PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα με SR relay



her
28-03-16, 22:48
Καλησπέρα
Έχω πάρει τρία τέτοια.
http://www.banggood.com/Four-way-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino-p-979854.html

Σε όλα αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Όταν δώσω τριγγάρισμα (+5V) για να μου ενεργοποίηση μια οποιαδήποτε έξοδο, πράγματι η έξοδος ενεργοποιείτε. Όταν όμως σταματάω να το τριγγάρω (συνδέω στην γη ή στον αέρα) η έξοδος συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένη. Δεν σβήνε ότι εντολή τριγγαρισματος και αν δώσω.


Αν μετρήσω την τάση που παίρνει το ίδιο το SR τότε η τάση είναι 0V (πόδια 3-4). Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την οδήγηση του ρελλε. Παρόλο που η τάση εκείνη την στιγμή είναι 0V το SR συνεχίζει να μου ενώνει τα πόδια 1 και 2.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333500/OMRON/G3MB-202P.html
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333500/OMRON/G3MB-202P.html)
Την έξοδο την οδηγώ σε κάτι ledoταινιες η οποίες δουλεύουν με 12V DC 200mA
Και κάτι ακόμα περίεργο:
Αν αποσυνδέσω το φορτίο και το ξανά συνδέσω τότε η έξοδος πράγματι σβήνει.

plouf
28-03-16, 23:01
ειναι "τυπου triac" δηλαδη το φορτιο του στην εξοδο πρεπει να ειανι AC και σταματάει στο σημειο 0, δηλαδή με το που πάει να γινει ενναλαγή της φάσης

για οδήγηση DC φορτίου θέλεις τύπου mosfet, η απλό μηχανικό , ανάλογα ποσο γρήγορα θέλεις να κάνεις το ανοιγμα κλείσιμο

chipakos-original
28-03-16, 23:05
Καλησπέρα
Έχω πάρει τρία τέτοια.
http://www.banggood.com/Four-way-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino-p-979854.html

Σε όλα αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Όταν δώσω τριγγάρισμα (+5V) για να μου ενεργοποίηση μια οποιαδήποτε έξοδο, πράγματι η έξοδος ενεργοποιείτε. Όταν όμως σταματάω να το τριγγάρω (συνδέω στην γη ή στον αέρα) η έξοδος συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένη. Δεν σβήνε ότι εντολή τριγγαρισματος και αν δώσω.


Αν μετρήσω την τάση που παίρνει το ίδιο το SR τότε η τάση είναι 0V (πόδια 3-4). Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την οδήγηση του ρελλε. Παρόλο που η τάση εκείνη την στιγμή είναι 0V το SR συνεχίζει να μου ενώνει τα πόδια 1 και 2.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333500/OMRON/G3MB-202P.html
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333500/OMRON/G3MB-202P.html)
Την έξοδο την οδηγώ σε κάτι ledoταινιες η οποίες δουλεύουν με 12V DC 200mA
Και κάτι ακόμα περίεργο:
Αν αποσυνδέσω το φορτίο και το ξανά συνδέσω τότε η έξοδος πράγματι σβήνει.

Απλά τα συγκεκριμένα Solid είναι για εναλλασσόμενη τάση . Να αγοράσεις Solid για DC και δεν θα έχεις πρόβλημα.

her
28-03-16, 23:28
Σας ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι όλα είναι το ίδιο, ότι δεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Έχετε να προτείνετε κάποιο module ;

lepouras
29-03-16, 02:08
για μοντουλ δεν ξέρω αλλά από το αρχείο που έβαλες αν θέλεις να είναι με τέτοια ρελε τότε πρέπει να επιλέξεις να έχεις τα G3MB-202PL

chipakos-original
29-03-16, 08:12
Σας ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι όλα είναι το ίδιο, ότι δεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Έχετε να προτείνετε κάποιο module ;

http://www.ebay.com/itm/SainSmart-8-Channels-SSR-5A-DC-DC-5V-220V-Solid-State-Relay-for-Arduino-ARM-PIC-/231764278404?hash=item35f63a3c84

http://www.ebay.com/itm/Heat-Sink-Input-3-32V-DC-Output-5A-200V-DC-SSR-Solid-State-Relay-SYSZAU-/252253835847?hash=item3abb801247

Αν δεν θέλεις να βάλεις στην άκρη το Modul που έχεις αγοράσει τότε απλά τροποποίησέ το λιγάκι π.χ βάλε στην έξοδο ρελέ στα 220vac και συνεχίζεις όπως είσαι ή τοποθέτησε στη θέση των SSR ρελεδάκια κανονικά και πάλι ποιο οικονομική λύση είναι αυτή και το κυριότερο λίγο θα δουλέψεις κι αμέσως θα το έχεις γιατί οι αγορές από το εξωτερικό αργούν.....

αχ αυτά τα ρελέ ...οι υπάκουοι σκλάβοι θα μας υπηρετούν για πάντα.....

FILMAN
29-03-16, 16:49
για μοντουλ δεν ξέρω αλλά από το αρχείο που έβαλες αν θέλεις να είναι με τέτοια ρελε τότε πρέπει να επιλέξεις να έχεις τα G3MB-202PL

Όχι, και με αυτά το ίδιο πρόβλημα θα έχει.

lepouras
29-03-16, 21:52
Γιατί Φιλιππε? είδα ότι γράφει ότι αυτό δεν είναι zero crosing.
αυτό δεν είναι ότι πρέπει να πάει στο μηδέν το ημίτονο για να κλείσει? οπότε αν δεν είναι τέτοιο δεν θα κλείσει κανονικά άσχετα αν δεν μπορεί να φτάσει το μηδέν?
τη κατάλαβα λάθος?

FILMAN
30-03-16, 11:14
To zero crossing ή μη, αφορά μόνο το πότε θα αρχίσει να άγει το triac, όχι το πότε θα διακόψει. Όλα τα triacs διακόπτουν όταν το ρεύμα από μέσα τους γίνει 0. Συνεπώς από τη στιγμή που το triac ήταν αγώγιμο στο DC κύκλωμα του φίλου μας, δεν θα διακόψει ποτέ είτε το SSR είναι zero crossing είτε όχι. Απλά ανάλογα με το πόσο κοντά στο 0 πρέπει να είναι η τάση ώστε να εκκινήσει ο zero crossing τύπος και ανάλογα με την DC τάση τροφοδοσίας, μπορεί να εκκινήσει είτε κατευθείαν με το που του δώσουμε εντολή (αν η DC τάση είναι χαμηλή), είτε ποτέ (αν η DC τάση είναι ψηλή διότι θα περιμένει να πέσει η τάση για να εκκινήσει αλλά αυτό δεν θα συμβεί ποτέ γιατί έχουμε DC).

lepouras
30-03-16, 23:37
Φίλιππε σε ευχαριστώ. άλλη μια γνώση στο πουγκί. νάσε καλά.