PDA

Επιστροφή στο Forum : προβλημα με συνδεση λεντοταινια στο μπανιο



smoke0man
02-11-15, 20:10
καλησπερα παιδια
σημερα αγορασα αδιαβροχη λεντο ταινια και τροφοδοτικο(το οποιο εχει καφε μπλε γειωση)
στο μπανιο υπαρχει μια λαμπα
τι θελω να κανω?
θελω να συνδεσω τη λαμπα και την λεντοταινια μεσω ενος διπλου διακοπτη...
δοκιμασα να βαλω την λεντοταινια μαζι με την λαμπα και δουλεψε
αλλα μολις δοκιμασα τον διπλο διακοπτη
εκανε ενα τσαφ και εκλεισε και επεσε το ρελε...
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ στην συνδεση στον διπλο διακοπτη..παρακαλω πολυ βοηθηστε με..

midakos
02-11-15, 20:18
πρέπει να δώσεις κι άλλα στοιχεία όμως...
Αρχικά βγάλε φωτογραφίες με όλες τις συνδέσεις που έκανες, να δούμε κι εμείς τι έκανες.
Έπειτα το τροφοδοτικό το έβαλες κι αυτό μεσα στο μπάνιο προφανώς. Μήπως πήρε νερά και έκανε βραχυκύκλωμα? Μήπως το πρόβλημα είναι στον διακόπτη και έκανες εκεί επι τόπου το βραχυκύκλωμα?

johnpats
02-11-15, 20:24
πρέπει να δώσεις κι άλλα στοιχεία όμως...
Αρχικά βγάλε φωτογραφίες με όλες τις συνδέσεις που έκανες, να δούμε κι εμείς τι έκανες.
Έπειτα το τροφοδοτικό το έβαλες κι αυτό μεσα στο μπάνιο προφανώς. Μήπως πήρε νερά και έκανε βραχυκύκλωμα? Μήπως το πρόβλημα είναι στον διακόπτη και έκανες εκεί επι τόπου το βραχυκύκλωμα?

Δεν νομιζω η λαμπα που εννοει ο φιλος να μπαινει μέσα στο μπάνιο(μπανιερα)αλλα ονομάζει το μπάνιο σαν χώρο.


Sent from my iPhone 6s using Tapatalk

johnpats
02-11-15, 20:25
καλησπερα παιδια
σημερα αγορασα αδιαβροχη λεντο ταινια και τροφοδοτικο(το οποιο εχει καφε μπλε γειωση)
στο μπανιο υπαρχει μια λαμπα
τι θελω να κανω?
θελω να συνδεσω τη λαμπα και την λεντοταινια μεσω ενος διπλου διακοπτη...
δοκιμασα να βαλω την λεντοταινια μαζι με την λαμπα και δουλεψε
αλλα μολις δοκιμασα τον διπλο διακοπτη
εκανε ενα τσαφ και εκλεισε και επεσε το ρελε...
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ στην συνδεση στον διπλο διακοπτη..παρακαλω πολυ βοηθηστε με..

Ο διπλος διακοπτης ειναι αλε ρετουρ;


Sent from my iPhone 6s using Tapatalk

nestoras
02-11-15, 20:28
"Βρώμισε" βραχυκύκλωμα φάσης/ουδέτερου...
Πρέπει να είσαι προσεκτικός και να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός στις συνδέσεις που έκανες.
Πες μας τι καλώδια έρχονται, τι φεύγουν και βάλε και μια φώτο ή το μοντέλο του διπλού διακόπτη.

midakos
02-11-15, 20:30
Αλε ρετουρ για το μπάνιο δεν νομίζω, από που αλλού να το ελέγχει εκτός απ έξω?
χωρίς μια φωτογραφία όμως η έστω ένα σχεδιάγραμμα του τι έκανε μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε

kostas stathopoulos
02-11-15, 20:32
Διακόπτη κομιτατέρ εννοεί λογικά.



http://s3.praktiker.gr/myPraktiker.Images/Products/24488/2/20358/227614_C.jpg

midakos
02-11-15, 20:33
κομμιτατέρ είναι αυτός που περιγράφει στο αρχικό ποστ, απλά το γράφει διπλός, το ίδιο είναι

kostas stathopoulos
02-11-15, 20:55
Σου έκανα ένα πρόχειρο σχήμα για την σύνδεση.

SV1JRT
02-11-15, 21:22
Δηλαδή, θα βάλει ένα switching τροφοδοτικό έτσι χύμα μέσα στην τουαλέτα, με ΟΛΗ την υγρασία και τα νερά από το μπάνιο και κανείς δεν σκέφτηκε να του πει να κόψει τα ληγμένα, γιατί αντί για μπάνιο θα γίνει barbeque.....
Ενδιαφέρον !!

