PDA

Επιστροφή στο Forum : Συνδεση Αμπερομετρου



exanimo
14-02-16, 09:48
Γεια σε ολους
Εχω ενα αναλογικο Αμπερομετρο ac 200A. Ρωτω τα εξεις:
1. Προς τι το + και το - στους ακροδεκτες αφου ειναι εναλλασομενου ρευματος?
2. Το συνδεσα σε ενα μετασχηματιστη ac 12V 4A περιμενοντας να μην ανταποκριθει καθολου και ο δεικτης τιναχτηκε στο τερμα. Μηπως χρειαζεται και κατι αλλο στη συνδεσμολογια, καποιο αλλο ηλεκτονικο εξαρτημα?
3. Θα μπορω να το χρησιμοποιησω και σαν dc κανοντας ανορθωση με τις καταλληλες διοδους?

Ευχαριστω

georgegr
14-02-16, 09:58
Για να λειτουργήσει αναλογικό αμπερόμετρο 200Α χρειάζεται τον κατάλληλο μετασχηματιστή εντάσεως.
https://www.google.gr/search?espv=2&biw=1770&bih=998&tbm=isch&sa=1&q=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC %CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B5% CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&oq=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%B C%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B5 %CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&gs_l=img.3...97731.102161.0.102610.5.5.0.0.0.0.183 .743.0j5.5.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.eZRbRvu22ls

exanimo
14-02-16, 10:20
Ευχαριστω για την απαντηση.
Αν υποθεσουμε οτι εχω αυτο που φαινεται στη φωτο μετασχηματιστης ενατασης Φ30 230V 200A/5A (νομιζω οτι ειναι ο ποιο καταλληλος), πως θα κανω τη συνδεσμολογια?
Ευχαριστω και παλι
62670

vasilllis
14-02-16, 10:54
Το ενα ακρο του στο ενα ακρο του αμπερομετρου το αλλο στο αλλο
Και απο μεσα θα περνάει ο προς μετρηση αγωγος.

Fixxxer
14-02-16, 10:58
Το αμπερομετρο συνδεεεται σε σειρα και οχι παραλληλα...

SV1JRT
14-02-16, 11:06
Γεια σε ολους
Εχω ενα αναλογικο Αμπερομετρο ac 200A. Ρωτω τα εξεις:
1. Προς τι το + και το - στους ακροδεκτες αφου ειναι εναλλασομενου ρευματος?
2. Το συνδεσα σε ενα μετασχηματιστη ac 12V 4A περιμενοντας να μην ανταποκριθει καθολου και ο δεικτης τιναχτηκε στο τερμα. Μηπως χρειαζεται και κατι αλλο στη συνδεσμολογια, καποιο αλλο ηλεκτονικο εξαρτημα?
3. Θα μπορω να το χρησιμοποιησω και σαν dc κανοντας ανορθωση με τις καταλληλες διοδους?

Ευχαριστω


Υπάρχει μια (μεγάλη) πιθανότητα, να του πέταξες τα μάτια έξω..... (Κοινώς το καρβούνιασες).

.

nestoras
14-02-16, 12:25
Το αγόρασες καινούριο; Μήπως έλειπε η Rshunt (αντίσταση)?
Διάβασες σωστά τα χαρακτηριστικά του; Μήπως είναι για 200A αφού όμως συνδεθεί με τον κατάλληλο Μ/Σ?

exanimo
14-02-16, 12:41
Ευχαριστω τους κυριους
Τι ρολο παιζει το Φ? Ειναι μονο θεμα αν χωραει ο προς μετρηση αγωγος ή και κατι αλλο?

exanimo
14-02-16, 12:44
Παναγιωτη δηλωνω αρχαριος
Αν ηξερα οτι χρειαζεται και η Rshunt θα την επαιρνα και αυτη

diony
14-02-16, 12:52
θα πρέπει το 200A/5A να το γράφει και στο όργανο για να έχεις αξιόπιστη ένδειξη

