Επιστροφή στο Forum : Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
Θελω να φτιαξω τα ηλεκτρολογικα σε μια γκαρσονιερα 30τμ η οποια θα εχει και φουρνακι, κλιματιστικο 12000,ψυγειο.Τι ασφαλειες να βαλω για αυτα?
Βασικά έλεγα να βαλω στα φωτα 10 με καλώδιο 1,5 και στις μπριζες 16 με 2,5.
Τι λετε θα είμαι εντάξει??
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Prezonautis
19-02-16, 08:00
Άντε και σου λέμε τι αυτοματάκια να βάλεις. Εμπειρία για τις συνδέσεις έχεις? Είσαι ηλεκτρολόγος?
Φιλικά.
Θες να φτιάξεις μόνο τον πίνακα ή θα τραβήξεις και τις γραμμές;
Γιατί αν τα καλώδια υπάρχουν ήδη, τότε θα πρέπει να αποφασίσεις για τις ασφάλειες με βάση τη διατομή των καλωδίων κι όχι με βάση του τι θες να συνδέσεις πάνω.
Αν τα καλώδια δεν υπάρχουν και θα τα τραβήξεις εσύ τότε βάλε 1,5 για λάμπες, 2,5 για πρίζες και κλιματιστικό και για το φουρνάκι θα σου πρότεινω να τραβήξεις 4άρι ή 6άρι καλώδιο για να υπάρχει η παροχή σε περίπτωση που βάλεις ηλεκτρική κουζίνα (θα πρέπει να κάνεις πατέντα με το θυληκό φις για το φουρνάκι μετά).
Συνήθως οι ασφάλειες που προστατεύουν τα καλώδια είναι αυτές:
10Α για το 1,5άρι
16Α για το 2,5άρι
20Α για το 4άρι
25Α για το 6άρι
Η γκαρσονιέρα σου από παίρνει ρεύμα;
Θες να φτιάξεις μόνο τον πίνακα ή θα τραβήξεις και τις γραμμές;
Γιατί αν τα καλώδια υπάρχουν ήδη, τότε θα πρέπει να αποφασίσεις για τις ασφάλειες με βάση τη διατομή των καλωδίων κι όχι με βάση του τι θες να συνδέσεις πάνω.
Αν τα καλώδια δεν υπάρχουν και θα τα τραβήξεις εσύ τότε βάλε 1,5 για λάμπες, 2,5 για πρίζες και κλιματιστικό και για το φουρνάκι θα σου πρότεινω να τραβήξεις 4άρι ή 6άρι καλώδιο για να υπάρχει η παροχή σε περίπτωση που βάλεις ηλεκτρική κουζίνα (θα πρέπει να κάνεις πατέντα με το θυληκό φις για το φουρνάκι μετά).
Συνήθως οι ασφάλειες που προστατεύουν τα καλώδια είναι αυτές:
10Α για το 1,5άρι
16Α για το 2,5άρι
20Α για το 4άρι
25Α για το 6άρι
Η γκαρσονιέρα σου από παίρνει ρεύμα;
Στειλε και μια ΥΔΕ υπογεγραμενη μην παιδευεται.
Καλώδια δεν υπαρχουν ακομα. Θα τα αγορασω. Μονος θα την φτιαξω την εγκατασταση πινακα και ηλεκτρολογικα.
Μηχανολογος ειμαι οποτε δεν ειμαι και τελειως ασχετος.
Και εγω ετσι ελεγα να κανω 16ασφ για τις μπριζες 10ασφ για φωτα. Για το κλιματιστικο θελει ξεχωριστή 16?
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ναι θελει ξεχωριστη το κλιματιστικο...
Καλυτερα να βαλεις 4αρι καλωδιο στο κλιματιστικο και 20Α ασφαλεια...
Θερμοσιφωνα δεν εχει?
Λεω να βαλω ταχυθερμαντηρα η μικρο θερμοσιφωνο και αυτο 16 θελει??
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Λεω να βαλω ταχυθερμαντηρα η μικρο θερμοσιφωνο και αυτο 16 θελει??
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Πόσα watt μέγιστη ισχύ;
Δεν ξέρω ακομα δεν τον εχω επιλέξει.
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αν είναι πάνω από 3200W καλά θα ήταν να τραβήξεις 4άρι καλώδιο και να το ασφαλίσεις με 20άρα ασφάλεια.
Αν είναι από 3500W και κάτω τότε μπορείς να βάλεις 2,5άρι καλώδιο και να το ασφαλίσεις με 16άρα ασφάλεια.
Καλυτερα να βαλεις 4αρι καλωδιο στο κλιματιστικο και 20Α ασφαλεια...Γιατί, πόσα Α τραβάει;
Μάλλον εναν 25λιτρων θα βαλω στα 2500w
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τότε σε καλύπτει καλώδιο 2.5mm2 με 16Α ασφάλεια (καμπύλης Β), το 1.5mm2 με ασφάλεια 10Α θα ήταν πολύ οριακό.
Γιατί, πόσα Α τραβάει;
Δεν τραβαει πολλα μονο στην εκκινηση...
Αλλα διαβασα στα γρηγορα το νημα και νομιζα οτι ηταν 90 τμ οποτε υπεθεσα οτι μελλοντικα ισως καποιος να εβαζε μεγαλυτερο A/C...
Οποτε το A/C με 2,5αρι και 16Α ειναι κομπλε...
Τότε σε καλύπτει καλώδιο 2.5mm2 με 16Α ασφάλεια (καμπύλης Β), το 1.5mm2 με ασφάλεια 10Α θα ήταν πολύ οριακό.
