PDA

Επιστροφή στο Forum : ups ή μπαταρία?



johnyb98
09-10-15, 16:15
Καλησπέρα.

Σε desktop μέ UPS, το σύστημα δεν ξεκινάει όταν είναι πάνω στο UPS. Αν δώσω απευθείας ρεύμα, όλα ok. Οπότε, κάτι παίζει με το UPS.

Όταν πατάω το κουμπί τού UPS για ν' ανοίξει, δεν κάνει αυτό το 'beeeeeeep' , που κάνουν τα UPS στο ξεκίνημά τους.

Υπάρχει κάποιος τρόπος να εξακριβώσω εάν χάλασε το UPS ή είναι θέμα μπαταρίας;

υγ (άλλη μπαταρία για δοκιμή δεν υπάρχει)

Ευχαριστώ!

Spark
09-10-15, 16:30
βγαλε την μπαταρία και κανε τις παρακατω ενέργειες, εαν δεν μπορείς τότε μην κάνεις, πηγαινε σε έναν τεχνικό που μπορεί.

1) μέτρησε την τάση της μπαταρίας με βολτόμετρο. μαλλον θα την βρεις άδεια με λιγότερα απο 11 βολτ.
2) βαλε την μπαταρία για φόρτιση με φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου για 6 ωρες
3) μέτρησε ξανα την τάση της μπαταρίας. εαν δεν ειναι 12 βολτ τότε η μπαταρία ειναι για αντικατάσταση
4) αυτό δεν σημαινει πως το ups δεν εχει βλάβη. θα μπορουσε να έχει χαλάσει το ups και να μην φορτίζει την μπαταρία

johnyb98
09-10-15, 20:12
Ευχαριστώ!

elektronio
09-10-15, 21:02
Αν έχουν περάσει 3-5 χρόνια ή παραπάνω, από την αγορά του UPS είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα θέλει μπαταρία.
Επίσης αν έχεις την δυνατότητα μπορείς πρόχειρα να δοκιμάσεις το UPS με άλλη μπαταρία, όπως π.χ. με μπαταρία αυτοκινήτου με καλώδια.

johnyb98
09-10-15, 23:37
Η αγορά έχει γίνει Ιανουάριο 2012.