SeAfasia
14-02-16, 13:37
να παρέμβω με ένα βίντεο θεωρίας,καλό είναι να το δείς γιατί ο τύπος εξηγεί την αρχή μέτρησης:


https://www.youtube.com/watch?v=E45hgkyvv60
:biggrin:

IRF
14-02-16, 14:03
Αν είναι αμπερόμετρο που θέλει μετασχηματιστή εντάσεως είναι σίγουρο ότι του προκάλεσες σοβαρή βλάβη γιατί μετράει στην τάξη των 100 μΑ. Ακόμα και αν μετράει ακόμα μπορεί να έχει υποστεί μερικό λιώσιμο σπειρών που του προκαλεί να δείχνει μετά πολύ λιγότερο- λάθος σε σχέση με το κανονικό.
Ακόμα όμως και αν είναι αμπερόμετρο κανονικό δεν το συνδέεις στο μ/τη χωρίς μια λάμπα σε σειρά, υπάρχει κίνδυνος να περάσει από το αμπερόμετρο το ρεύμα βραχυκύκλωσης του μ/τη που δεν είναι μόνο 4Α.Βάλε φωτό του οργάνου να βγάλουμε άκρη και να μην λέμε υποθέσεις(προσοχή όλη την πρόσοψη όχι μόνο την κλίμακα)

vasilllis
14-02-16, 14:47
Τα ac αμπερομετρα ειναι μετρησης /5Α. Οποτε οτι ταμπελακι εχει μπροστά (το αναφερει κιολας στο ταμπελακι αυτο),θελει το αντιστοιχο μετασχηματιστη.λογικο οταν περασαν απο μεσα 4Α να εδειξε τερμα,για την ακριβεια 4/5 της ενδειξης του.Δεν εχει παθει κατι .

Το φ δειχνει της διατομη του .Αν αυτο ειναι φ30 εσυ δεν μπορεις να το βαλεις σε μπαρα 40*5.

diony
14-02-16, 15:20
2. Το συνδεσα σε ενα μετασχηματιστη ac 12V 4A περιμενοντας να μην ανταποκριθει καθολου και ο δεικτης τιναχτηκε στο τερμα.
Ευχαριστω



κάνε ένα σκίτσο πως το σύνδεσες ακριβώς ?

exanimo
14-02-16, 18:55
Στην πραγματικοτητα δεν το συνδεσα, κρατησα με το ενα δαχτυλο σταθερο το ενα καλωδιο του μετασχηματιστη και το αλλο το "χτυπησα" στον αλλο ακροδεκτη για χιλιοαστα του δευτερολεπτου και μονο μια φορα σε σειρα φυσικα
62679

vasilllis
14-02-16, 19:40
Το γραφει κατω δεξια. CT200/5

IRF
14-02-16, 19:54
Στην πραγματικοτητα δεν το συνδεσα, κρατησα με το ενα δαχτυλο σταθερο το ενα καλωδιο του μετασχηματιστη και το αλλο το "χτυπησα" στον αλλο ακροδεκτη για χιλιοαστα του δευτερολεπτου και μονο μια φορα σε σειρα φυσικα
62679
θέλει μ/τη εντάσεως ξεκάθαρο. Τι εννοείς σε σειρά αφού δεν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από το δευτερεύον του μ/τη;

kioan
14-02-16, 20:03
κρατησα με το ενα δαχτυλο σταθερο το ενα καλωδιο του μετασχηματιστη και το αλλο το "χτυπησα" στον αλλο ακροδεκτη

Δηλαδή βραχυκύλωσες το δευτερεύον του μετασχηματιστή διαμέσου του αμπερομέτρου.

