PDA

Επιστροφή στο Forum : πρόβλημα με μετασχηματιστή ups



makis 20
09-10-15, 16:59
γεια σας έχω βγάλει ένα μετασχημαστη από ενα ups το οποίο δεν δουλεύει για κάνω μετρησεις να δω αν καλως. τον μετραω στη συνέχεια κυκλώματος μου κάνει buzzer και στα 2 πηνία μετά τον μετραω εκεί που μετράμε διόδους στο προτευο πηνίο μου δείχνει 024 ενώ στο δευτερεύον δεν μου δείχνει τίποτα δηλαδή 0 το έχω τροφοδοτήσει με ρεύμα παίρνει κανονικά 220 v αλλά δεν βγάζει τίποτα στο δευτερεον. αυτα που έκανε είναι σωστά? ή ο μετασχηματιστής έχει καεί? ευχαριστώ

IRF
09-10-15, 17:03
Βάλε φωτογραφία και δείξε μας που μετράς. Μηδέν (περίπου) ωμ στο δευτερεύον δεν σημαίνει ότι κάηκε ή εννοείς ότι δεν βγάζει τάση όταν βάζεις 220

makis 20
09-10-15, 17:05
Βάλε φωτογραφία και δείξε μας που μετράς. Μηδέν (περίπου) ωμ στο δευτερεύον δεν σημαίνει ότι κάηκε ή εννοείς ότι δεν βγάζει τάση όταν βάζεις 220

όταν βάζω τάση δεν βγάζει ταση στο δευτερεύον

Dbnn
09-10-15, 19:36
Καποια σπειρα εχει κοπει.
Βγαλε μια καλη φωτογραφια, θα μας βοηθησει αρκετα για σε βοηθησουμε.

makis 20
09-10-15, 23:21
59953
Καποια σπειρα εχει κοπει.
Βγαλε μια καλη φωτογραφια, θα μας βοηθησει αρκετα για σε βοηθησουμε.
αυτη ειναι η φωτογραφια

Spark
09-10-15, 23:37
το έχω τροφοδοτήσει με ρεύμα παίρνει κανονικά 220 v αλλά δεν βγάζει τίποτα στο δευτερεον. αυτα που έκανε είναι σωστά? ή ο μετασχηματιστής έχει καεί? ευχαριστώ

οι μ/τ απο ups δεν τροφοδοτουνται με 220v αλλα δέχονται παλμούς απο το ινβερτερ και βγαζουν στην έξοδο τους στο δευτερευον πηνίο τάση AC περισσότερη απο 220V. τα πρωτευον πηνια τους δεν ειναι για να συνδεεις στο δικτυο

makis 20
09-10-15, 23:43
οι μ/τ απο ups δεν τροφοδοτουνται με 220v αλλα δέχονται παλμούς απο το ινβερτερ και βγαζουν στην έξοδο τους στο δευτερευον πηνίο τάση AC περισσότερη απο 220V. τα πρωτευον πηνια τους δεν ειναι για να συνδεεις στο δικτυο

αρα τι ρευμα πρεπει να του δωσω για να καταλαβω εαν δουλευει σωστα?

Spark
10-10-15, 00:11
πρεπει να δωσεις στα πρωτευον πηνία του τάση εναλασσόμενη AC 12V με ρευμα αρκετών Αμπερ.
ο τρόπος που το κάνει το ινβέρτερ ειναι εναλλάξ στην κατάλληλη συχνότητα για τον μ/τ.
συνήθως τα πρωτευον πηνία ειναι 2 και ο μ/τ βγαζει απο την μια πλευρά 3 σύρματα με κοινό τα μεσαίο σύρμα στα 2 πηνια.
αυτα τα σύρματα στο πρωτευον είναι χοντρά και έχουν μικρή ωμική αντίσταση μπορει να δείχνει το ωμομετρο λιγότερο απο 1Ω.
μετά μετράς το δευτερεύον για ACV και βλέπεις τι βγαζει. με την συχνότητα 50Hz του δικτύου δεν θα σου βγαλει 220V

f_chronis
10-10-15, 00:21
οι μ/τ απο ups δεν τροφοδοτουνται με 220v αλλα δέχονται παλμούς απο το ινβερτερ και βγαζουν στην έξοδο τους στο δευτερευον πηνίο τάση AC περισσότερη απο 220V. τα πρωτευον πηνια τους δεν ειναι για να συνδεεις στο δικτυο

