να απαιτεί σύνδεση με θερμοστάτη που έχει μεταγωγική επαφή οπότε δίνει εντολή ανοίγματος στο ένα καλώδιο και κλεισίματος στο άλλο.
Mπα τα πραγματα ειναι ποιο απλα:Στο open παιρνει εντολη απο τον θερμοστατη για να ανοιξει τα νερα και στο close δινεις σταθερα τα 230.Ετσι οταν δεν εχει εντολη στο open,κλεινει..

FILMAN
16-10-15, 09:24
Αν είναι έτσι θα έχει εσωτερικό ρελέ γι' αυτό είπα να την ανοίξει να δούμε. Ή χωρίς να την ανοίξει ας τροφοδοτήσει το open, αν η βάνα δεν κινηθεί (εννοείται χωρίς ο άξονας να είναι στη θέση "ανοιχτή") τότε είναι έτσι όπως λέτε, αν κινηθεί τότε έχει ξεχωριστές εντολές open / close και καθόλου συνεχή τροφοδότηση.

mike_gr
18-10-15, 11:57
http://ilektroaytomatismoi.blogspot.gr/2015/01/blog-post_22.html