Καλημέρα σε όλους,

Θέλω να τοποθετήσω επιτηρητή τάσης και αντικεραυνικό σε οικιακό τριφασικό πίνακα. Επειδή οι απόψεις των ηλεκτρολόγων διίστανται θα ήθελα την γνώμη σας.
Ο ένας μου λέει ότι η σειρά είναι: Γενικός Διακόπτης-Ασφαλειες Αντικεραυνικού-επιτηρητής τάσης-ρελέ ισχύος που δίνει εντολή ο επιτηρητής και στην έξοδο του ρελέ βάζουμε γενικές ασφαλειες και ΔΔΕ.
Έτσι σε περίπτωση κεραυνού δεν θα πέσει το ρελέ.

Η άλλη περίπτωση είναι: Γενικός διακόπτης-επιτηρητής-γενικές ασφάλειες-ΔΔΕ-ασφάλειες αντικεραυνικού-ρελέ ισχύος από επιτηρητή.
Έτσι όμως σε περίπτωση που λειτουργήσει το αντικεραυνικό θα πέσει το ρελέ.

Από τη hager μου είπαν ότι εκείνοι συστήνουν την πρώτη περίπτωση έτσι ώστε εάν λείπεις από το σπίτι να μην πέσει το ρελέ και μείνεις χωρίς ρεύμα.
Όμως δεν υπάρχει κίνδυνος στο τμήμα γενικός διακόπτης έως ρελέ ισχύος να συμβεί οτιδήποτε πχ φωτιά στην χειρότερη, ανάλογα με την ένταση του κεραυνού και το τι θα προλάβει να κόψει το αντικεραυνικό?

Τελικά τι είναι σωστό σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ευχαριστώ για την βοήθεια.:bored:

elektronio
30-01-16, 09:59
Καλημέρα σε όλους,

Θέλω να τοποθετήσω επιτηρητή τάσης και αντικεραυνικό σε οικιακό τριφασικό πίνακα. Επειδή οι απόψεις των ηλεκτρολόγων διίστανται θα ήθελα την γνώμη σας.
Ο ένας μου λέει ότι η σειρά είναι: Γενικός Διακόπτης-Ασφαλειες Αντικεραυνικού-επιτηρητής τάσης-ρελέ ισχύος που δίνει εντολή ο επιτηρητής και στην έξοδο του ρελέ βάζουμε γενικές ασφαλειες και ΔΔΕ.
Έτσι σε περίπτωση κεραυνού δεν θα πέσει το ρελέ.

Η άλλη περίπτωση είναι: Γενικός διακόπτης-επιτηρητής-γενικές ασφάλειες-ΔΔΕ-ασφάλειες αντικεραυνικού-ρελέ ισχύος από επιτηρητή.
Έτσι όμως σε περίπτωση που λειτουργήσει το αντικεραυνικό θα πέσει το ρελέ.

Από τη hager μου είπαν ότι εκείνοι συστήνουν την πρώτη περίπτωση έτσι ώστε εάν λείπεις από το σπίτι να μην πέσει το ρελέ και μείνεις χωρίς ρεύμα.
Όμως δεν υπάρχει κίνδυνος στο τμήμα γενικός διακόπτης έως ρελέ ισχύος να συμβεί οτιδήποτε πχ φωτιά στην χειρότερη, ανάλογα με την ένταση του κεραυνού και το τι θα προλάβει να κόψει το αντικεραυνικό?

Τελικά τι είναι σωστό σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ευχαριστώ για την βοήθεια.:bored:

Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα πέσει το ρελέ;
Εφόσον καεί έστω και μια ασφάλεια από το αντικεραυνικό ο επιτηρητής, επειδή θα του λείψει φάση, θα άρει την εντολή λειτουργίας του ρελέ και δεν θα έχεις ρεύμα στο σπίτι γενικώς.