Πιθανότατα του έχεις προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη :saad:

exanimo
14-02-16, 20:07
Ευχαριστω Γιωργο

Αν προσεξες εγραψα.. σε σειρα "φυσικα" (διοτι δεν μπορουσε να ειναι διαφορετικα)

nestoras
14-02-16, 21:15
Ευχαριστω Γιωργο

Αν προσεξες εγραψα.. σε σειρα "φυσικα" (διοτι δεν μπορουσε να ειναι διαφορετικα)

Σκέψου το λίγο αυτό που έκανες. Είναι σαν να έβαλες ένα αμπερόμετρο στην πρίζα για να δεις πόσο ρεύμα μπορεί να "δώσει" και φυσικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συνδέσεις ένα αμπερόμετρο στην πρίζα.

diony
14-02-16, 21:16
σε σειρά με τι το σύνδεσες ?
γι αυτό έκανα την ερώτηση

nestoras
14-02-16, 21:22
σε σειρά με τι το σύνδεσες ?
γι αυτό έκανα την ερώτηση


Σε σειρά με τα άκρα του Μ/Σ από ότι φαίνεται στο post #15 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84543&p=750995&viewfull=1#post750995).

diony
14-02-16, 21:27
Σε σειρά με τα άκρα του Μ/Σ από ότι φαίνεται στο post #15 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84543&p=750995&viewfull=1#post750995).


άρα παράλληλα , εκεί πήγε το μυαλό μου και έκανα την ερώτηση στο #14 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84543&p=750967&viewfull=1#post750967)

nestoras
14-02-16, 21:35
Εντάξει, όταν έχουμε δύο καλώδια μόνο και θέλουμε να συνδέσουμε κάτι μόνο ένας τρόπος υπάρχει!
Κι έχεις δίκιο, περισσότερο μοιάζει με παράλληλη σύνδεση κι όχι με σύνδεση εν σειρά! :-)

diony
14-02-16, 22:05
ακριβώς , σε σειρά εννοούμε πως σε ένα υπάρχον κύκλωμα ,το κόβουμε και συνδεόμαστε σε σειρά

εδώ όμως δεν υπήρχε κύκλωμα , ήταν 2 άκρα από το δευτερεύον του μετασχηματιστή * στον αέρα* και μπήκαμε παράλληλα:001_smile:

kioan
14-02-16, 22:52
Το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα εν σειρά στο βρόγχο του κυκλώματος στο οποίο θέλουμε να μετρήσουμε το ρεύμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέθηκε εν σειρά με δύο αγωγούς (σχεδόν) μηδενικής αντίστασης, άρα συνδέθηκε εν σειρά σε ένα βραχυκύκλωμα.

IRF
15-02-16, 06:06
Άρα για να δεις αν δουλεύει βάλε το μ/τη 12V 4A μια λάμπα 12V 50-60W ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΣΕΙΡΑ με το αμπερόμετρο να δούμε τι δείχνει;Τη λάμπα θα την βρεις από συνεργεία αυτοκινήτων (συνήθως όταν καίγεται η μία σκάλα την πετάνε) .

IRF
15-02-16, 06:08
Ευχαριστω Γιωργο

Αν προσεξες εγραψα.. σε σειρα "φυσικα" (διοτι δεν μπορουσε να ειναι διαφορετικα)
Πηνίο και αμπερόμετρο βρίσκονται σε άκρα με κοινή τάση άρα είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο στο βρόχο και είναι σαν να προσπαθούσες να μετρήσεις το ρεύμα βραχυκύκλωσης του μ/τη( που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 4Α). Δεν το έχω κάνει ποτέ είναι θάνατος ή για το μ/τη ή για το αμπερόμετρο ή και στα δύο. Στη δική σου περίπτωση γλιτώνει μόνο ο μ/της συνήθως

SV1JRT
15-02-16, 19:10
ακριβώς , σε σειρά εννοούμε πως σε ένα υπάρχον κύκλωμα ,το κόβουμε και συνδεόμαστε σε σειρά

εδώ όμως δεν υπήρχε κύκλωμα , ήταν 2 άκρα από το δευτερεύον του μετασχηματιστή * στον αέρα* και μπήκαμε παράλληλα:001_smile:



ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ !!

