Επιστροφή στο Forum : διακοπτης dimmer για led καηκε.
παιδια καλησπερα, οπως λεει και ο τιτλος καηκε ο διακοπτης dimmer που πηρα για μια σειρα απο led λαμπες. ο διακοπτης ηταν για 200 watt και το συνολο το λαμπτηρων 180. να σημειωθει οτι καηκε ενω δεν ειχα πανω ολες τις λαμπες και αλλα ειχα και μια λαμπα led που δεν ηταν dimmable. εχετε καμαι ιδεα για το τι παιχτηκε??
Μια φωτο του dimmer;
Το γεγονός ότι είχες πάνω και μη dimmable λάμπα ήταν λάθος. Δεν είναι σίγουρο ότι έφταιγε αυτό που κάηκε το dimmer, πιο πιθανό ήταν να καιγόταν αυτή η λάμπα.
μήπως ήταν αγορασμένο από τίποτα ebay, aliexpress Κλπ?
και εγω αυτο σκεφτηκα 6350363504
μήπως ήταν αγορασμένο από τίποτα ebay, aliexpress Κλπ?
οχι απο ελλαδα ηταν
το dimmer ειναι 200va .
εχουμε υποψη ποσα va ειναι οι led?
Όταν λες κάηκε, τί εννοείς;
το dimmer ειναι 200va .
εχουμε υποψη ποσα va ειναι οι led?
οχι δεν λεει καπου va μονο λεει οτι ειναι 12 watt οταν καηκε δεν ειχαι βαλει ολες της λαμπες πανω
Όταν λες κάηκε, τί εννοείς;
δεν περναει ρευμα απο τον διακοπτη
Δείξε στη φωτο ποια άκρα είχες συνδέσει
Δείξε στη φωτο ποια άκρα είχες συνδέσει
ετσι τα συνδεσα
63507
εχει ασφαλειουλα μεσα κεραμικη ... βγαλε το καπακι απο πισω η δες στα πλαινα .. δες αν ειναι καμενη
εχει ασφαλειουλα μεσα κεραμικη ... βγαλε το καπακι απο πισω η δες στα πλαινα .. δες αν ειναι καμενη
καμμενη ειναι την δοκιμασα με πολυμετρο. γτ ομως να καει??
εε αλλαξε την να δουμε αν θα ξανα καει ....
γτ ομως να καει??
γιατι ειχε ερμη αναδρομο :biggrin: αλαξετην για αρχη και βλεπουμε
εε αλλαξε την να δουμε αν θα ξανα καει ....
γιατι ειχε ερμη αναδρομο :biggrin: αλαξετην για αρχη και βλεπουμε
χαχααχχααχ ! αυτο θα κανω θα παω το σαββατο να αγορασω μερικες να εχω
μπα παιδια τα ιδια δεν δουλευει. καλησπερα!!!
αλλαξα την ασφαλεια εκανα την συνδεσηκανονικα και δεν αναψαν ποτε τα φωτα
ναι δοκιμασμενη στο πολυμετρο
ωραια .... εβαλες καινουρια και δεν ? εκανες συνδεσμολογια οπως ηταν ?
ωραια .... εβαλες καινουρια και δεν ? εκανες συνδεσμολογια οπως ηταν ?
ναι εβαλα καινουργια και με την ιδια συνδεσμολογια το τα εκανα. μαλλον χαλασε τελειως..
αν δωσεις ταση αναβει το φωτιστικο ?
αν δωσω ταση κατευθιαν απο τον πινακα αναβουν ολα τα φωτιστηκα!!
Άσε κενή τη μεσαία κλέμα και δώσε φάση στο L2 να δεις αν δουλέψει.