Γενικά όλα αυτά που αναφέρεις είναι διακόπτες σε σειρά, ότι και να πέσει θα διακοπεί το ρεύμα γενικώς. Εκτός από τις γενικές ασφάλειες που θα διακόψουν το ρεύμα στη φάση που ασφαλίζουν.

vasilllis
30-01-16, 10:54
Καλημέρα σε όλους,

Θέλω να τοποθετήσω επιτηρητή τάσης και αντικεραυνικό σε οικιακό τριφασικό πίνακα. Επειδή οι απόψεις των ηλεκτρολόγων διίστανται θα ήθελα την γνώμη σας.
Ο ένας μου λέει ότι η σειρά είναι: Γενικός Διακόπτης-Ασφαλειες Αντικεραυνικού-επιτηρητής τάσης-ρελέ ισχύος που δίνει εντολή ο επιτηρητής και στην έξοδο του ρελέ βάζουμε γενικές ασφαλειες και ΔΔΕ.
Έτσι σε περίπτωση κεραυνού δεν θα πέσει το ρελέ.

Η άλλη περίπτωση είναι: Γενικός διακόπτης-επιτηρητής-γενικές ασφάλειες-ΔΔΕ-ασφάλειες αντικεραυνικού-ρελέ ισχύος από επιτηρητή.
Έτσι όμως σε περίπτωση που λειτουργήσει το αντικεραυνικό θα πέσει το ρελέ.

Από τη hager μου είπαν ότι εκείνοι συστήνουν την πρώτη περίπτωση έτσι ώστε εάν λείπεις από το σπίτι να μην πέσει το ρελέ και μείνεις χωρίς ρεύμα.
Όμως δεν υπάρχει κίνδυνος στο τμήμα γενικός διακόπτης έως ρελέ ισχύος να συμβεί οτιδήποτε πχ φωτιά στην χειρότερη, ανάλογα με την ένταση του κεραυνού και το τι θα προλάβει να κόψει το αντικεραυνικό?

Τελικά τι είναι σωστό σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ευχαριστώ για την βοήθεια.:bored:
Αμα ειναι να παρει φωτια οχι το αντικεραυνικο θα σε σωσει αλλα ουτε και αλεξικεραυνο στην ταρατσα.

rama
22-11-17, 16:02
Επαναφέρω το θέμα, μιάς και έχω διαβάσει κι εγώ αρκετές αντικρουόμενες απόψεις από τεχνικούς, εταιρείες και κανονισμό και έχω μπερδευτεί.
Επιβεβαιώνετε οτι η σωστή σειρά είναι
Γενικός Διακόπτης - Αντικεραυνικό - Επιτηρητής Τάσης - Ρελέ ισχύος (με ασφαλισμένη γραμμή 1Α) - Γενικές Ασφάλειες - ΔΔΕ ?
Ευχαριστώ

midakos
22-11-17, 18:39
Επαναφέρω το θέμα, μιάς και έχω διαβάσει κι εγώ αρκετές αντικρουόμενες απόψεις από τεχνικούς, εταιρείες και κανονισμό και έχω μπερδευτεί.
Επιβεβαιώνετε οτι η σωστή σειρά είναι
Γενικός Διακόπτης - Αντικεραυνικό - Επιτηρητής Τάσης - Ρελέ ισχύος (με ασφαλισμένη γραμμή 1Α) - Γενικές Ασφάλειες - ΔΔΕ ?
Ευχαριστώ

Ξέχασες τις ασφάλειες του αντικεραυνικού. Κατα τα άλλα σωστό. Γενικά, τα αντικεραυνικά πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο κοντά στην παροχή του πίνακα για να είναι η πρώτη γραμμή ας το πούμε σε περίπτωση κεραυνού. Βέβαια αν αναλογιστείς τον χρόνο που διαρκεί ένα κεραυνικό πλήγμα, μπορεί ούτε το αντικεραυνικό να προλάβει να σε σώσει.

vasilllis
22-11-17, 20:39
Δεν παίρνουν όλοι οι τύποι Α/Κ ασφάλειες.καλο είναι να μπαίνουν πριν τις γενικές.

rama
22-11-17, 21:08
Για το 4πολικό αντικεραυνικό Hager SPN415R που έχω πάρει, στις τεχνικές οδηγίες εμφανίζει να προηγείται στη γραμμή μία 3πολική ασφάλεια 125Α και διακόπτες 32Α καμπύλης C.

http://www.hager.co.uk/files/download/0/70561_1/0/ID1_SPN2XXDR_SPN4XXDR_6S5051F.PDF

Επειδή δεν έχω γνώσεις για να το διαβάσω σωστά, τι εννοεί ο ποιητής? Αυτά τα δύο υλικά είναι παράλληλα σε κουτάκι με συνεχή γραμμή, ή σκέτες οι ασφάλειες με διακεκομμένη γραμμή
Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να τα τοποθετήσω, απλά να τα αγοράσω θέλω! Τι κωδικούς θα συστήνατε για υλικό Hager?

vasilllis
23-11-17, 00:14
δεν αναφερει τριπολικη ασφαλεια 125Α.Αναφερει οτι αν οι γενικες σου ασφαλειες ειναι μεγαλυτερες απο 125Α Ag η ασφαλεια του ΑΚ θα ειναι μικροτερη απο 125.Αν η γενικες σου ειναι κατω απο 125Α τοτε δεν βαζεις ασφαλειες(F2) φαινεται στο πινακακι backup fuse και απο κατω του.θα μπει μονο ο C1-32A.Aν θα μπει διαρροης πριν απο αυτα θα ειναι 500ma -s-

kiriakos227
23-11-17, 01:14
Σε 3Φ γραμμή με γενικές ασφάλειες τήξεως F1 = 35Α δεν μπαίνουν οι ασφάλειες F2, αλλά μόνο όταν F1 > 125Α. (υποθέτω).

Οι διατομές S2 είναι 4mm2 με μήκος μικρότερο από D = 50cm για την είσοδο της συσκευής, και η S3 = 6 mm2 έξοδος.

Ο τύπος SPN415D/R από ότι καταλαβαίνω αντέχει κρουστικές τάσεις μέχρι 1KV για ρεύμα 5KA 20 μs και για ρεύμα 15KA 8μs. Πάνω από αυτές τις τιμές καίγονται οι ασφάλεις του αντικεραυνικού, και το ενδεικτικό γίνεται κόκκινο και η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς προστασία όμως μέχρι να αντικατασταθούν (σελ. 2)

Της σνέϊντερ ασφαλίζει και ουδέτερο με παρόμοια όρια στα μήκη και τις διατομές των αγωγών S2 και S3 και ιδιαίτερη επισύμανση για προσοχή στη σύνδεση PE.
Χωρίς επιτηρητή τάσης η σειρά είναι γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, αντικεραυνικό, δδε.

rama
23-11-17, 09:27
Καλημέρα, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα Βασίλη και Κυριάκο για τις διευκρινίσεις σας που λύνουν την απορία μου.
Στον πίνακά μου (παροχή 25KVA), μετά τον γενικό διακόπτη C45Α έχει ασφάλειες C32Α ανά φάση, οπότε δεν τίθεται θέμα να χρειάζομαι πρόσθετη ασφάλιση των γραμμών με το αντικεραυνικό. Επομένως θα χρειαστώ μόνο έναν τριπολικό διακόπτη C32A να παρεμβληθεί στις φάσεις.
Κυριάκο, ο SPN415R έχει και στον ουδέτερο ξεχωριστό φυσίγγιο, όπως και στις φάσεις.

kiriakos227
23-11-17, 10:51
Καλημέρα Άγγελε, μπερδέυτηκα από το σχήμα και νόμιζα ότι δεν ασφαλίζει ουδέτερο.

Υπάρχει και με ενσωματωμένο διακόπτη

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=S1A6218501&p_EnDocType=Instruction%20sheet&p_File_Id=6147207370&p_File_Name=S1A6218501-05.pdf

rama
23-11-17, 11:38
Καλό δείχνει το Schneider, αλλά έχω ήδη προμηθευτεί το Ηager μαζί με ανταλλακτικά φυσίγγια!

rama
23-11-17, 21:25
Για εγκυκλοπαιδική γνώση και μόνο, παρατηρώ ότι ο επιτηρητής τάσης Hager EU302 δεν έχει ξεχωριστές συνδέσεις για τροφοδοσία της λειτουργίας του με 230V, ούτε έρχεται σε επαφή με τον ουδέτερο. Να υποθέσω ότι στην ουσία είναι μία συσκευή με τάση λειτουργίας 400V και τροφοδοτείται από κάποιο τυχαίο ζεύγος φάσεων?