62685

Αυτό το κύκλωμα έχει μια αντίσταση ΣΕ ΣΕΙΡΑ με μια πηγή τάσης (και ΟΧΙ παραλληλα), γιατί η ένταση Ι ρέει από την πηγή προς την αντίσταση. Έτσι έχει νόημα ο νόμος του ΩΜ Ι=V/R.


------------------

62688


Αυτό το κύκλωμα δείχνει ΤΕΣΣΕΡΙΣ αντιστάσεις ΣΕ ΣΕΙΡΑ με μία πηγή. Είναι ξεκάθαρο ότι τα εξαρτήματα είναι ΣΕ ΣΕΙΡΑ, αλλά στην πράξη είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΟ με το πρώτο σχήμα, εφόσον R1 + R2 + R3 + R4 = R(ολικό) Δηλαδή, αν αντί για τέσσερις αντιστάσεις χρησιμοποιήσεις μόνο μία αντίσταση.


------------------

62686


Αυτό το κύκλωμα δείχνει ΔΥΟ αντιστάσεις ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΤΑΣΗΣ, γιατί το ρεύμα Ι οδεύει από την πηγή και ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΖΕΤΑΙ στις δύο αντιστάσεις. Επομένως το ρεύμα ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ σε παράλληλους αγωγούς.


Καλό είναι να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα.

.

SV1JRT
15-02-16, 22:13
Το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα εν σειρά στο βρόγχο του κυκλώματος στο οποίο θέλουμε να μετρήσουμε το ρεύμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέθηκε εν σειρά με δύο αγωγούς (σχεδόν) μηδενικής αντίστασης, άρα συνδέθηκε εν σειρά σε ένα βραχυκύκλωμα.

Kioan ευχαριστώ για το "thanks", αλλά σου έχω μια διορθωσούλα...
Η λέξη "βρόγχος" δηλώνει την διακλάδωση της τραχείας στο αναπνευστικό σύστημα των θηλαστικών. Η ΣΩΣΤΗ λέξη είναι "βρόχος" (χωρίς το γ) που σημαίνει θηλειά (και κατ επέκταση κλειστό σύστημα).

.

kioan
15-02-16, 22:21
Kioan ευχαριστώ για το "thanks", αλλά σου έχω μια διορθωσούλα...

Ώστε έτσι, ε; Φέρε πίσω το Thanks ρε :lool:

Γράφω από το κινητό πολλές φορές και για ταχύτητα παρασύρομαι από το auto complete :blush:

MacGyver
15-02-16, 23:31
Ένα από τα αγαπημένα μου.
Αγοράστε μετοχές τώρα που το θέμα είναι ακόμα χαμηλά.

Dbnn
15-02-16, 23:54
Ένα από τα αγαπημένα μου.
Αγοράστε μετοχές τώρα που το θέμα είναι ακόμα χαμηλά.

Χαχαχαχαχαχα

MacGyver
16-02-16, 01:54
Ανοίξατε τους ασκούς του Αιόλου !
Πώς συνδέθηκε το αμπερόμετρο;
Ειπώθηκαν και οι δύο απόψεις. Ποια είναι τελικά η ορθή;
Στη φώτο:
Η αντίσταση είναι συνδεδεμένη σε σειρά με την πηγή η παράλληλα;
Αν είναι σε σειρά συνδέστε τη παράλληλα!
Αν είναι παράλληλα συνδέστε τη σε σειρά!
Χμμ μπέρδεμα! :confused1:
62697

SV1JRT
16-02-16, 09:00
Ανοίξατε τους ασκούς του Αιόλου !
Πώς συνδέθηκε το αμπερόμετρο;
Ειπώθηκαν και οι δύο απόψεις. Ποια είναι τελικά η ορθή;
Στη φώτο:
Η αντίσταση είναι συνδεδεμένη σε σειρά με την πηγή η παράλληλα;
Αν είναι σε σειρά συνδέστε τη παράλληλα!
Αν είναι παράλληλα συνδέστε τη σε σειρά!
Χμμ μπέρδεμα! :confused1:
62697


McGyver, αυτό το κύκλωμα είναι ένας ΒΡΟΧΟΣ όπως είπε και ο Kioan. Δηλαδή, μια ΘΗΛΕΙΑ ή ένας ΚΥΚΛΟΣ (εξ ου και η λέξη ΚΥΚΛΩμα). Μπορεί η εικόνα να ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙ, αλλά η πορεία του ρεύματος είναι ξεκάθαρη. Το ρεύμα οδεύει ΚΥΚΛΙΚΑ. Πρώτα από την πηγή και μετά από την αντίσταση.



