PDA

Επιστροφή στο Forum : -Περι θυροτηλεφώνου



ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
25-05-16, 23:56
-Ένας γνωστός μου με αγγάρεψε να του βάλω θυροτηλέφωνο σε μια τετραώροφη οικοδομή που έχει πρίν είχε κάτι σαν αυτο http://www.stavrianos-dw.gr/product_info.php?cPath=334_407_411&products_id=4113 ίσως και ακριβώς το ίδιο αλλά δεν υπήρχαν τα μονιτορ και το τροφοδοτικό μάλλον δεν λειτουργούσε καθώς το έψαξα λιγάκι, έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε αυτο http://www.stavrianos-dw.gr/product_info.php?cPath=334_412&products_id=10305 .

-Το παραπάνω σύστημα το έβαλα δοκιμαστικά τροφοδοτείται με ac 12V απο έναν μετασχημ. που δίνει 5 - 6 WATT περίπου επειδή οι καλωδιώσεις προς τη μπουτονέρα είναι μικρής διαμέτρου 0.20 σκέπτομαι να δώσω τροφοδοσία (στη μπουτονιέρα) με εξωτερικό καλώδιο 2χ0.75 αυτό πρέπει να ασφαλιστεί και πως μπορώ να ξεχωρίσω τη φάση?

-Ένας όροφος δεν έχει καθόλου καλωδίωση αν βάλω υτρ θα με καλύψει απόσταση 25μ.

-Το κυπρί τί κατανάλωση έχει για να υπολογίσω τη διατομή του καλωδίου?

her
26-05-16, 01:18
Τα κυπρί τραβάνε περίπου στα 800mA -€“ 1.2A υπάρχουν και με μικρότερο ρεύμα αλλά τα κλασικά εκεί παίζουν. Αν βάλεις utp δεν θα έχεις πρόβλημα. Το μ/σ θα το βάλεις κάπου μέσα και θα τραβήξεις το καλώδιο που λες μέχρι την μπουτονιέρα. Δεν χρειάζεται κάποια ασφάλεια στο καλώδιο. Υπάρχει ήδη στο τροφοδοτικό.

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
26-05-16, 09:23
-Ευχαριστώ Ηρακλή ο μ/τ είναι εκ κατασκευής για ράγα πίνακα αλλά και για βίδωμα στο τοίχο και έχει καλυμένα τα κσλώδια τα θυροτηλέφωνα στα διαμερίσματα απ' ότι είδα τροφοδοτούνται μα ac από τη μπουτονιέρα τι φορτ'ιο να τραβάνε?

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
04-06-16, 23:23
-Παιδιά επαναφέρω το θέμα τελείωσα την εγκατάσταση σύμφωνα με το σχέδιο μια χαρά πήγε στη θέση - στη μπουτονιέρα 3 στα θυροτηλέφωνα λέει ότι χρειάζεται 0.5 έβαλα δύο καλωδιάκια μαζί στον όροφο που δεν είχε καθόλου καλωδίωση και ήταν ο τελευταίος έβαλα υτρ καλώδιο συνδεμένο στη καλωδίωση του προηγούμενου ορόφου ( στο κουτί ) απόσταση 3-4μ. ο χρόνος θα δείξει.