.

midakos
02-11-15, 21:29
Το οτι απαγορεύεται είναι το μόνο σίγουρο, όπως και το απαράδεκτο να βλέπεις σε σπίτια να έχουν πρίζες στα μπάνια χωρίς καν καπάκια και σε κοντινή απόσταση από την μπανιέρα κιόλας.
Ευτυχώς στο σπίτι μου την έχει κάνει καλός μάστορας την εγκατάσταση και κάτι τέτοια ευτράπελα δεν υπάρχουν ούτε σαν ιδέα.
Από κει και πέρα όμως, έχω δει σε πολλά μπάνια λάμπες 12βολτες (σποτάκια) με τον μετασχηματιστή στο έπιπλο, αρκεί βέβαια να είναι προστατευμένος από νερά και υγρασίες, οι οποίοι δουλεύουν για πολλά πολλααααα χρόνια χωρίς πρόβλημα. Βέβαια, ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεων του, ειδικά όταν μιλάμε για προσθήκες απο μη εξειδικευμένο προσωπικό (με τους περισσότερους να λένε "Έλα μωρέ, δυο καλώδια είναι τι λάθος θα κάνω")

alpha uk
02-11-15, 22:11
Υπάρχουν ζώνες από τούς κανονισμούς για της εγκαταστάσεις σε μπάνια Ζώνη 1-2 και 3, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε ηλεκτρικό με βαθμό λιγότερο από IP65. Ακόμα και ή πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση 3m από το μπάνιο

DGeorge
02-11-15, 22:16
........κανείς δεν σκέφτηκε να του πει να κόψει τα ληγμένα, γιατί αντί για μπάνιο θα γίνει barbeque.....
Ενδιαφέρον !!.1) Αν δεις το 'πράγμα' από πλευράς 'αισθητικού', μπορεί να πετύχει -στο μαλλί- μια απίστευτη υπερμοντέρνα περμανάντ, με ταυτόχρονη καταπληκτική απόχρωση βαφής προς το σταχτί-καμμενί!
2) Αν το δεις από πλευράς καρδιολόγου, ένα ολοκληρωτικό ηλεκτροσόκ αποτελεί και μιά ευκαιρία/τεστ για απινίδωση (καρδιάς). Αν (επιβιώσει) το αντέξει/περάσει το τεστ, η Επιστήμη, προβλέπει -γι' αυτόν- μακροημέρευση (τουλάχιστον σε θέμα καρδιάς).
Βλέπεις, λοιπόν, Σωτήριε, ότι το όλο project μπορεί να είναι, όντως, πολύ "Ενδιαφέρον!!", όπως πολύ σωστά επισημαίνεις στο post σου;;-);-):hahahha:

Σοβαρά τώρα, στο διαμέρισμα όπου ζω, η πολυκατοικία είναι κτισμένη προ ~60ετίας. Στο μπάνιο, υπήρχε πρίζα σούκο με καπάκι (κοκάλινου στυλ, εξωτερική-όχι χωνευτή- φυσικά όχι στεγανή, αλλά φτηνιάρα), με υποτιθέμενη πρόβλεψη για πλυντήριο.
Κάπου στην 3ετία πήρε φωτιά!!!! Δούλεψε η ασφάλεια του ρολογιού της ΔΕΗ και σταμάτησε η παροχή! .......Τόσο καλή εγκατάσταση!
Το πρόβλημα λύθηκε από ηλεκτρολόγο, ο οποίος τρύπησε τον ενδιάμεσο τοίχο, περνώντας μέσα στον Ηλ. Πίνακα. Πέρασε ένα αρκετά χοντρό τριπολικό καλώδιο, το οποίο (απ' όσο θυμάμαι) σύνδεσε κατ' ευθείαν στην παροχή από το ρολόϊ, με πρόσθετη ασφάλεια. Από την άλλη μεριά σύνδεσε ένα μαύρο θηλυκό στεγανό φις σούκο (όχι πρίζα), στο οποίο σύνδεσε -σχεδόν μόνιμα- το αρσενικό φις σούκο του πλυντηρίου.
Έκλεισε/έχτισε καλά ό,τι τρύπα-γκρέμισμα υπήρχε στον τοίχο....Και τέρμα!
Από τότε έχουν περάσει ~55χρόνια, (έχουν αλλάξει -φυσικά- και πλυντήρια) χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό ίχνος προβλήματος.

Από το Τεχνικό Σχολειό (6τάξιο Γυμνάσιο), όπου πήγαινα, μας μάθαιναν στην Ηλεκτροτεχνία: "Ο Ηλεκτρισμός Δεν θέλει φόβο! Απαιτεί σεβασμό! Αν τον σεβαστείς ακολουθώντας κανονισμούς, οδηγίες, συμβουλές κλπ, θα σε υπηρετήσει πολύ πιστά!
Αν όμως τολμήσεις να τον 'αγνοήσεις', απλώς 'θα σε περιμένει κάπου', όπου θα σε χτυπήσει αλύπητα!"

nestoras
02-11-15, 22:43
καλησπερα παιδια
σημερα αγορασα αδιαβροχη λεντο ταινια και τροφοδοτικο(το οποιο εχει καφε μπλε γειωση)



Δηλαδή, θα βάλει ένα switching τροφοδοτικό έτσι χύμα μέσα στην τουαλέτα, με ΟΛΗ την υγρασία και τα νερά από το μπάνιο και κανείς δεν σκέφτηκε να του πει να κόψει τα ληγμένα, γιατί αντί για μπάνιο θα γίνει barbeque.....
Ενδιαφέρον !!

.

Στο πρώτο post ο νηματοθέτης αναφέρει τη λέξη "αδιάβροχη λεντοταινία". Θεωρώ αυτονόητο ότι και το τροφοδοτικό που θα πήρε θα είναι εξίσου αδιάβροχο.

midakos
02-11-15, 22:52
Παναγιώτη τίποτα δεν είναι αυτονόητο... σε τόσο μικρή ηλικία και έχουν δει πολλά τα μάτια μου, πόσο μάλλον οι μεγαλύτεροι του φόρουμ..

lepouras
02-11-15, 22:56
εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι σαν δεύτερη σκάλα σύνδεσε το μετασχηματιστή με την γείωση που έχει το φωτιστικό του μπάνιου?
για τον μετασχηματιστή αναφέρει ότι βγάζει 3 καλώδια άρα δεν είναι ο μεταλλικός σουρωτήρι που ξέρουμε με την κλέμα. αλλά κάποιο φιξ κλειστό με έτοιμα καλώδια. κατά τα άλλα διπλό διακόπτη σε φως του μπάνιου δεν έχω δει πουθενά (εκτός και αν είναι καμιά βιλάρα και έχει καμιά μπανιάρα που τότε θα φώναζαν ηλεκτρολόγο).:001_rolleyes:

midakos
02-11-15, 23:02
εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι σαν δεύτερη σκάλα σύνδεσε το μετασχηματιστή με την γείωση που έχει το φωτιστικό του μπάνιου?
για τον μετασχηματιστή αναφέρει ότι βγάζει 3 καλώδια άρα δεν είναι ο μεταλλικός σουρωτήρι που ξέρουμε με την κλέμα. αλλά κάποιο φιξ κλειστό με έτοιμα καλώδια. κατά τα άλλα διπλό διακόπτη σε φως του μπάνιου δεν έχω δει πουθενά (εκτός και αν είναι καμιά βιλάρα και έχει καμιά μπανιάρα που τότε θα φώναζαν ηλεκτρολόγο).:001_rolleyes:

Είχα δει σε κανα 2 σπίτια 2πλό για μπάνιο, όπου είτε είχαν 2 φώτα ξεχωριστά (ένα στο έπιπλο και ένα σε τοίχο απέναντι) είτε φως και εξαερισμός ξεχωριστά. Μάλλον τους χάλαγε το πιστολάκι ο εξαερισμός και τον απομόνωσαν μόνο για τις πολύ προσωπικές στιγμές (εκεί που και ο βασιλιάς πάει σόλο :001_tt2:

lepouras
02-11-15, 23:11
εκεί μιλάς για δύο σημεία φωτισμού(ή δύο παροχές) και όχι κομητατέρ σε ένα σημείο.

midakos
03-11-15, 01:20
Ο έλεγχος γινόταν από κομιτατέρ διακόπτη, όχι απο 2 απλούς. Μια παροχή με δύο επιστροφές σε 2 διαφορετικά σημεία

lepouras
03-11-15, 01:39
θα μας δείρουν που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε :lool:
φυσικά και σαν διακόπτη θα βάλεις κομητατερ για οικονομία χώρου. αλλά μέσα στο μπάνιο δεν έχεις και τις δύο επιστροφές στο ίδιο σημείο αλλά σε δύο διαφορετικά σημεία(φως καθρέφτη και φως οροφής ή φως καθρέφτη και εξαερισμός κλπ). τέτοια συναντάμε αρκετά σε λίγο κατασκευές τις προκοπής:biggrin:
ας δούμε τελικά τη έχει κάνει το παλικάρι μπας και βγάλουμε άκρη.