.

diony
16-02-16, 17:23
ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ !!

62685

Αυτό το κύκλωμα έχει μια αντίσταση ΣΕ ΣΕΙΡΑ με μια πηγή τάσης (και ΟΧΙ παραλληλα), γιατί η ένταση Ι ρέει από την πηγή προς την αντίσταση. Έτσι έχει νόημα ο νόμος του ΩΜ Ι=V/R.


-----------------------------------






Καλό είναι να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα.

.


πολύ φιλοσοφία για το τίποτε
αν κάποιος συνδέει ένα αμπερόμετρο ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΑ 12 ΒΟΛΤ και προσπαθούμε να απαλύνουμε το χάπι με σκίτσα ότι είναι εν σειρά , συγνώμη δε θα ασχοληθώ πιο πολύ με το θέμα

dog80
16-02-16, 19:40
Θα ακούσω βρισίδι γι αυτό που θα πώ, αλλά:

Συνδεση σε σειρά = τα εξαρτήματα διαρρέονται απο το ίδιο ρεύμα

Σύνδεση παράλληλα = τα εξαρτήματα έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση

Όταν έχουμε δύο μόνο εξαρτήματα και τα συνδέσουμε μεταξύ τους, τότε είναι ειδική περίπτωση οπου ισχύουν και τα δύο παραπάνω.

Οπότε είναι και σε σειρά και παράλληλα ταυτόχρονα.

diony
16-02-16, 20:15
Δε θα διαφωνήσω μαζί σου

Απλά όταν το ένα από τα 2 εξαρτήματα είναι πηγή , ότι συνδέσουμε πάνω της , εγώ προσωπικά θεωρώ πως είναι παράλληλα π.χ. ένα βολτόμετρο ή μία λάμπα

SeAfasia
16-02-16, 20:21
το tutorial που ανέβασα το είδε κάποιος;

kioan
16-02-16, 20:33
Συνδεση σε σειρά = τα εξαρτήματα διαρρέονται απο το ίδιο ρεύμα

Σύνδεση παράλληλα = τα εξαρτήματα έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση

Μια χαρά τα λες και για να είμαστε πιο ακριβείς θα προσθέσω πως αυτά ισχύουν με την παραδοχή πως οι αγωγοί που συνδέουν τα εξαρτήματα έχουν μηδενική αντίσταση (άρα μηδενική πτώση τάσης).

Στην περίπτωση που θέλουμε να μελετήσουμε ένα βραχυκύκλωμα, παύουν να ισχύουν οι παραδοχές του ιδανικού κόσμου και εμφανίζονται μεγέθη που υπό άλλες συνθήκες τα θεωρούμε αμελητέα, πχ η εσωτερική αντίσταση της πηγής, η αντίσταση των αγωγών, η εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου κλπ.

Γι' αυτό και όταν μίλησα για το συγκεκριμένο βραχυκύκλωμα είπα πως το αμπερόμετρο συνδέεται εν σειρά με δύο αγωγούς σχεδόν μηδενικής αντίστασης.

MacGyver
17-02-16, 02:06
Οποιοδήποτε ηλεκτρικό στοιχείο συνδέεται σε πηγή τάσης, εννοείται ότι συνδέεται παράλληλα στην πηγή.
Όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία (αγωγοί, καταναλώσεις) μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά, παράλληλα η και με συνδυασμό των δύο.
Στο τέλος όμως τα δύο άκρα που θα προκύψουν από όλο αυτό το συνδυασμό, θα συνδεθούν παράλληλα με τα δύο άκρα της πηγής.

