PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση βολτόμετρου σε ηλ.πίνακα



giannisk525
12-04-16, 17:57
Καλησπέρα έχω ενα βολτόμετρο ράγας AC-DC αλλά δεν καταλαβαίνω πως συνδέεται.
Το σχέδιο είναι αυτό
64050

street
12-04-16, 18:19
παραλληλα για να δειχνει μονο την ταση ....

giannisk525
12-04-16, 18:26
Ωραία παράλληλα αλλά σε ποιες θέσεις από τις 4 συνδέω?

street
12-04-16, 18:32
οταν λεω παραληλα τι δεν καταλαβαινεις ?

2+2 απλο :001_smile:

giannisk525
12-04-16, 18:41
Κοίταξε δεν έχω συνδέσει ποτέ οποιοδήποτε όργανο μέτρησης στον πίνακα. Έχω αλλάξει όμως οτιδήποτε άλλο έχει μέσα ένας πίνακας. Το θέμα μου είναι ότι το όργανο έχει 4 επαφές και δεν μπορώ να καταλάβω που συνδέεται το κάθε καλώδιο.Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει καλώς...

GR_KYROS
12-04-16, 19:59
περίεργο
Με 4 επαφές συνήθως είναι τα power factor meters (COSφ)
http://www.dacpol.eu/en/panel-power-factor-meters-34457/product/panel-power-factor-meters
δώσε κανένα ακόμα στοιχείο, μάρκα, τύπο, καμία Φώτο


για αναλογικό βολτόμετρο δεν μιλάς ? :confused1:

giannisk525
12-04-16, 20:11
ειναι αυτό σε βολτόμετρο ομως

http://www.jyins.com/productshow/jyx-45_id55.html

GR_KYROS
12-04-16, 20:16
οκ
τότε 2 επαφές η μέτρηση (4-5)και 2 επαφές η τροφοδοσία του (9-10)

εάν είναι για μέτρηση 220 AC παράλληλα 4-9 5-10 2 καλώδια

giannisk525
12-04-16, 20:23
Α τώρα κατάλαβα.Νόμιζα ότι αυτοί οι μετρητές καθώς περνούσε ρεύμα μετρούσαν κιόλας από τις ίδιες επαφές γι αυτό μου φάνηκαν παράξενες οι 4 επαφές!! Σ ευχαριστώ Βαγγέλη να σαι καλά!

GR_KYROS
12-04-16, 20:26
όχι γιατί μπορεί να ήθελες να μετρήσεις DC