Οι μ/σ Ups αυτού του τύπου είναι απλοί μ/σ σιδηροπυρήνα. Δεν είναι κάτι εξωτικό. Οι παλμοί που βγάζει ο Inverter είναι 50Hz και είναι κάτι σχετικά κοντά στο ημίτονο που βγάζει το δίκτυο της ΔΕΗ. Αν τροφοδοτήσεις σωστά ένα μ/σ UPS με 230V θα βγάλει τάση στα χοντρά καλώδια ανάλογα με τον τύπο του ups. Όταν το ups είναι συνδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και δεν έχει διακοπή ρεύματος παίζουν και το ρόλο της σταθεροποίησης τάσης. Γι'αυτό τα λεπτά καλώδια είναι 3. Ανάλογα με το αν υπάρχει κανονική τάση ή υπόταση ή υπέρταση , η δεη συνδέεται αυτόματα με ρελε στα 2 καλώδια και από το 3ο πέρνουμε "σταθεροπιημένη" έξοδο. Δηλ σαν αυτομετασχηματιστής

f_chronis
10-10-15, 00:26
Μετράς το μ/σ μόνο με ωμόμετρο. Τίποτα άλλο. Στα χοντρά καλώδια θα δεις σχεδόν βραχυκύκλωμα (δέκατα του ohm). Στα λεπτά πρέπει με όλους τους συνδυασμούς να έχεις μια αντίσταση δεκάδων ohm. Μεταξύ 2 λεπτών θα μετρήσεις πιο μικρή αντίσταση σε σχέση με τα άλλα. Αν κάπου μετράς άπειρη αντίσταση έχει κοπεί το τύλιγμα. Δεν χρειάζεται να το συνδέεις στο ρεύμα

makis 20
10-10-15, 00:27
Οι μ/σ Ups αυτού του τύπου είναι απλοί μ/σ σιδηροπυρήνα. Δεν είναι κάτι εξωτικό. Οι παλμοί που βγάζει ο Inverter είναι 50Hz και είναι κάτι σχετικά κοντά στο ημίτονο που βγάζει το δίκτυο της ΔΕΗ. Αν τροφοδοτήσεις σωστά ένα μ/σ UPS με 230V θα βγάλει τάση στα χοντρά καλώδια ανάλογα με τον τύπο του ups. Όταν το ups είναι συνδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και δεν έχει διακοπή ρεύματος παίζουν και το ρόλο της σταθεροποίησης τάσης. Γι'αυτό τα λεπτά καλώδια είναι 3. Ανάλογα με το αν υπάρχει κανονική τάση ή υπόταση ή υπέρταση , η δεη συνδέεται αυτόματα με ρελε στα 2 καλώδια και από το 3ο πέρνουμε "σταθεροπιημένη" έξοδο. Δηλ σαν αυτομετασχηματιστής
τα καταλαβα αυτα που ειπες τωρα τι πρεπει να κανω εγω?

f_chronis
10-10-15, 00:27
γεια σας έχω βγάλει ένα μετασχημαστη από ενα ups το οποίο δεν δουλεύει για κάνω μετρησεις να δω αν καλως. τον μετραω στη συνέχεια κυκλώματος μου κάνει buzzer και στα 2 πηνία μετά τον μετραω εκεί που μετράμε διόδους στο προτευο πηνίο μου δείχνει 024 ενώ στο δευτερεύον δεν μου δείχνει τίποτα δηλαδή 0 το έχω τροφοδοτήσει με ρεύμα παίρνει κανονικά 220 v αλλά δεν βγάζει τίποτα στο δευτερεον. αυτα που έκανε είναι σωστά? ή ο μετασχηματιστής έχει καεί? ευχαριστώ


Μετράς το μ/σ μόνο με ωμόμετρο. Τίποτα άλλο. Στα χοντρά καλώδια θα δεις σχεδόν βραχυκύκλωμα (δέκατα του ohm). Στα λεπτά πρέπει με όλους τους συνδυασμούς να έχεις μια αντίσταση δεκάδων ohm. Μεταξύ 2 λεπτών θα μετρήσεις πιο μικρή αντίσταση σε σχέση με τα άλλα. Αν κάπου μετράς άπειρη αντίσταση έχει κοπεί το τύλιγμα. Δεν χρειάζεται να το συνδέεις στο ρεύμα

makis 20
10-10-15, 00:30
Μετράς το μ/σ μόνο με ωμόμετρο. Τίποτα άλλο. Στα χοντρά καλώδια θα δεις σχεδόν βραχυκύκλωμα (δέκατα του ohm). Στα λεπτά πρέπει με όλους τους συνδυασμούς να έχεις μια αντίσταση δεκάδων ohm. Μεταξύ 2 λεπτών θα μετρήσεις πιο μικρή αντίσταση σε σχέση με τα άλλα. Αν κάπου μετράς άπειρη αντίσταση έχει κοπεί το τύλιγμα. Δεν χρειάζεται να το συνδέεις στο ρεύμα
Στα χοντρά με κανει buzzer και μου δειχνει 007 ενω στα λεπτα παλι με buzzer μου δειχνει 245

f_chronis
10-10-15, 00:59
Αναλυτικά...