Άρα όταν αναφερόμαστε στη σύνδεση του αμπερόμετρου, θα πρέπει να λέμε ότι συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα.
Ένα αμπερόμετρο έχει πολύ μικρή εσωτερική αντίσταση, είναι σχεδόν ένα τέλειο βραχυκύκλωμα και ποτέ δεν συνδέεται σε πηγή μόνο του, δηλαδή χωρίς κατανάλωση.
Ποτέ δεν συνδέουμε το αμπερόμετρο στους δύο πόλους της μπαταρίας, τροφοδοτικού, πρίζας, μετ/στή κλπ.
Αν γίνει κατά λάθος, θα προκληθεί βραχυκύκλωμα και φυσικά θα καταστραφεί το όργανο.
Η σύνδεσή του παρομοιάζεται με τη σύνδεση του μετρητή κατανάλωσης νερού.

Το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα στο προς μέτρηση ηλεκτρικό στοιχείο - κύκλωμα και σε αντίθεση με το αμπερόμετρο για να μετρήσει δεν απαιτεί οπωσδήποτε κλειστό κύκλωμα, ούτε καν κατανάλωση.
Άρα μπορεί να συνδεθεί απευθείας μόνο του επάνω στην πηγή.
Το βολτόμετρο σε αντίθεση με το αμπερόμετρο έχει μεγάλη εσωτερική αντίσταση.
Αν συνδέσουμε ένα βολτόμετρο στη θέση του αμπερόμετρου, το όργανο δεν θα καταστραφεί, απλά η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.
Η σύνδεσή του παρομοιάζεται με τη σύνδεση του μετρητή πίεσης του νερού.

Ερώτηση: Η μπαταρία γράφει: 12V / 2A. Τα 12V βολτ τα μετράω με το βολτόμετρο. Τα 2A πώς τα μετράω;
Απάντηση: Σε μία πηγή τα αναγραφόμενα βολτ σωστά μετρώνται και επαληθεύονται με απλή σύνδεση βολτόμετρου.
Τα αναγραφόμενα αμπέρ όμως στην ουσία είναι τα μέγιστα συνιστώμενα - ασφαλή που μπορεί να δώσει η μπαταρία και αλλάζουν ανάλογα με την κατανάλωση (φορτίο). Η πηγή δίνει ότι της ζητήσουμε (μέσα στα όρια).
Αυτή η τιμή εξαρτάται από την ίδια την πηγή, την διάμετρο των αγωγών και τέλος τη τυχόν εσωτερική ασφάλιση.
Μία μικρή λάμπα ανάλογα με την ισχύ της μπορεί να τραβήξει 0,5Α μία άλλη 1Α, μία άλλη 2Α μία άλλη 3Α. Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να τραβήξει και πολύ περισσότερα.
Το επαληθεύουμε έμμεσα αφού συνδέσουμε μία κατανάλωση, στην συγκεκριμένη περίπτωση μία αντίσταση 6Ω.
Εδώ βέβαια μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας η εσωτερική αντίσταση της πηγής που στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης, θεωρείται αμελητέα.
Όταν λοιπόν δούμε σε ένα ρευματοδότη να αναγράφεται 230V 10A, καταλαβαίνουμε ότι το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα είναι 10Α γιατί η ασφάλεια η η διατομή των καλωδίων δεν επιτρέπει περισσότερο. Συνήθως η ίδια η πηγή από μόνη της μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα.

Το αμπερόμετρο θεωρείται περισσότερο ως σταθερό όργανο και κυρίως ηλεκτρολογικό.
Οι απαιτήσεις μέτρησης ρεύματος για έναν ηλεκτρονικό είναι πολύ ποιο σπάνιες από τις μετρήσεις τάσης.
Το αμπερόμετρο απαιτεί περισσότερη προσοχή κατά τη χρήση του γιατί είναι πολύ ποιο αυτοκαταστροφικό σε σχέση με το βολτόμετρο.
Το βολτόμετρο είναι λιγότερο αυτοκαταστροφικό, τα σημεία και ο τρόπος χρήσης του όμως μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή του τεχνικού.