Φιλιππε γιατι καμπυλης Β και οχι C?
Εχει μεγαλο μηκος το καλωδιο?
Νομιζω οτι οι C ενεργοποιουνται πιο γρηγορα σε βραχυκυκλωμα απ οτι οι Β στην ιδια τιμη ρευματος βραχυκυκλωσης......
Η απόσταση ειναι γυρω στα 3μετρα.
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δεν τραβαει πολλα μονο στην εκκινηση...
Το αυξημένο ρεύμα εκκίνησης (το οποίο υπάρχει μόνο αν το μηχάνημα ΔΕΝ είναι inverter) αντιμετωπίζεται με χρήση ασφάλειας που έχει πιο αναίσθητο μαγνητικό στοιχείο, και όχι βάζοντας ασφάλεια μεγαλύτερου ονομαστικού ρεύματος (με ευαίσθητο μαγνητικό στοιχείο).
γιατι καμπυλης Β και οχι C?
Εχει μεγαλο μηκος το καλωδιο?
Νομιζω οτι οι C ενεργοποιουνται πιο γρηγορα σε βραχυκυκλωμα απ οτι οι Β στην ιδια τιμη ρευματος βραχυκυκλωσης......
Οι C πέφτουν με ρεύματα βραχυκύκλωσης ίσα με 5 ... 10 φορές το ονομαστικό ρεύμα ενώ οι Β με 3 ... 5 φορές, γι αυτό άλλωστε είναι πιο κατάλληλες για προστασία μακριών καλωδίων (μακρύ καλώδιο = μεγάλη αντίσταση = μικρότερο ρεύμα βραχυκυκλώματος, στο οποίο πρέπει να αντιδράει το μαγνητικό στοιχείο της ασφάλειας). Άρα αν έχουμε δυο ασφάλειες 10Α που η μια είναι καμπύλη C ενώ η άλλη είναι καμπύλη Β, για ρεύματα βραχυκυκλώματος μέχρι 50Α η Β θα πέφτει ενώ η C όχι, για ρεύματα 50 ... 100Α ενδέχεται να πέφτει και η C ενώ για ρεύματα πάνω από 100Α θα πέφτουν και οι δυο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην βάλεις καμπύλη Β αν η τροφοδοτούμενη συσκευή δεν έχει μεγάλο ρεύμα ζεύξεως / εκκινήσεως, όπως ακριβώς συμβαίνει με το θερμοσίφωνα.
Τελικα το καλωδιο που υπαρχει απο τον μετρητη ειναι 3χ4mm2.
Μπορω να συνδεσω φουρνο κλιματισμο θερμοσιφωνο?? Η καλυτερα να αλλαχτει??
Αν η παροχη απ την ΔΕΗ σου επιτρεπει να βαλεις μεγαλυτερο, βαλε...
Την παροχη απο την δεη πως την βλεπω μετραω πρεπει να ανοιξω τον μετρητη??
bobkarpenisi
23-02-16, 22:35
Την παροχη απο την δεη πως την βλεπω μετραω πρεπει να ανοιξω τον μετρητη??
Έχει ρευματοδοτηθει το σπίτι;αν έχεις ήδη ρεύμα γιατί δεν ζητάς επαύξηση να είσαι ανετος
Ειναι σε χωριό. Εχει ρευμα απλα θελω να φτιαξω μια αποθήκη δωμάτιο
Εχω ενα ερωτημα αν σε 16ασφαλεια βαλω 1,5mm2 καλωδιο τι γινεται??
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
αν έχουν υπολογιστεί μήκος μπλα μπλα μπλα θερμοκρασίες μπλα μπλα μπλα παραλληλίες μπλα μπλα μπλα οδεύσεις μπλα μπλα μπλα φορτία μπλα μπλα μπλα κλπ κλπ κλπ τότε ίσως τίποτα.
ΑΝ όμως μήκος μπλα μπλα μπλα θερμοκρασίες μπλα μπλα μπλα παραλληλίες μπλα μπλα μπλα οδεύσεις μπλα μπλα μπλα φορτία μπλα μπλα μπλα κλπ κλπ κλπ τότε μέχρι και φωτιά.
θες να ρισκάρεις με τα μπλα μπλα μπλα κλπ κλπ κλπ?????
γιαυτό οι κανονισμοί έχουν προβλέψει.
αν μπορείς και εξασφαλίσεις ΟΛΑ τα μπλα μπλα μπλα κλπ κλπ κλπ κάνε το.
αν ΔΕΝ μπορείς (που ΔΕΝ μπορείς) τότε πας με την πεπατημένη. 16Α = 2.5 καλώδιο.
και αυτό όταν πρόκειται για ένα απλό νορμαλ μικρό έως μέτριο σπίτι. για μεγαλύτερο και άλλους χώρους μπορεί να μην ισχύει ούτε αυτό.
Εχω ενα ερωτημα αν σε 16ασφαλεια βαλω 1,5mm2 καλωδιο τι γινεται??
https://www.youtube.com/watch?v=634Oe-EqdcI
Αγορασα καλωδια για κεραια, για τηλεφωνο και 1.5 για φωτα και 2.5 για μπριζες τα οποια μου τα εδωσαν σε NYM μονοκλωνα.
Θα μπορεσω να τα περασω μεσα στους σωληνες?? Μου φσινονται χοντρα και ακαμπτα.
Πρεπει όλα να μπουν σε σωληνα??
Ευχαριστω
Βρηκα το λαθος επρεπε να παρω καλωδια χωρις προστασια.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.