Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση 3ων ρελε ισχυος
Καλησπέρα. Θέλω να συνδέσω 3 ρελε, ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν διαδοχικά "μπρος" και ποτέ αντίθετα. Δηλαδή για να πάρει το ρελε 2, θα πρέπει να πάρει το ρελε 1. Για να πάρει το 3,θα πρέπει να πάρει το 2.
Σκέφτηκα να συνδέσω σε σειρά τα πηνια αυτοσυγκρατησης. Θα παραμείνει στο καθε ένα το δικό του σταρτ στοπ, αλλά σαν τροφοδοσία θα έχει το προηγούμενο πηνιο.
Μήπως είμαι λάθος;
την επόμενη τροφοδοσία θα την περνάς από μια ΝΟ επαφή του ρελε τις προηγούμενη. έτσι δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η επόμενη όσο και να πατάς το σταρτ της.
Δημήτρηςκα
09-04-16, 18:22
Για να το κανεις αυτο θες και 2 χρονικά
προφανώς για να μην αναφέρει τη αυτόματη ενεργοποίηση σειράς θέλει να μπορεί να το κάνει χειροκίνητα αλλά να μην μπορεί κάποιος καταλάθος να πατήσει πρώτα το δεύτερο σταρτ αντί του πρώτου.
Ναι έτσι. Δεν θέλω χρονικά. Για αποφυγή του καταλαθους
info@kalarakis.com
09-04-16, 21:03
όπως το είπε ο lepouras
Εννοεί τη τροφοδοσία του πηνίου του ρελε
Συμφωνω με το Γιαννη αλλα μηπως φιλε jakektm θα ηθελες να ανοιγει με χρονοκαθυστερηση το επομενο ρελε?
Ισως γι αυτο να ανεφερε και ο Δημητρηςκα τα χρονικα και ειδικα αν τα ρελε δεν θες να ειναι ισχυος θα μπορουσες να βαλεις χρονορελε...
Δημήτρηςκα
10-04-16, 03:04
Αν θα εχεις 3 start δε θες χρονικά αν θα εχεις 1 και θες τη πρώτη φορά να οπλίζει το πρώτο τη δεύτερη το αλλο κλπ θες χρονικα.
Αν δε βαλεις χρονικά και εχεις 1 start θα πρεπει να το αφήνεις παρά μα παρά πολυ γρηγωρα το κουμπί
elektronio
10-04-16, 08:48
Αν υπάρχουν 3 start stop και γίνει η σύνδεση όπως λέει ο Γιάννης θα λειτουργεί σωστά η εκκίνηση αλλά όταν πατάς το 1ο στοπ θα διακόπτουν όλα τα ρελέ ή όταν πατάς το 2ο θα διακόπτει και το τρίτο ενώ θα συνεχίζει να λειτουργεί το πρώτο.
Αν θέλεις να ξεκινάνε όπως είπες αλλά μετά να δουλεύουν τα στοπ ανεξάρτητα θα πρέπει να συνδέσεις την NO επαφή από το προηγούμενο ρελέ σε σειρά με το μπουτόν του START.
Electronio έτσι ακριβώς το θέλω. Με το πρώτο στοπ να κόβουν όλα.
Αλλά τα σταρτ να παίρνουν με την σειρά 1,2,3. Από τον χρήστη, χωρίς χρονικό.
Αν πάρω τροφοδοσία για το ρελε 2,από το α1 του πηνιου του ρελε 1? Σε περίπτωση που ήδη χρησιμοποιείται η επαφή ΝΟ.
elektronio
10-04-16, 10:24
63993
-----------------------------------
και τα άλλα δύο στοπ αν θέλει να βάλει απλά θα κλείνουν όπως είπες Μάρκο.
θα κλείνουν από εκεί και μετά. φυσικά αν τα θέλει σαν λειτουργία. αλλιώς αφήνει μόνο το ένα στοπ και τα κλείνει όλα.
Σκέφτηκα να συνδέσω σε σειρά τα πηνια αυτοσυγκρατησηςΠηνία αυτοσυγκράτησης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.