*** Πρακτικός κανόνας για κατανόηση απο αρχάριους: το αμπερόμετρο για να συνδεθεί χρειάζεται κόφτη καλωδίου.
*** Με το πολύμετρο που συνήθως μετράμε την τάση, αποφεύγουμε να μετράμε ρεύμα σε μία βλάβη, γιατί όσο και αν προσέχουμε, είναι σίγουρο οτι οι αγωγοί θα ξεχαστούν στη θέση των Α. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό.

nestoras
17-02-16, 09:21
Το αμπερόμετρο θεωρείται περισσότερο ως σταθερό όργανο και κυρίως ηλεκτρολογικό.
Οι απαιτήσεις μέτρησης ρεύματος για έναν ηλεκτρονικό είναι πολύ ποιο σπάνιες από τις μετρήσεις τάσης.


Σε αυτά θα διαφωνήσω! Νομίζω ότι ισχύει το αντίθετο!


Το αμπερόμετρο απαιτεί περισσότερη προσοχή κατά τη χρήση του γιατί είναι πολύ ποιο αυτοκαταστροφικό σε σχέση με το βολτόμετρο.
Το βολτόμετρο είναι λιγότερο αυτοκαταστροφικό, τα σημεία και ο τρόπος χρήσης του όμως μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή του τεχνικού.

*** Πρακτικός κανόνας για κατανόηση απο αρχάριους: το αμπερόμετρο για να συνδεθεί χρειάζεται κόφτη καλωδίου.
*** Με το πολύμετρο που συνήθως μετράμε την τάση, αποφεύγουμε να μετράμε ρεύμα σε μία βλάβη, γιατί όσο και αν προσέχουμε, είναι σίγουρο οτι οι αγωγοί θα ξεχαστούν στη θέση των Α. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Σε αυτά θα συμφωνήσω με χίλια!

Μπράβο για τον κόπο σου!

ΖΑΧΟΣ
17-02-16, 11:37
επιτελους :001_smile:

FILMAN
17-02-16, 11:48
Οι απαιτήσεις μέτρησης ρεύματος για έναν ηλεκτρονικό είναι πολύ ποιο σπάνιες από τις μετρήσεις τάσης.

Σε αυτά θα διαφωνήσω! Νομίζω ότι ισχύει το αντίθετο!
Μπα, δίκιο έχει.

diony
17-02-16, 16:03
Οποιοδήποτε ηλεκτρικό στοιχείο συνδέεται σε πηγή τάσης, εννοείται ότι συνδέεται παράλληλα στην πηγή.
Όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία (αγωγοί, καταναλώσεις) μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά, παράλληλα η και με συνδυασμό των δύο.
Στο τέλος όμως τα δύο άκρα που θα προκύψουν από όλο αυτό το συνδυασμό, θα συνδεθούν παράλληλα με τα δύο άκρα της πηγής.





Ακριβώς έτσι είναι
Καλά έκανες και τα έγραψες γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με τις θεωρίες κάποιων
Και μπράβο για τον κόπο του άρθρου

kioan
17-02-16, 16:10
Εάν συμπεριλάμβανες ακόμα μια γραμμή στην παράθεση που έκανες, αυτή θα ήταν:

Άρα όταν αναφερόμαστε στη σύνδεση του αμπερόμετρου, θα πρέπει να λέμε ότι συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα.

Συμφωνείς και με αυτό ή μόνο στο τμήμα που παρέθεσες;

nestoras
17-02-16, 17:30
Μπα, δίκιο έχει.

