PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση κλέμας γείωσης σε μεταλλικό πίνακα.



sikat
03-11-15, 14:37
Σε μεταλλικό ερμάριο έχω είσοδο με καλώδο 1χ240mm²/φαση + 1χ120mm² Ν + 1χ70mm² PE

Μετά τον διακόπτη εισόδου υπάρχουν 5 διανομές που καταλήγουν σε κλέμες 10ρες.

Τις κλέμες γείωσης πρέπει να τις διασυνδέσω με καλώδιο που να έρχεται απ΄ ευθείας από τη μπάρα
γείωσης που τρέχει στο κάτω μέρος του ερμαρίου ή μέχρι κάποιο ρεύμα η σύζευξη επιτρέπεται να γίνετε μέσω
της μεταλλικής κατασκευής ?

diony
03-11-15, 17:13
Σου απαντάω όχι με βάση τον κανονισμό , αλλά με βάση την ασφάλεια

Νομίζω πως είναι πολύ πιο σίγουρα να υπάρχει κάτω από τις κλέμες αναχώρησης χάλκινη μπάρα γείωσης πέρα για πέρα , εκεί να συνδεθεί η παροχή και από εκεί να συνδεθούν και οι γειώσεις των αναχωρήσεων

Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί πίνακες έτσι το έχουν και από κλέμες γείωσης δίνουν μόνο κάποια μικρά φορτία

Άσε που κυκλοφορούν κάποιες κλέμες που δεν στερεώνονται πάντα όπως πρέπει στη ράγα ωμέγα

Αν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις οπωσδήποτε κλέμες γείωσης είναι πιο ασφαλές να υπάρχει και καλώδιο διασύνδεσης της κάθε μίας με την μπάρα γείωσης

Περίμενε και άλλες γνώμες , να έχεις πλήρη ενημέρωση

vasilllis
03-11-15, 17:49
Γιατι 70ρι η γειωση;πως προεκυψε;

nestoras
03-11-15, 17:57
Γιατι 70ρι η γειωση;πως προεκυψε;

Πάνω από τα 95 καρέ επιτρέπεται ο αγωγός γείωσης κι ο ουδέτερος (αν υπάρχει) να μην ακολουθούν τη διατομή των φάσεων.
Θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να ξεσκονίσω τα βιβλία για να τις θυμηθώ.

Sted
03-11-15, 20:25
Ναι πανω απο 95 πρεπει να ειναι τουλάχιστον το μισο. Οποτε επρεπε να ρείναι 120 και η γείωση.

Σε περίπτωση 120 φασεων πρεπει ΠΑΛΙ 95αρι γειωση/ουδετερο. Ελαχιστο ειναι αυτο.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

vasilllis
03-11-15, 21:29
Ναι πανω απο 95 πρεπει να ειναι τουλάχιστον το μισο. Οποτε επρεπε να ρείναι 120 και η γείωση.

Σε περίπτωση 120 φασεων πρεπει ΠΑΛΙ 95αρι γειωση/ουδετερο. Ελαχιστο ειναι αυτο.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

S/2 των φασεων.

Sted
03-11-15, 21:32
Αυτο λέμε. Και πάλι με ενα ελάχιστο.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

midakos
03-11-15, 21:47
Με βάση τα στάνταρ των εταιριών που κατασκευάζουν πίνακες, η απάντηση είναι όχι. Όμως, αυτό προϋποθέτει πολύ καλή εφαρμογή της κλέμας στην ράγα.
Από την στιγμή που η κλέμα εφάπτεται καλά με τη ράγα (και εννοείται ότι και η ράγα εφάπτει καλά με το ερμάριο και δεν είναι στηριγμένη με "πατέντα") με βάση τα στάνταρ τους δεν έχεις θέμα.
Παράδειγμα, η schneider electric έχει κάτι στηρίγματα για την μπάρα γείωσης που μπαίνει κάτω από τη ράγα ακριβώς. εκεί δεν προυποθέτει να έχεις σε κάθε ράγα που βάζεις μπάρα γειώσεως και παροχή, οπότε η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω του ερμαρίου/πεδίου, και μάλιστα περνάει κανονικότατα το τεστ με τα mΩ (δεν θυμάμαι πόσα είναι, μεταξύ της μπάρας και της παροχής σε διαφορετικό σημείο)

nestoras
03-11-15, 23:17
Σε δίκτυα που έχει εφαρμοστεί ουδετέρωση ο αγωγός του ουδέτερου μπορεί να έχει μικρότερη διατομή από τους αγωγούς των φάσεων σύμφωνα με τον "στραβοσκαναρισμένο" πίνακα που επισυνάπτεται.

Πηγή: "Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων", Δ.Κ. Τσανάκας

60356

vasilllis
04-11-15, 09:12
Σε δίκτυα που έχει εφαρμοστεί ουδετέρωση ο αγωγός του ουδέτερου μπορεί να έχει μικρότερη διατομή από τους αγωγούς των φάσεων σύμφωνα με τον "στραβοσκαναρισμένο" πίνακα που επισυνάπτεται.

Πηγή: "Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων", Δ.Κ. Τσανάκας

60356
Μα ειπα s/2 .την μιση διατομη της φασης,αλλα ελεγα για την γειωση εγω.