Όταν η τάση του δικτύου είναι κανονική η ΔΕΗ συνδέεται στα B και C και η έξοδος στα ίδια σημεία. Όταν έχουμε υπέρταση , η ΔΕΗ συνδέεται στα Α και C και η έξοδος στα B και C. Όταν έχουμε υπόταση η ΔΕΗ συνδέεται στα Β και C και η έξοδος στα Α και C. Τα χοντρά καλώδια παράγουν τάση αλλά συνήθως δεν τη χρησιμοποιούμε όταν δεν έχει διακοπή ρεύματος.

Σε περίπτωση διακοπής ο Inverter τροφοδοτεί με χαμηλή τάση τα χοντρά τυλίγματα και στα B και C έχουμε 230V "τετραγωνισμένο ημίτονο".(έξοδος)

59956

makis 20
10-10-15, 01:04
Αναλυτικά...

Όταν η τάση του δικτύου είναι κανονική η ΔΕΗ συνδέεται στα B και C και η έξοδος στα ίδια σημεία. Όταν έχουμε υπέρταση , η ΔΕΗ συνδέεται στα Α και C και η έξοδος στα B και C. Όταν έχουμε υπόταση η ΔΕΗ συνδέεται στα Β και C και η έξοδος στα Α και C. Τα χοντρά καλώδια παράγουν τάση αλλά συνήθως δεν τη χρησιμοποιούμε όταν δεν έχει διακοπή ρεύματος.

Σε περίπτωση διακοπής ο Inverter τροφοδοτεί με χαμηλή τάση τα χοντρά τυλίγματα και στα B και C έχουμε 230V "τετραγωνισμένο ημίτονο".(έξοδος)

59956
ενταξει το καταλαβα ευχαριστω πολυ.

f_chronis
10-10-15, 01:05
Στα χοντρά με κανει buzzer και μου δειχνει 007 ενω στα λεπτα παλι με buzzer μου δειχνει 245

Τα χοντρά είναι οκ. Πες μου τι μετράς μεταξύ:
1) μαυρο κίτρινο
2) μαυρο μπλε
3) κίτρινο μπλε

Με το πολύμετρο στην κλίμακα ohm. Χωρίς buzzer

makis 20
10-10-15, 01:07
Τα χοντρά είναι οκ. Πες μου τι μετράς μεταξύ:
1) μαυρο κίτρινο
2) μαυρο μπλε
3) κίτρινο μπλε

Με το πολύμετρο στην κλίμακα ohm. Χωρίς buzzer
se 5 λεπτα θα σου πω

makis 20
10-10-15, 01:11
μαυρο κίτρινο 025 μαυρο μπλε 023 κίτρινο μπλε 002 το πολυμετρο το εχω εκει που λεει 2κ και δειχνει ενα σηματακι τις διοδου

f_chronis
10-10-15, 01:17
o μ/σ φαίνεται οκ. Ψάξε αλλού την βλάβη. Αν μου πεις τι παρουσιάζει το ups μπορώ να βοηθήσω. Να ξέρεις οι μ/σ στα ups καίγονται σπανιότατα

makis 20
10-10-15, 01:20
o μ/σ φαίνεται οκ. Ψάξε αλλού την βλάβη. Αν μου πεις τι παρουσιάζει το ups μπορώ να βοηθήσω. Να ξέρεις οι μ/σ στα ups καίγονται σπανιότατα
οταν τον βαζω στο ρευμα το ups δεν δουλευει τα θεμα ειναι οτι δεν εχει και ασφαλεια.

f_chronis
10-10-15, 01:38
Το πρώτο πράγμα που χαλάει είναι η μπαταρία. Μέτρα τάση. Αν είναι πολύ χαμηλή δεν μπορεί να ανάψει το ups ούτε όταν το βαλεις στο ρεύμα.

makis 20
10-10-15, 01:44
Το πρώτο πράγμα που χαλάει είναι η μπαταρία. Μέτρα τάση. Αν είναι πολύ χαμηλή δεν μπορεί να ανάψει το ups ούτε όταν το βαλεις στο ρεύμα.
θα το κανω και αυτο. ευχαριστω πολυ για την βοηθεια!!