Τι να πω, περισσότερες φορές μου χρειάστηκε να μετρήσω ρεύμα σχεδιάζοντας μια πλακέττα παρά φτιάχνοντας ηλεκτρολογική εγκατάσταση!

leosedf
17-02-16, 17:34
Ναι σε σειρά παράλληλα κλπ κλπ θεωρίες κλπ

Σημασία έχει ότι το τέντωσε το εργαλείο....

diony
17-02-16, 17:58
Εάν συμπεριλάμβανες ακόμα μια γραμμή στην παράθεση που έκανες, αυτή θα ήταν:

Άρα όταν αναφερόμαστε στη σύνδεση του αμπερόμετρου, θα πρέπει να λέμε ότι συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα.

Συμφωνείς και με αυτό ή μόνο στο τμήμα που παρέθεσες;


Φιλαράκι για να μπει ένα τέλος στην ιστορία και να μη το παιδεύουμε κοντεύει να γίνει σήριαλ φυσικά και συμφωνώ ,
35 και βάλε χρόνια ηλεκτρολόγος βιομηχανίας αυτοματιστής δούλεψα ξέρω τι μου γίνεται
Το αναφέρω στο #25 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84543&p=751048&viewfull=1#post751048) πριν το δικό σου #26 (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84543&p=751055&viewfull=1#post751055)
Οπότε προς τι η ερώτησης σου
Είδες κάπου να γράφω το αντίθετο ?



edit
Το αμπερόμετρο μπαίνει πάντα σε σειρά , στην προκειμένη περίπτωση , ο φίλος το σύνδεσε παράλληλα στο δευτερεύον του μετασχηματιστή

τέλος

street
17-02-16, 18:28
και ολα αυτα σε ενα νιμα-θεμα που δεν ειναι καν στην σωστη κατηγορια .... εκτος και αν εχει σχεση η συνδεση ενος αμπερομετρου ... με τα οργανα και τον εξοπλισμο καποιου ηλεκτρονικου εργαστηριου .... σην αλασκα :biggrin:

ΖΑΧΟΣ
17-02-16, 22:29
κι' εγω απο το 1972 παντα σε σειρα το συνδεω:biggrin:

kioan
18-02-16, 12:48
Φιλαράκι για να μπει ένα τέλος στην ιστορία και να μη το παιδεύουμε κοντεύει να γίνει σήριαλ φυσικά και συμφωνώ ,
35 και βάλε χρόνια ηλεκτρολόγος βιομηχανίας αυτοματιστής δούλεψα ξέρω τι μου γίνεται

Εντάξει φιλαράκι, εφόσον με τρως στα χρόνια προϋπηρεσίας, προφανώς και έχεις δίκιο.
Παράλληλα; Παράλληλα! http://i.imgur.com/rFGEOO1.gif

diony
18-02-16, 13:57
http://www.hlektronika.gr/forum/images/styles/rageblue/misc/quote_icon.png Αρχικό μήνυμα από diony http://www.hlektronika.gr/forum/images/styles/rageblue/buttons/viewpost-right.png (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?p=751638#post751638)
Φιλαράκι για να μπει ένα τέλος στην ιστορία και να μη το παιδεύουμε κοντεύει να γίνει σήριαλ φυσικά και συμφωνώ ,
35 και βάλε χρόνια ηλεκτρολόγος βιομηχανίας αυτοματιστής δούλεψα ξέρω τι μου γίνεται


Εντάξει φιλαράκι, εφόσον με τρως στα χρόνια προϋπηρεσίας, προφανώς και έχεις δίκιο.
Παράλληλα; Παράλληλα! http://i.imgur.com/rFGEOO1.gif



το συγκεκριμένο τα ανέφερα , διότι δέχτηκα ερωτήσεις σα να ήμουνα αρχάριος
,αλλά αν σε βολεύει δε θα διαφωνήσω , γιατί πάλι θα βρω το μπελά μου


Ο καθένας είναι ελεύθερος να ερμηνεύει τα πράγματα όπως θέλει ή όπως τα βλέπει , εσύ ξεκίνησες την κουβέντα πρώτος , είπαμε τις απόψεις μας , δε χρειάζεται να μαλώσουμε :confused1: