PDA

Επιστροφή στο Forum : Συνδιασμός ΔΔΡ



george33
22-05-16, 21:05
Καλησπέρα,έχω ερώτηση για συνδιασμό ΔΔΡ σε μια μεγάλη εγκατάσταση.Υπάρχει ο κεντρικός πίνακας στον οποίο υπάρχει ΔΔΡ και υπάρχουν και τρεις αναχωρήσεις προς υποπίνακες.Στους υποπίνακες δεν υπάρχουν ΔΔΡ και οι παροχές των υποπινάκων έχουν συνδεθεί μετά τον δδρ του κεντρικού πίνακα.Εν ολίγης όλη η εγκατάσταση προστατέυεται απο έναν δδρ.Αν βάλω ρελε διαροης σε έναν υποπίνακα και διαπιστωθεί διαροή που αφορά το κομμάτι το οποίο προστατέυει ο υποπίνακας υπάρχει περίπτωση να πέσει και το ρελλε διαροης του κεντρικού πίνακα και να μείνει χωρίς ρεύμα ολόκληρη η εγκατάσταση;
Θα πρέπει τις παροχές των υποπινάκων να τις δώσω πριν το κεντρικό ρελε,αλλά το καλώδιο την παροχής απο τον κεντρικό στον υποπίνακα τοτε δεν θα προστετέυεται απο διαροη,σωστα;
Το ερώτημα βασικά είναι,να δώσω παροχή στον υποπίνακα πριν ή μετα το ρελλε διαροής.Χωρίς όμως το ένα ρελέ να επηρεάζεται απο το άλλο.
Δηλαδή αν έχω διαροή στον υποπίνακα να μη μου ρίξει και το ρελε του κεντρικού,αλλά να προστατέυεται και το καλωδιο της παροχής απο τον κεντρικό στον υποπίνακα απο διαροη.

GR_KYROS
22-05-16, 21:12
Αν θες αυτονομία στους επιμέρους πίνακες σε διαρροή, τότε θα πάρεις παροχή πριν τον αυτόματο του κεντρικού πίνακα

george33
22-05-16, 21:25
Αν θες αυτονομία στους επιμέρους πίνακες σε διαρροή, τότε θα πάρεις παροχή πριν τον αυτόματο του κεντρικού πίνακα

Ναι αυτό πρεπει να γίνει,αλλά έτσι μένει απροστάτευτο το καλώδιο που θα πηγαίνει απο τον κεντρικό πίνακα στους υποπίνακες

Fire Doger
22-05-16, 21:44
Ναι αυτό πρεπει να γίνει,αλλά έτσι μένει απροστάτευτο το καλώδιο που θα πηγαίνει απο τον κεντρικό πίνακα στους υποπίνακες
Μπορείς να βάλεις τον 2ο ΔΔΕ στον κεντρικό πίνακα που θα παίρνει παροχή πριν τον ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα και θα τροφοδοτεί τον υποπίνακα.
Αν έχεις διαρροή στον υποπίνακα ή στο καλώδιο που καταλήγει σε αυτόν θα πέφτει ο 2ος ΔΔΕ στον κεντρικό πίνακα που θα είναι υπέυθυνος μόνο για τον υποπίνακα αφήνοντας τον υπόλοιπο κεντρικό ανεπηρέαστο.

Ουσιαστικά αντί να τραβάς καλώδιο στον 2ο πίνακα και να βάλεις στην άκρη τον ΔΔΕ τον βάζεις στην αρχή του καλωδίου στον κεντρικό πίνακα.

Dragonborn
22-05-16, 21:55
αλλά έτσι μένει απροστάτευτο το καλώδιο που θα πηγαίνει απο τον κεντρικό πίνακα στους υποπίνακεςΟ ΔΔΡ των 30 mA δεν είναι τόσο για προστασία καλωδίων όσο για προστασία προσώπων από ηλεκτροπληξία.

Για τις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμη η προστασία καλωδίου έναντι υπερθέρμανσης (πυρκαγιάς) με χρήση ΔΔΡ, έχει κατασκευαστεί ειδικός τύπος που ενεργοποείται σε μεγαλύτερα ρεύματα, 300 mA. Η IEC προδιαγράφει το όριο αυτό των 300 mA το οποίο αντιστοιχεί σε ισχύ περίπου 60 W, η οποία θεωρείται αρκετή να προκαλέσει πυρκαγιά.

nestoras
22-05-16, 22:11
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για να έχεις προστάσια από διαρροή και στο καλώδιο που πάει στον υποπίνακα θα πρέπει να εγκαταστήσεις τον ΔΔΕ στον κεντρικό πίνακα. Για να προστατέψεις το καλώδιο και από βραχυκύκλωμα θα πρέπει να το ασφαλίσεις και με την κατάλληλη ασφάλεια στην αναχώρησή του. Στον υποπίνακα να τοποθετήσεις απλά γενικό διακόπτη και ενδεικτικές λυχνίες.

Για να δουλέψουν σωστά οι παράληλοι ΔΔΕ θα πρέπει να διαχωρίσεις και τους ουδέτερους μετά τους ΔΔΕ (ή να το έχεις υπόψιν σου ότι δε θα πρέπει να ενωθούν σε οποιοδήποτε σημείο μετά τους ΔΔΕ ουδέτερος με ουδέτερο διαφορετικού κυκλώματος αν απλά έχεις αναχώρηση μόνο ενός καλωδίου).

alpha uk
22-05-16, 22:35
Τριφασικούς υποπινακες, ή μονοφασικους ? Αυτό πού θά πρέπει νά σκεφτείς είναι ότι τά RCD δέν είναι ασφάλειες . Οπότε μέ τήν τοποθέτηση ξεχωριστών RCD δέν ασφαλίζεις τά καλώδια παροχών τών υποπικακων , εάν είναι μονοφασικοι τότε βάλε RCBO στά ανάλογα Αμπέρ τών καλωδίων τών παροχών τών υποπικακων, Εάν είναι τριφασικό γιά τούς υποπινακες τότε αλλάζει τό θέμα

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
22-05-16, 22:37
-Οτι εξυπηρετεί καλλίτερα την εγκατάσταση θα κάνεις αν η απόσταση απο τον κεντρικο πίνακα μέχρι τους υποπίνακες είναι μεγάλη και δύσκολα επισκέψιμη τότε μην βάζεις ρελέ στον κεντρικό πίνακα αλλά μόνο στους υποπίνακες με τη βασική προ υπόθεση ότι τα καλώδια απο το κεντρικό πίνακα προς τους υποπίνακες δεν είναι προσβάσιμα απο τον άνθρωπο και απαραιτήτως ασφαλισμένα με τις κατάλληλες ασφάλειες, δηλαδή όπως είναι το παροχικό καλώδιο απο το μετρητή της ΔΕΗ εως τον πίνακα (δεν υπάρχει ρελέ στον μετρητή).

george33
23-05-16, 07:50
Σωστά είναι όλα, οπότε η ποιο βολική λύση για τη περίπτωση μου είναι να μπουν ρελλε διαρροής στους υποπινακες και όχι στον κεντρικό ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο και έχει δύσκολη πρόσβαση. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

vasilllis
23-05-16, 09:00
Ξεχασαμε και τον επιλεκτικο δδρ.
Επισης μια ωραια διάταξη ειναι δδρ αυτοματου οπλισμου στον κεντρικο πινακα και καθε υποπινακας με δικο του δδρ.ετσι στο σφαλμα πεφτουν οι δδρ υποπινακα και γενικού πινακα και ξαναοπλιζει,χωρις πλεον το σφαλμα ο δδρ του γενικου.