SV1JRT
03-11-15, 12:10
Στο πρώτο post ο νηματοθέτης αναφέρει τη λέξη "αδιάβροχη λεντοταινία". Θεωρώ αυτονόητο ότι και το τροφοδοτικό που θα πήρε θα είναι εξίσου αδιάβροχο.


Παναγιώτη τίποτα δεν είναι αυτονόητο... σε τόσο μικρή ηλικία και έχουν δει πολλά τα μάτια μου, πόσο μάλλον οι μεγαλύτεροι του φόρουμ..

Το βλέπω ΠΟΛΥ χλωμό να αγόρασε IP65 στεγανό τροφοδοτικό !!
Μάλλον κανένα 12V πακάκι αγόρασε με 5 - 6 ευρώ. Σιγά μην πλήρωσε 20 - 30 ευρώ που κάνει το IP65 τροφοδοτικό.

Επίσης, ο "smoke man" έγινε καπνός από ότι είδατε...
Πέταξε μια ερώτηση και εξαφανίστηκε. Ελπίζω να μην έκανε ήδη περμανάντ !!

.

lepouras
03-11-15, 12:36
Σωτήρη.
γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ?
το να μπαίνει κάποιος και να ρωτάει ΠΡΙΝ δοκιμάσει αγοράσει και βάλει τα χεράκια του στο ρεύμα θα συμφωνήσω μαζί σου το ότι πρέπει να τον συμβουλέψουμε και αποτρέψουμε μην κάνει την @@ του

όταν ο άλλος έχει αγοράσει χωρίς να ρωτήσει, έβαλε τα χεράκια του χωρίς να ξέρεις, έκανε την ζημιά του γιατί νομίζει ότι είμαστε κλέφτες εμείς που θα πάμε και θα ζητήσουμε να το κάνουμε (όπως μου είπε κάποτε ένας << έλα μωρέ συρματάκια στρίβετε και ζητάτε ένα σορό λεφτά>>) και έρχεται στο τέλος να ρωτήσει απλά γιατί το έπαθε, γιατί να αγχωθούμε μην κάνει περμανάντ κοκόρι και φαλάκρα?
θα κάνω τις ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν άν με ενδιαφέρει να του κάνω καμιά πρόταση και άν θέλει με ακούει. αν όχι στο καλό και στο επόμενο μπαμ.

γιατί και στο κάτω κάτω αύριο θα βγαίνει έξω και θα λέει ότι <<έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα και τα έκανα μόνος μου και δεν πλήρωσα κανένα κλέφτη ηλεκτρολόγο>> ξεχνώντας ότι την απάντηση την πήρε από ηλεκτρολόγους και συναφή τεχνικούς και όχι από γαλατάδες και περαστικούς..

DGeorge
04-11-15, 20:19
.......Επίσης, ο "smoke man" έγινε καπνός από ότι είδατε...
Πέταξε μια ερώτηση και εξαφανίστηκε. Ελπίζω να μην έκανε ήδη περμανάντ !!.

Σωτήρη.......θα κάνω τις ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν άν με ενδιαφέρει να του κάνω καμιά πρόταση και άν θέλει με ακούει. αν όχι στο καλό και στο επόμενο μπαμ.
γιατί και στο κάτω κάτω αύριο θα βγαίνει έξω και θα λέει ότι <<έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα και τα έκανα μόνος μου και δεν πλήρωσα κανένα κλέφτη ηλεκτρολόγο>> ξεχνώντας ότι την απάντηση την πήρε από ηλεκτρολόγους και συναφείς τεχνικούς και όχι από γαλατάδες και περαστικούς..
Εκτός από όλα τα σωστά, που γράφετε, ελπίζω να έλαβε υπ'όψιν, έστω και λίγο, την προειδοποιησάρα από το Site:

Προσοχή: Μεγάλη είναι η σοβαρότητα των κινδύνων από το ηλεκτρικό ρεύμα και ο τρόπος με τον οποίο επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παίρνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης πριν ξεκινήσετε τις εργασίες σας σε υψηλή τάση!
Επίσης, πολύ επίδοξοι κατασκευαστές/επισκευαστές (ερασιτέχνες) ηλεκτρολόγοι, καλό θα ήταν να διαβάσουν καλά, πρώτα αυτό! (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=45250), και μετά να ξεκινήσουν το οποιοδήποτε 'project' έχουν κατά νου.