PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση ρελέ με θερμοστάτη και water heater



netpumber
03-11-15, 14:20
Καλησπέρα σας.

Θα ηθελα να με βοηθήσετε λίγο με τη συνδεσμολογία αυτού του Ρελέ (http://i.imgur.com/Rxqeb3e.jpg) με τον συγκεκριμένο θερμοστάτη (http://i.imgur.com/qW9HqvZ.jpg) και τον water heater (http://cdn.shopclues.net/images/detailed/2913/waterheater_1391945339.jpg).

Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι το εξής

1) Στο Ν και L του θερμοστάτη συνδέω τα δύο καλώδια για την τροφοδοσία απο ένα καλώδιο με σούκο.
2) Το 1 και 2 του Θερμοστάτη συνδέονται στο Α1 και Α2 του ρελέ
3) Το 1 του ρελέ συνδέεται στο L του θερμοστάτη και το το 2 του ρελέ σε ένα καλώδιο απο τον water heater
4) Το άλλο καλώδιο του water heater συνδέεται στο L του θερμοστάτη.

Τα λέω καλά ή όχι;

Ευχαριστώ πολύ.

elektronio
03-11-15, 14:43
Δεν τα λες καλά.

το 1. σωστό.
2. το 1 του θερμοστάτη στο L. Το 2 του θερμοστάτη στο Α1 του ρελέ. Το Α2 του ρελέ στο N.
3. Το 1 του ρελέ συνδέεται στο L. Το 2 του ρελέ στο heater. το άλλο άκρο του heater στο Ν.

Στο 7,8 του θερμοστάτη συνδέεις τον αισθητήρα θερμοκρασίας και βουτάς τον αισθητήρα στο νερό.

FILMAN
03-11-15, 15:05
Το ρελέ τί χρειάζεται;

mpartzokas
03-11-15, 16:17
2. το 1 του θερμοστάτη στο L. Το 2 του θερμοστάτη στο Α1 του ρελέ.

Αν και έχει το ίδιο αποτέλεσμα, κανονικά πάνε αντίθετα. Τη φάση δίνεις στο common

netpumber
03-11-15, 18:09
Το ρελέ τί χρειάζεται;


Το δώσανε σε περίπτωση που η αντίσταση που θα έβαζα θα ξεπερνούσε τα 500Watt αλλά μου είπαν πως καλό θα ήταν να το βάλω.

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

netpumber
03-11-15, 18:28
Αλήθεια με τη γείωση της αντίστασης τι κάνω ;

FILMAN
04-11-15, 12:14
Αφού ο θερμοστάτης έχει και επαφή για 20Α (= 4600W στα 230V)

Τη γείωση της αντίστασης τη συνδέεις με τη γείωση της παροχής μόνιμα (χωρίς αυτή να διακόπτεται από ρελέ κ.λ.π.)